R32 e verifica EN378

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

R32 e verifica EN378

Messaggio da ponca »

ultimamente mi viene proposta spesso l'installazione di sistemi ibridi funzionanti con gas R32
tipo il sistema Daikin MultiHybrid (Altherma R)

il problema è che se il locale di installazione del generatore è piccolo non riesco a verificare la concentrazione di gas R32
sul manuale viene riportata una procedura secondo la quale si può ovviare con delle aperture di ventilazione verso un ambiente adiacente (ma non verso l'esterno)

possibile che non sia fattibile prevedere un'areazione verso l'esterno per ovviare il problema, in analogia a quanto facciamo da secoli con il gas?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: lun feb 28, 2022 20:39 sul manuale viene riportata una procedura secondo la quale si può ovviare con delle aperture di ventilazione verso un ambiente adiacente (ma non verso l'esterno)
Scusa, posteresti la copia della pagina dove è scritta questa caxxata?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

Ah, ma tu ti riferisci a questa:

Immagine

Quello che dice si capisce da solo: è perfettamente inutile aprire delle aperture di ventilazione verso l'esterno, se hai un locale adiacente, già riscaldato, che può essere computato nel volume utile, finalizzato a non raggiungere l'LFL.
Se non ce l'hai un locale adiacente, anche la ventilazione naturale verso l'esterno va bene, a patto che l'apertura di ventilazione non venga MAI ostruita neanche quando fa freddo o tira vento. Anzi deve essere progettata così da non poter mai essere ostruita.

Non è affatto l'EN378 che dice una cosa del genere, anzi. E' la Daikin che ha scritto quello che vedi. La EN378 si limita a prescrivere l'obbligo di diluizione in funzione del volume.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da ponca »

esatto

nel sistema Multi Hybrid ci sono circa 2.5 kg di R32 e di fatto serve un locale di installazione molto ampio
la Daikin dice: se la superficie del locale non è sufficiente per la verifica della 378 puoi aprire 2 aperture di ventilazione verso l'ambiente adiacente

questa cosa sulla 378 però non c'è a quanto pare e di primo acchito mi sarebbe sembrato più logico aprire un'apertura verso l'esterno (il principio di diluizione del gas più o meno dovrebbe essere analogo a quanto avviene con il gas)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mar mar 01, 2022 11:28 questa cosa sulla 378 però non c'è a quanto pare e di primo acchito mi sarebbe sembrato più logico aprire un'apertura verso l'esterno (il principio di diluizione del gas più o meno dovrebbe essere analogo a quanto avviene con il gas)
No, non c'è, ma se apri una luce verso l'esterno, devi tenerne conto nel calcolo di fabbisogno, APE, e compagnia bella.
Se invece apri due luci con il locale adiacente, puoi considerare la somma delle superfici e dei volumi dei locali nel calcolo del LEL.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
vinz75
Messaggi: 2773
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da vinz75 »

A parte le giuste valutazioni sul risparmio energetico, penso che la sicurezza sia prioritaria, così come per il gas.
E anche a me vien da pensare che aprire verso l'esterno sia più sicuro che collegare due ambienti interni.
Questo potrebbe essere molto utile se il locale di installazione è una sorta di ripostiglio che funge da centrale tecnica ad esempio.
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da ponca »

Se la caldaia è installata in un locale tecnico mi pare discutibile aprire 2 aperture di ventilazione verso gli ambienti abitabili piuttosto che verso l'esterno.

Tuttavia mi domando, un'installazione di questo tipo (a prescindere dal fatto che le aperture siano rivolte verso l'esterno o il locale adiacente) è considerata a norma?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mar mar 01, 2022 14:14 Se la caldaia è installata in un locale tecnico mi pare discutibile aprire 2 aperture di ventilazione verso gli ambienti abitabili piuttosto che verso l'esterno.
Momento, stai mischiando due cose diverse. Il metano ha un potere calorifico e un LEL completamente diverso dal R32, che è un gas A2L, cioè blandamente infiammabile, e che richiede un'energia di attivazione molto alta.
Inoltre la quantità di metano che fuoriesce da una caldaia è virtualmente infinita, mentre quella che esce da una pdc o da uno split sono alcune centinaia di grammi o alcuni chilogrammi al massimo.
Quindi non è lo stesso sport e neanche lo stesso campo da gioco.
ponca ha scritto: mar mar 01, 2022 14:14 Tuttavia mi domando, un'installazione di questo tipo (a prescindere dal fatto che le aperture siano rivolte verso l'esterno o il locale adiacente) è considerata a norma?
Di questo tipo? Quale tipo? Quale norma?
Se intendi se è a norma sfruttare la superficie totale di un immobile ai fini della determinazione della %LEL di un refrigerante A2L, sì, è a norma.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: mar mar 01, 2022 15:07
ponca ha scritto: mar mar 01, 2022 14:14 Se la caldaia è installata in un locale tecnico mi pare discutibile aprire 2 aperture di ventilazione verso gli ambienti abitabili piuttosto che verso l'esterno.
Momento, stai mischiando due cose diverse. Il metano ha un potere calorifico e un LEL completamente diverso dal R32, che è un gas A2L, cioè blandamente infiammabile, e che richiede un'energia di attivazione molto alta.
Inoltre la quantità di metano che fuoriesce da una caldaia è virtualmente infinita, mentre quella che esce da una pdc o da uno split sono alcune centinaia di grammi o alcuni chilogrammi al massimo.
Quindi non è lo stesso sport e neanche lo stesso campo da gioco.
infatti, è quello che dicevo
gas e R32 sono diversi e (immagino) il gas sia più pericoloso
ma la 7129 non pone alcuna prescrizione sulla superficie del locale e chiede solo che questo si aerabile
a differenza della 378 che per 2.5 kg di R32 richiede una superficie di 40 mq
su questo il gas ha meno restrizioni

e un'apertura di ventilazione tra il locale tecnico e i locali abitabili può avere un senso sulla carta per aggirare una prescrizione
ma il senso mi sfugge se parliamo di sicurezza
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mar mar 01, 2022 15:58 ma la 7129 non pone alcuna prescrizione sulla superficie del locale e chiede solo che questo si aerabile
E' ovvio, perché nessuna superficie di nessun locale potrà mai offrire sufficiente diluizione al metano, che fluisce in quantità ininterrotta.
Quindi non è che non lo prescrive, NON LO PREVEDE PROPRIO.
ponca ha scritto: mar mar 01, 2022 15:58 a differenza della 378 che per 2.5 kg di R32 richiede una superficie di 40 mq
su questo il gas ha meno restrizioni
E' il contrario, vedi sopra.
ponca ha scritto: mar mar 01, 2022 15:58 e un'apertura di ventilazione tra il locale tecnico e i locali abitabili può avere un senso sulla carta per aggirare una prescrizione
ma il senso mi sfugge se parliamo di sicurezza
Il senso è: dato il contenuto di R32, diviso la superficie dei locali a disposizione, se il risultato è inferiore al massimo prescritto, non serve aerazione.
Altrimenti sì.
Daikin dice anche: per evitare che i furbetti chiudano le aerazioni quando fa freddo, non prevederle proprio.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
vinz75
Messaggi: 2773
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da vinz75 »

NoNickName ha scritto: mar mar 01, 2022 16:19 Daikin dice anche: per evitare che i furbetti chiudano le aerazioni quando fa freddo, non prevederle proprio.
Dunque in determinate condizioni, tipo locale tecnico, è ammissibile creare aerazione verso esterno?
Oppure ci sono altre ragioni di sicurezza per le quali è meglio non disperdere in ambiente?
Credo che bisogna preoccuparsi di dove vada a finire un po' come il gpl.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

vinz75 ha scritto: mar mar 01, 2022 18:30 Dunque in determinate condizioni, tipo locale tecnico, è ammissibile creare aerazione verso esterno?
No. E' SEMPRE ammissibile creare areazione verso l'esterno. Non solo in determinate condizioni.
Daikin però dice: se crei aerazione verso l'esterno e poi l'utente la chiude perché ha freddo, non stai soddisfacendo il requisito di sicurezza, allora meglio aerare verso ambienti riscaldati.
vinz75 ha scritto: mar mar 01, 2022 18:30 Oppure ci sono altre ragioni di sicurezza per le quali è meglio non disperdere in ambiente?
Le ragioni per le quali il gas refrigerante è VIETATO disperderlo dolosamente o colposamente in ambiente non sono di sicurezza, ma ambientali.
E' NECESSARIO disperderlo per evitarne l'accumulo al chiuso in volumi limitati ai fini di sicurezza, e solo in condizioni di emergenza per guasti o per cause di forza maggiore.
vinz75 ha scritto: mar mar 01, 2022 18:30 Credo che bisogna preoccuparsi di dove vada a finire un po' come il gpl.
Dove vada il GPL non ce ne frega niente. Il GPL non inquina, ha un GWP di 3 o poco più, ed è facilmente ossidabile.
Invece l'R32 (difluorometano) ha un GWP di 640 KgCO2eq, la sua molecola è scarsamente biodegradabile e quando brucia produce HF che è acido fluoridrico altamente velenoso, e causa cecità per corrosione delle cornee.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da ponca »

quello che è il punto centrale a mio avviso è questo:
il limite sulla concentrazione e sulla superficie minima dei locali della 378 può essere "aggirato" prevedendo aperture di aerazione verso l'esterno?

se si, quali caratteristiche devono avere le aperture?

su questo, aldilà di quello che scrive Daikin (e che non capisco bene da dove venga) personalmente non ho riscontri
vinz75
Messaggi: 2773
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da vinz75 »

NoNickName ha scritto: mar mar 01, 2022 19:20
vinz75 ha scritto: mar mar 01, 2022 18:30 Credo che bisogna preoccuparsi di dove vada a finire un po' come il gpl.
Dove vada il GPL non ce ne frega niente.
Eh no. Ci deve fregare eccome. Se nelle immediate vicinanze c'è un tombino, una bocca di lupo ecc. il GPL ci finisce dentro con pericolo di incendio dei relativi locali interrati.
Questo era il senso del mio intervento. R32 pesa più dell'aria: dobbiamo preoccuparci di dove vada a finire (nelle immediate vicinanze intendo).
Forse è per questo che genericamente Daikin dice di tenerselo in casa così è sotto controllo?
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da ponca »

vinz75 ha scritto: mar mar 01, 2022 21:33
NoNickName ha scritto: mar mar 01, 2022 19:20
vinz75 ha scritto: mar mar 01, 2022 18:30 Credo che bisogna preoccuparsi di dove vada a finire un po' come il gpl.
Dove vada il GPL non ce ne frega niente.
Forse è per questo che genericamente Daikin dice di tenerselo in casa così è sotto controllo?
Non credo, nello specifico daikin rimarca che le aperture verso l'esterno potrebbero essere ostruite dagli occupanti per evitare lo spiffero.
Io lo trovo discutibile, sarebbe ridicolo trovare scritta una cosa del genere sulla 7129 se volessimo continuare il parallelo con il gas.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mar mar 01, 2022 20:36 il limite sulla concentrazione e sulla superficie minima dei locali della 378 può essere "aggirato" prevedendo aperture di aerazione verso l'esterno?
Certo, sempre che le aperture di aerazione siano permanenti e non ostruibili.
Quali caratteristiche debbano avere le aperture, non è materia da EN378. Ma considerate le quantità di R32 nell'impianto, una griglia di transito a terra è più che sufficiente.
ponca ha scritto: mar mar 01, 2022 20:36 Io lo trovo discutibile, sarebbe ridicolo trovare scritta una cosa del genere sulla 7129 se volessimo continuare il parallelo con il gas.
Ma infatti è ridicolo.
vinz75 ha scritto: mar mar 01, 2022 20:36 Eh no. Ci deve fregare eccome. Se nelle immediate vicinanze c'è un tombino, una bocca di lupo ecc. il GPL ci finisce dentro con pericolo di incendio dei relativi locali interrati.
C'è differenza tra qualche Kg di R32 in un impianto di condizionamento, rispetto a qualche centinaio o migliaio di Kg di GPL in un porcellino o serbatoio.
E poi dobbiamo confrontare i LEL e le energie di accensione.

Io stavo facendo un parallelo tra l'impatto ambientale dei due, non la pericolosità.
ponca ha scritto: mar mar 01, 2022 11:28 nel sistema Multi Hybrid ci sono circa 2.5 kg di R32 e di fatto serve un locale di installazione molto ampio
Cmq tanto per fare di conto: una concentrazione di R32 tra il 14% e il 31% con aria può diventare infiammabile. Partendo dalla densità di R32 è quindi possibile calcolare il valore di 0,30 kg/m3 come carica massima, che guarda caso è anche il limite di esposizione non professionale per tossicità.
Ci stai dicendo che non hai 8.33 m2 a disposizione ?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: mer mar 02, 2022 08:38 Ci stai dicendo che non hai 8.33 m2 a disposizione ?
vero
i problemi con questo R32 nascono spesso con macchine a pavimento
in questo caso, non lo avevo scritto, si voleva installare il generatore in una soffitta
a causa della geometria del tetto la quota era vicina al pavimento (H=70-80 cm)
da qui avevo visto che servivano 40 mq di superficie e la cosa non mi tornava
potendo alzare la caldaia molti problemi in effetti vengono meno
Allegati
Immagine.jpg
Immagine.jpg (241.31 KiB) Visto 5589 volte
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da Tom Bishop »

ponca ha scritto: mer mar 02, 2022 10:11
NoNickName ha scritto: mer mar 02, 2022 08:38 Ci stai dicendo che non hai 8.33 m2 a disposizione ?
vero
i problemi con questo R32 nascono spesso con macchine a pavimento
in questo caso, non lo avevo scritto, si voleva installare il generatore in una soffitta
a causa della geometria del tetto la quota era vicina al pavimento (H=70-80 cm)
da qui avevo visto che servivano 40 mq di superficie e la cosa non mi tornava
potendo alzare la caldaia molti problemi in effetti vengono meno
Su che manuale Daikin hai preso questa tabella?
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da Tom Bishop »

Se non ricordo male la EN378-1:2020 prevede due verifiche, una riguarda l'infiammabilità e l'altra la tossicità.
Per l'infiammabilità, per contenuti superiori a 1.836kg, va fatta una verifica dell'area minima del locale in funzione dell'altezza di installazione dell'unità interna.
Per la tossicità sono previsti volumi minimi in funzione della quota del locale di installazione.
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

Tom Bishop ha scritto: dom mar 06, 2022 06:54 Per la tossicità sono previsti volumi minimi in funzione della quota del locale di installazione.
Sì, come dicevo sopra è 0,30Kg/m3
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da Esa »

Per la tossicità sono previsti volumi minimi
Ma vale solo per i locali con i terminali, o anche per i locali attraversati che hanno giunti o saldature?
La fuga di refrigerante, non potrebbe avvenire ovunque?
Se non sbaglio, ASHRAE parla di un limite di 400 ppm (0.4%).
Esiste poi un tool di Toshiba che aiuta nella verifica del limite di tossicità: che ve ne sembra?
https://www.toshibaclima.it/tools/tool-r32
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: dom mar 06, 2022 17:39 anche per i locali attraversati che hanno giunti o saldature?
La fuga di refrigerante, non potrebbe avvenire ovunque?
Certo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da Esa »

Certo.
Quindi, anche i locali attraversati devono avere le aperture di ventilazione in alto e in basso o aperture esterne come detto?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: dom mar 06, 2022 20:24
Certo.
Quindi, anche i locali attraversati devono avere le aperture di ventilazione in alto e in basso o aperture esterne come detto?
Sì, in particolare se vi sono giunzioni o riduzioni.
Ma anche se il tubo è continuo.
Fatto salvo che se il volume del locale attraversato è sufficiente per contenere la tossicità sotto il limite e stare anche sotto il LEL, non va fatto nulla.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da Esa »

Quindi la tabella che parla di locali in cui è installata l'unità terminale è fuorviante?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: lun mar 07, 2022 08:48 Quindi la tabella che parla di locali in cui è installata l'unità terminale è fuorviante?
Beh, il produttore dell'unità terminale non si occupa di tubazioni.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da ponca »

Tom Bishop ha scritto: dom mar 06, 2022 06:49
ponca ha scritto: mer mar 02, 2022 10:11
NoNickName ha scritto: mer mar 02, 2022 08:38 Ci stai dicendo che non hai 8.33 m2 a disposizione ?
vero
i problemi con questo R32 nascono spesso con macchine a pavimento
in questo caso, non lo avevo scritto, si voleva installare il generatore in una soffitta
a causa della geometria del tetto la quota era vicina al pavimento (H=70-80 cm)
da qui avevo visto che servivano 40 mq di superficie e la cosa non mi tornava
potendo alzare la caldaia molti problemi in effetti vengono meno
Su che manuale Daikin hai preso questa tabella?
sul manuale di installazione della Daikin Multi-Hybrid
lo trovi anche sul sito liberamente scaricabile
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da L'Enzo »

ciao,

per le unità ad espansione diretta con r32 installate nel controsoffitto (le tipiche canalizzate bassa prevalenza ad uso residenziale posate tra cartongesso e solaio) come vi state comportando con le verifiche per la concentrazione di r32?

.... non trovo la casistica sui manuali.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

L'Enzo ha scritto: gio lug 06, 2023 16:56 per le unità ad espansione diretta con r32 installate nel controsoffitto (le tipiche canalizzate bassa prevalenza ad uso residenziale posate tra cartongesso e solaio) come vi state comportando con le verifiche per la concentrazione di r32?
Non c'è una casistica. Il metodo di verifica è lo stesso.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da L'Enzo »

perfetto, quindi
- assimilo il controsoffitto ad un locale a se stante con altezza ad esempio 50 cm e quindi con posa praticamente a pavimento (assimilando il controsoffitto in cartongesso al pavimento ) o
- NON consideriamo il cartongesso e si considera ad esempio posa > 220 cm di locale H 270+50 cm?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

L'Enzo ha scritto: gio lug 06, 2023 17:58 perfetto, quindi
- assimilo il controsoffitto ad un locale a se stante con altezza ad esempio 50 cm e quindi con posa praticamente a pavimento (assimilando il controsoffitto in cartongesso al pavimento ) o
- NON consideriamo il cartongesso e si considera ad esempio posa > 220 cm di locale H 270+50 cm?
Il controsoffitto non è stagno ai gas, meglio sarebbe proprio dotarlo di griglie, e quindi considerare altezze e volumi del locale sottostante
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da L'Enzo »

ma, che un controsoffitto in cartongesso continuo sia non stagno ai gas qualche dubbio lo ho, ritengo che i fori, grigliati o meno siano da mettere.
contabile
Messaggi: 29
Iscritto il: mar ago 22, 2017 08:54

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da contabile »

Buongiorno riprendo l'argomento.
Noto che i produttori danno indicazione per verificare il limite di infiammabilità e il limite di tossicità.
Per il limite di tossicità non capisco perchè tutti assumono sempre il valore massimo di concentrazione pari a 0.3 kg/mc quando la 378-1 in annex E e table C.3 indica sempre 0.061 kg/mc. Cosa mi sto perdendo? Ovvio che se fosse 0.061 sarebbe un bel problema.
Grazie.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

contabile ha scritto: mar dic 19, 2023 10:51 la 378-1 in annex E e table C.3 indica sempre 0.061 kg/mc.
La mia revisione è precedente al 2020.
Potresti pubblicare un estratto della tabella per capire a cosa si riferisce?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
contabile
Messaggi: 29
Iscritto il: mar ago 22, 2017 08:54

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da contabile »

ecco...
Allegati
table C3.JPG
table C3.JPG (57.34 KiB) Visto 1928 volte
annex E.JPG
annex E.JPG (55.87 KiB) Visto 1928 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

Avevamo già scritto qua viewtopic.php?p=212958#p212958 che l'LFL è il 14% della miscela R32/aria, cioè 0.307Kg/m3.
Tale concentrazione è anche l'ATEL (limite di esposizione di tossicità acuta)

Una percentuale sufficientemente distante per garantire la sicurezza è il 20% del LFL (e si chiama PL, practical limit), da cui deriva il valore di 0.061 Kg/m3 di concentrazione massima, cioè 60g per m3m che non è la tossicità.
Il limite di tossicità è 0.307Kg/m3.
Nei HCFC il PL = ATEL, mentre per gli idrocarburi il PL è il 20% del LFL
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
contabile
Messaggi: 29
Iscritto il: mar ago 22, 2017 08:54

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da contabile »

Grazie per la risposta, ma non sono sicuro di aver capito bene.
Il PL è una terza verifica da fare oltre all'infiammabilità e la tossicità?
Cioè, se io prevedo dei sistemi per climatizzazione ad R32 che il produttore commercializza appositamente per sale server, o anche nel caso di climatizzazione residenziale o commerciale, il PL deve essere verificato o è sufficiente infiammabilità e tossicità?
Grazie.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

Nel caso che avevamo trattato all'epoca c'erano le tabelle del produttore che indicavano le superfici minime.
Se non vi sono indicazioni del produttore, il soddisfacimento del PL automaticamente soddisfa anche l'ATEL, perché quest'ultimo è sempre meno restrittivo, quindi la verifica è una sola.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
contabile
Messaggi: 29
Iscritto il: mar ago 22, 2017 08:54

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da contabile »

ah certo, peccato che 61 gr/mc è un valore bassissimo che porterebbe a moltissime difficoltà di installazione.
Ma cosa verifica ulteriormente il PL? e perché nessuno lo considera?
Anche il tool toshiba verifica 300 gr/mc.
Mah non capisco se mi sto facendo io un problema che non c'è, o se tutti non si stanno facendo un problema che c'è.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

contabile ha scritto: mar dic 19, 2023 17:49 ah certo, peccato che 61 gr/mc è un valore bassissimo che porterebbe a moltissime difficoltà di installazione.
Nel caso di specie, erano 2.5Kg in un locale di 8.5 m2 alto 1.5m, cioè 0.19Kg/m3 imposto da toshiba. Che è comunque più che sufficiente.
Nella realtà se lo calcoli su un appartamento medio di 80m2 alto 2.4m, cioè 13gr/mc, quindi ampiamente soddisfatto.
contabile ha scritto: mar dic 19, 2023 17:49 Ma cosa verifica ulteriormente il PL?
Il 20% dell'LFL, come scritto, cioè sempre l'infiammabilità, ma ad un livello 5 volte inferiore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
contabile
Messaggi: 29
Iscritto il: mar ago 22, 2017 08:54

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da contabile »

ok bene
Tossicità ATEL 0.3 kg/mc
Per quanto riguarda l'infiammabilità non capisco invece se posso fermarmi (come fanno tutti i produttori) ad utilizzare la formula che segue (tutte le loro tabelle derivano da questa) o se devo verificare anche la concentrazione massima PL di 0.061 kg/mc perchè in certi casi può essere più restrittivo.
Grazie mille
Allegati
CAlcolo infiamm. da 378-1 2021.JPG
CAlcolo infiamm. da 378-1 2021.JPG (89.87 KiB) Visto 1868 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da NoNickName »

Per l'R32, m1 x 0.30 Kg/m3 x 1.5, quindi per cariche inferiori a 1.8Kg il capitolo C2.1 non si applica
Per cariche comprese tra 1.8Kg e m2 x 0.30 Kg/m3 x 1.5 cioè 11.7 Kg, non si applicano misure aggiuntive SE IL SISTEMA E' ERMETICAMENTE SIGILLATO.

Se il sistema non è ermeticamente sigillato e contiene più di 1.8Kg di carica, oppure la carica è superiore a 11.7Kg, si applicano le verifiche del C.2.1

Tuttavia le verifiche cambiano a seconda della tipologia di posizionamento e di apparecchiature (split, condensanti... installate in ambiente piuttosto che in centrale termica, ecc.)

Qui trovi un documento utile https://www.opteon.it/-/media/files/opt ... 8db81cfdfe
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
contabile
Messaggi: 29
Iscritto il: mar ago 22, 2017 08:54

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da contabile »

ok adesso ho le idee un po' più chiare, grazie mille
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: R32 e verifica EN378

Messaggio da ponca »

ho ridato un'occhiata ai manuali di installazione Daikin per le PDC Altherma
ora, se si ha qualche Kg di R32 richiedono di dotare l'unità interna di una "canna fumaria" in modo che l'eventuale perdita sfoghi all'esterno
soluzione che mi pare sia consigliata solo da Daikin e che al momento non ho mai visto adottare
in alternativa (e solo nel caso in cui l'unità interna sia installata in un locale tecnico) richiedono 2 aperture di ventilazione (una in alto ed una in basso) con superficie enorme, vedi screenshot

io continuo ad essere un po' perplesso sull'applicazione di questa norma EN378, magari mi sfugge qualcosa
per il gas è sufficiente che il locale sia aerabile, nel caso di una apertura di aerazione bastano 100 cmq
qui per 4 kg di R32 chiedono come se nulla fosse 2 aperture per complessivi 1000 cmq
Allegati
Immagine.jpg
Immagine.jpg (81.49 KiB) Visto 1075 volte
Rispondi