consiglio impianto a pavimento

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ilgio
Messaggi: 5
Iscritto il: gio nov 30, 2023 15:12

consiglio impianto a pavimento

Messaggio da ilgio »

dopo 8 anni di impianto a pavimento vi chiedo come poterlo migliorare.
il problema che riscontro è che avendo 3 zone con 3 collettori con valvoline sempre aperte perchè ho una climatica a monte che gestisce la temperatura della acqua, se la zona sogggiorno dove ho la sonda temperatura della climatica arriva al setpoint di 21° comincia a chiudere e micscelare piu acqua fredda.

esempio: se nel piano superiore lascio aperto le finestre per un pochino e la temperatura scende a 19 e il soggiorno è gia a 21°.
l'acqua che scorrre sopra dovrebbe scaldarsi di piu per riscaldare solo la zona sopra, invece cosi non è perchè la sonda nel soggiorno dice già che è a setpoint

climatica coster. ed i collettori sono normali senza nulla , solo con le valvoline elettriche che però lascio sempre aperte.
IMG_2823.jpg
IMG_2823.jpg (302.55 KiB) Visto 817 volte
Esa
Messaggi: 3224
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: consiglio impianto a pavimento

Messaggio da Esa »

se nel piano superiore lascio aperto le finestre per un pochino, la temperatura scende
E' normale, scende la temperatura dell'aria rapidamente.
Quanto lasci aperto? Cosa significa "un pochino"?
10 minuti? 30 minuti? .....
ilgio
Messaggi: 5
Iscritto il: gio nov 30, 2023 15:12

Re: consiglio impianto a pavimento

Messaggio da ilgio »

Tanto da far scendere 1-2 gradi.
Ma poi anche il fatto che in soggiorno ho un camino che quindi il soggiorno è già a temperatura quindi la climatica manda in circolo acqua meno calda e quindi il piano superiore si raffredda. Soprattutto trovo differenza di quasi 2 gradi tra soggiorno e piano superiore perché di notte la temperatura esterna scende e la climatica dalle 10 alle 4 lavora con una temperatura ridotta a 18°
Esa
Messaggi: 3224
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: consiglio impianto a pavimento

Messaggio da Esa »

Non ho capito cosa c'entra la questione dell'apertura finestre ...
Tom Bishop
Messaggi: 5312
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: consiglio impianto a pavimento

Messaggio da Tom Bishop »

Stacca la sonda soggiorno, metti le testine e regola con i termostati ambiente. Lascia la climatica a curva piatta senza feedback dall'ambiente.
Tom Bishop
ilgio
Messaggi: 5
Iscritto il: gio nov 30, 2023 15:12

Re: consiglio impianto a pavimento

Messaggio da ilgio »

:shock:
I primi anni controllavo le testine con i termostati ambiente. Ma quando chiudevo i circuiti il pavimento diventa molto molto freddo e prima che si riscaldava di nuovo passava tanto tempo e lo spreco di energia era molto di più.

Tom Bishop ha scritto: sab dic 02, 2023 07:08 Stacca la sonda soggiorno, metti le testine e regola con i termostati ambiente. Lascia la climatica a curva piatta senza feedback dall'ambiente.
Esa
Messaggi: 3224
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: consiglio impianto a pavimento

Messaggio da Esa »

Non ho ancora capito: hai il problema dell'apertura finestre o della regolazione dell'impianto che non soddisfa le esigenze della casa?
Il primo può essere risolto in vari modi, il secondo anche, ma totalmente diversi.
Quindi: problema delle finestre o problema generale della regolazione dell'impianto?
ilgio
Messaggi: 5
Iscritto il: gio nov 30, 2023 15:12

Re: consiglio impianto a pavimento

Messaggio da ilgio »

Più quello della regolazione. Che è variabile. Perché se accendo il camino in soggiorno, nel piano superiore e in zona notte fa freddo perché la temperatura in soggiorno sale e la climatica abbassa la temperatura acqua
Esa
Messaggi: 3224
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: consiglio impianto a pavimento

Messaggio da Esa »

Il problema della regolazione si può risolvere, oggi, in tanti modi diversi.
Dipende dalla cifra che sei disposto a spendere, da chi ti può installare e fare assistenza, dall'invasività della proposta (gestione filare? gestione radio? gestione via internet? mista? ecc. ecc.).
Secondo me devi rivolgerti ad un installatore o progettista della zona. Che si intendano di queste cose.
ilgio
Messaggi: 5
Iscritto il: gio nov 30, 2023 15:12

Re: consiglio impianto a pavimento

Messaggio da ilgio »

Ma tu come consiglieresti di modificare? Fare 3 linee parallele per i 3 collettori? Con a monte 3 climatiche?
Esa
Messaggi: 3224
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: consiglio impianto a pavimento

Messaggio da Esa »

Tre pompe e tre termostati.
Lasciando la climatica, senza la sonda in soggiorno.
Ma c'è sicuramente qualcuno con più esperienza di me.
Rispondi