Buonasera,
il DM 14/10/2022 ha modificato le tabelle del cap. S.1 del Codice di prevenzione incendi.
Non è più ammessa la classificazione italiana (es. 1-1) per le condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate.
L'omologazione con classe italiana è quindi oggi non più valida.
La domanda è: per questo prodotto cosa è richiesto per la certificazione di reazione al fuoco? certificato secondo il comma 1 lettera a del art.10 del DM 14/10/2022, ovvero certificato per prodotti da costruzione per i quali non si applica la marcatura CE?
Per i raccordi per condotte di aerazione (lunghezza < 1,5 metri) invece la classificazione italiana è ancora possibile, pertanto per questi prodotti vige l'omologazione art.8 DM 26/06/1984 o in alternativa la classificazione europea (volontaria?) secondo il comma 1 lettera a dell'art.10 del DM 14/10/2022?
Le condotte preisolate di lunghezza inferiore a 1,5 metri rientrano nei raccordi o nelle condotte preisolate?
Grazie
Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Moderatore: Edilclima
Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Se non ci sono norme armonizzate sì.
Serve un certificato di classificazione di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) del 26.06.1984 c.c.m. che ne attesti la classe di reazione al fuoco secondo la UNI EN 13501-1; il produttore dovrà rilasciare anche una dichiarazione di conformità prodotto al prototipo certificato indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione.
Se sono ammesse entrambe le classificazioni (europea e italiana) per me sono consentiti entrambi i metodi (omologazione, art.10 comma 1 lettera a).Axfire ha scritto: ↑gio dic 21, 2023 23:33 Per i raccordi per condotte di aerazione (lunghezza < 1,5 metri) invece la classificazione italiana è ancora possibile, pertanto per questi prodotti vige l'omologazione art.8 DM 26/06/1984 o in alternativa la classificazione europea (volontaria?) secondo il comma 1 lettera a dell'art.10 del DM 14/10/2022?
Boh, non capisco infatti perchè fare differenza. Forse per l'omologazione si intendono solo i raccordi flessibili.