Nel caso di un magazzino da 1500m² non soggetto ai controlli di prevenzione incendi in quanto sotto soglia, ovvero con materiali combustibili depositati <5000kg che regolamentazione di prevenzione incendi applico?
Il D.M. 03/09/21 non si può applicare in quanto il deposito è maggiore di 1000m² e non c'è regola tecnica verticale. Non mi resta che applicare il Codice?
Magazzino di 1500m² sottosoglia
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Magazzino di 1500m² sottosoglia
Tom Bishop
Re: Magazzino di 1500m² sottosoglia
mi è capitato un caso analogo ed alla fine, oltre ad applicare il Codice, ho anche dichiarato l'attività 70.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Magazzino di 1500m² sottosoglia
L'hai dichiarata in quanto hai accertato un superamento della soglia?
Tom Bishop
Re: Magazzino di 1500m² sottosoglia
no, ho messo il mio cliente dalla parte della ragione per il futuro
5000 kg a sentir lui non li avrebbe mai avuti, oggi ne avrà già 7/8000 tra imballi e altri combustibili
abbiamo dichiarato 10000 Kg, quindi fino a questo limite sarà a posto con la SCIA VVF
5000 kg a sentir lui non li avrebbe mai avuti, oggi ne avrà già 7/8000 tra imballi e altri combustibili
abbiamo dichiarato 10000 Kg, quindi fino a questo limite sarà a posto con la SCIA VVF
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Magazzino di 1500m² sottosoglia
Codice 100%. È attività non a basso rischio poiché maggiore di 1000mq e senza RTV.