Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Axfire
Messaggi: 42
Iscritto il: ven ott 15, 2021 19:38

Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione

Messaggio da Axfire »

Buonasera,

il DM 14/10/2022 ha modificato le tabelle del cap. S.1 del Codice di prevenzione incendi.
Non è più ammessa la classificazione italiana (es. 1-1) per le condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate.
L'omologazione con classe italiana è quindi oggi non più valida.
La domanda è: per questo prodotto cosa è richiesto per la certificazione di reazione al fuoco? certificato secondo il comma 1 lettera a del art.10 del DM 14/10/2022, ovvero certificato per prodotti da costruzione per i quali non si applica la marcatura CE?

Per i raccordi per condotte di aerazione (lunghezza < 1,5 metri) invece la classificazione italiana è ancora possibile, pertanto per questi prodotti vige l'omologazione art.8 DM 26/06/1984 o in alternativa la classificazione europea (volontaria?) secondo il comma 1 lettera a dell'art.10 del DM 14/10/2022?

Le condotte preisolate di lunghezza inferiore a 1,5 metri rientrano nei raccordi o nelle condotte preisolate?

Grazie
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione

Messaggio da etec83 »

Axfire ha scritto: gio dic 21, 2023 23:33 La domanda è: per questo prodotto cosa è richiesto per la certificazione di reazione al fuoco? certificato secondo il comma 1 lettera a del art.10 del DM 14/10/2022, ovvero certificato per prodotti da costruzione per i quali non si applica la marcatura CE?
Se non ci sono norme armonizzate sì.
Serve un certificato di classificazione di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) del 26.06.1984 c.c.m. che ne attesti la classe di reazione al fuoco secondo la UNI EN 13501-1; il produttore dovrà rilasciare anche una dichiarazione di conformità prodotto al prototipo certificato indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione.
Axfire ha scritto: gio dic 21, 2023 23:33 Per i raccordi per condotte di aerazione (lunghezza < 1,5 metri) invece la classificazione italiana è ancora possibile, pertanto per questi prodotti vige l'omologazione art.8 DM 26/06/1984 o in alternativa la classificazione europea (volontaria?) secondo il comma 1 lettera a dell'art.10 del DM 14/10/2022?
Se sono ammesse entrambe le classificazioni (europea e italiana) per me sono consentiti entrambi i metodi (omologazione, art.10 comma 1 lettera a).
Axfire ha scritto: gio dic 21, 2023 23:33 Le condotte preisolate di lunghezza inferiore a 1,5 metri rientrano nei raccordi o nelle condotte preisolate?
Boh, non capisco infatti perchè fare differenza. Forse per l'omologazione si intendono solo i raccordi flessibili.