un dubbio:
- impianto gas metano portata termica circa 195 kW che alimenta un'unica abitazione:
-- n. 1 caldaia 116 kW
-- n. 1 caldaietta 26 kW
-- n. 1 piano cottura 20 kW
-- n. 3 piani cottura 11 kW

Farò un collettore generale di distribuzione all'esterno, accanto al nuovo contatore.

Quindi:
- il tratto che dal contatore arriva al collettore di distribuzione UNI 11528
- il tratto che dal collettore va alla caldaia 116 kW UNI 11528
- gli altri UNI 7129

Corretto?
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: UNI 11598 - UNI 7129

Messaggio da Ronin »

che posto è, graceland? :lol:
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: UNI 11598 - UNI 7129

Messaggio da gatto_prando »

secondo me devi progettare tutto con la UNI 11528

UNI 7129: La presente norma si applica agli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti ...
UNI 11528: La presente norma fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas ...

dalla UNI 7128:

impianto domestico e similare: Impianto a gas in cui gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termica non maggiore di 35 kW

impianto civile extradomestico: Impianto gas asservito ad almeno un apparecchio avente singola portata termica nominale massima maggiore di 35 kW oppure apparecchi installati in batteria con portata termica complessiva maggiore di 35 kW.
L’impianto è funzionale ad uno o più dei seguenti effetti utili:
a) climatizzazione di edifici ed ambienti;
b) produzione di acqua calda sanitaria;
c) cottura di cibi (con esclusione dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari).
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: UNI 11598 - UNI 7129

Messaggio da simcat »

Ronin ha scritto: ven set 15, 2023 18:04 che posto è, graceland? :lol:
Una piccola casa colonica in Toscana....solo 2.000 mq :mrgreen:

Per la cronaca: la centrale termica a gas è prevista solo di scorta, ci sarà un impianto geotermico a ciclo chiuso; le cucine a gas su richiesta esplicita della proprietà.
Terminus
Messaggi: 12665
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI 11598 - UNI 7129

Messaggio da Terminus »

Tutto 11598
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: UNI 11598 - UNI 7129

Messaggio da simcat »

Ok, vi ringrazio.


Mi sono accorto ora che è sbagliato il numero nel titolo: quello corretto è 11528...sorry
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: UNI 11528 - UNI 7129

Messaggio da Tom Bishop »

Tutto con UNI 11528
Tom Bishop
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: UNI 11598 - UNI 7129

Messaggio da simcat »

Scusatemi,
ma per verificare la ventilazione delle cucine?
Gli unici riferimenti sono nella 7129, sbaglio?
marcello60
Messaggi: 2729
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: UNI 11598 - UNI 7129

Messaggio da marcello60 »

Secondo me, le porzioni di rete che alimentano gli apparecchi < 35 kW possono seguire la 7129 2015 (adottando lo schema di figura 1f a pag. 9, dove ammette il collegamento di un impianto domestico ad una linea che alimenta tipologie di utenze diverse alla stessa pressione).
Così tornano anche le verifiche sulla ventilazione delle cucine, che seguiranno appunto la 7129.

Diversamente, non si spiegherebbe come mai la 7129 contempla questo tipo di collegamento con tanto di figura esplicativa.
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: UNI 11598 - UNI 7129

Messaggio da girondone »

marcello60 ha scritto: mer set 20, 2023 09:35 Secondo me, le porzioni di rete che alimentano gli apparecchi < 35 kW possono seguire la 7129 2015 (adottando lo schema di figura 1f a pag. 9, dove ammette il collegamento di un impianto domestico ad una linea che alimenta tipologie di utenze diverse alla stessa pressione).
Così tornano anche le verifiche sulla ventilazione delle cucine, che seguiranno appunto la 7129.

Diversamente, non si spiegherebbe come mai la 7129 contempla questo tipo di collegamento con tanto di figura esplicativa.
sono super arrugginito ma la ricordavo così anche io
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: UNI 11598 - UNI 7129

Messaggio da mat »

marcello60 ha scritto: mer set 20, 2023 09:35 Secondo me, le porzioni di rete che alimentano gli apparecchi < 35 kW possono seguire la 7129 2015 (adottando lo schema di figura 1f a pag. 9, dove ammette il collegamento di un impianto domestico ad una linea che alimenta tipologie di utenze diverse alla stessa pressione).
Così tornano anche le verifiche sulla ventilazione delle cucine, che seguiranno appunto la 7129.

Diversamente, non si spiegherebbe come mai la 7129 contempla questo tipo di collegamento con tanto di figura esplicativa.
Sono anch'io di questo parere, anche se di recente ho avuto un po' da questionare a riguardo, con un collega che si occupa delle richieste contatore per conto di Italgas.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: UNI 11598 - UNI 7129

Messaggio da Kalz »

sicuramente americani con piano cottura da 20 kW......