Salve,
i due sistemi shunt allegati, sono giusti entrambi? Qualcuno mi può dare supporto?
Autorimesse - ventilazione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 31
- Iscritto il: gio lug 07, 2016 11:18
Autorimesse - ventilazione
- Allegati
-
- Shunt.pdf
- (383.19 KiB) Scaricato 35 volte
-
- Messaggi: 31
- Iscritto il: gio lug 07, 2016 11:18
Re: Autorimesse - ventilazione
Mi auto-rispondo, nel caso potesse aiutare qualcuno con i miei stessi dubbi:
Ho chiesto a un funzionario tecnico VVF che mi ha detto che vanno bene entrambe le soluzioni, perché si considera il caso di incendio di un piano/compartimento alla volta nelle autorimesse multipiano.
Ho chiesto a un funzionario tecnico VVF che mi ha detto che vanno bene entrambe le soluzioni, perché si considera il caso di incendio di un piano/compartimento alla volta nelle autorimesse multipiano.