In un'altra discussione stiamo parlando di produzione di ACS mediante sistemi alternativi.
Sono ignorante di impianti elettrici, e vorrei comprendere se è possibile questa soluzione, almeno in linea teorica.
Se ad un piano installo 200 rubinetti da 5 kW normativamente e tecnicamente è possibile dimensionare la linea di alimentazione per, che so, 100 kW?
Nel caso abbia sottostimato la contemporaneità, esiste un modo tramite un controllo PWM o simile di leggere la tensione di linea ed in base a quello stimare il carico istantaneo e ridurre l'assorbimento di conseguenza?
Controllo PWM su caduta di tensione
Moderatore: Edilclima
Controllo PWM su caduta di tensione
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 8012
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Controllo PWM su caduta di tensione
Certo, puoi dimensionarla anche per 5kW.
Sulla linea a monte, installi un controller con toroide amperometrico, che taglia le ulteriori utenze oltre il limite impostato, eventualmente ordinando la priorità dei tagli (utenze prioritarie/non prioritarie).
Nei supermercati lo si fa per evitare che tutti i frigo o congelatori partano contemporaneamente, magari assieme ai carica batterie dei muletti.
Dato che però tu avresti 200 punti di controllo, ti viene a costare un patrimonio. Sarebbe meglio ad esempio raggruppare 4 rubinetti per volta, e quindi gestire solo 50 punti. Quando tagli, ne tagli 4 anzichè 1.
Sulla linea a monte, installi un controller con toroide amperometrico, che taglia le ulteriori utenze oltre il limite impostato, eventualmente ordinando la priorità dei tagli (utenze prioritarie/non prioritarie).
Nei supermercati lo si fa per evitare che tutti i frigo o congelatori partano contemporaneamente, magari assieme ai carica batterie dei muletti.
Dato che però tu avresti 200 punti di controllo, ti viene a costare un patrimonio. Sarebbe meglio ad esempio raggruppare 4 rubinetti per volta, e quindi gestire solo 50 punti. Quando tagli, ne tagli 4 anzichè 1.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Controllo PWM su caduta di tensione
Non mi sono spiegato. Il dispositivo stesso (in questo caso il rubinetto con riscaldatore elettrico integrato) dovrebbe, in base alla tensione che lo alimenta, comprendere che il carico sulla linea è al limite e di conseguenza modulare l'assorbimento, senza ulteriori dispositivi
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 8012
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Controllo PWM su caduta di tensione
Che io sappia non esiste niente del genere.arkanoid ha scritto: ↑mer dic 13, 2023 10:18 Non mi sono spiegato. Il dispositivo stesso (in questo caso il rubinetto con riscaldatore elettrico integrato) dovrebbe, in base alla tensione che lo alimenta, comprendere che il carico sulla linea è al limite e di conseguenza modulare l'assorbimento, senza ulteriori dispositivi
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”