Gradini trapezi...

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Gradini trapezi...

Messaggio da fabbretto »

Buonasera.
Vorrei confrontarmi con voi in merito alla questione dei gradini di forma trapezia.

La RTO riporta nella nota alla Tabella S.4-30: "Sono ammessi gradini a ventaglio; pedata ed alzata sono misurate a 300 mm dal lato interno della scala."

La mia domanda è questa: la larghezza della scala è quella in opera (purchè siano rispettati i 22 cm a 30 cm dal lato interno) o quella ottenuta sottraendo i 30 cm dalla larghezza in opera?

Secondo me se sono rispettate quelle condizioni la scala si considera della larghezza pari a 120 cm - 30 cm = 90 cm.

Cosa ne pensate?
Allegati
Screenshot_20231206_180643_Samsung Notes (002).jpg
Screenshot_20231206_180643_Samsung Notes (002).jpg (54.23 KiB) Visto 352 volte
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Gradini trapezi...

Messaggio da etec83 »

Beh a Roma a me anni fa i VV.F mi hanno imposto di considerarla da 90.
Tieni conto che c'erano ancora le vecchie norme e non il Codice però.
Ma non mi sembra che dica qualcosa di diverso.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Gradini trapezi...

Messaggio da fabbretto »

Ciao.

Lo penso anche io che la larghezza da considerare sia 90 cm, ma non ne sono convinto al 100%.
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gradini trapezi...

Messaggio da Terminus »

COPI Tabella S.4-30
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Gradini trapezi...

Messaggio da fabbretto »

Ciao Terminus.

La tabella parla di pedata e alzata valutate a 30 cm dal bordo interno, però è sibillina sulla larghezza del gradino. Questo mi lascia il dubbio.
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gradini trapezi...

Messaggio da Terminus »

Sono ammessi gradini a ventaglio, quindi è ovvio che la pedata è variabile da 0 ad X.
Per determinare la larghezza utile occorre misurare la pedata a 30cm dal vertice ed in questo punto la pedata deve essere almeno 22cm
Se hai queste condizioni la larghezza rimanente, quindi nel tuo disegno 120-30=90cm, è pienamente fruibile.
Se in ipotesi non si avessero i 22cm minimi, secondo me la parte interna della scala dovrebbe essere interclusa al passaggio e si tornerebbe a misurare la larghezza utile dall'inizio della pedata superiore al limite minimo consentito.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Gradini trapezi...

Messaggio da fabbretto »

Mi sembra un punto di vista assolutamente corretto.