Buongiorno,
Ci sono un po' di discussioni in merito sul forum, ma non ho trovato quello che cercavo, ossia, l'attività 3.8.B dice "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg."
L'attività da dichiarare per un quantitativo di acetilene < 300 kg sarebbe la 3.8.B concordate? L'acetilene è gas disciolto in acetone. Non è GPL.
Poi scusate, non essendoci un limite inferiore, si è sempre soggetti? Se avessi un quantitativo < 75 kg devo dichiarare sempre l'attività?
Mentre, per il GPL l'attività sarebbe la 3.5.A considerando un quantitativo > 75 kg e < 300 kg.
Grazie
Acetilene e GPL - Attività VVF
Moderatore: Edilclima
Re: Acetilene e GPL - Attività VVF
E' corretto il gas disciolto.
il limite inferiore è sempre 75kg
il limite inferiore è sempre 75kg
Re: Acetilene e GPL - Attività VVF
Una bombola da 40 litri contiene 5kg di acetilene
https://mygas.airliquide.it/catalog-gas ... 1l40z0a001
quindi servono 75/5 = 15 bombole da 40 litri
https://mygas.airliquide.it/catalog-gas ... 1l40z0a001
quindi servono 75/5 = 15 bombole da 40 litri
Re: Acetilene e GPL - Attività VVF
Scusa Terminus, quando hai risposto avevo già cancellato il messaggio perché avevo trovato una scheda tecnica.Terminus ha scritto: ↑gio nov 23, 2023 17:17 Una bombola da 40 litri contiene 5kg di acetilene
https://mygas.airliquide.it/catalog-gas ... 1l40z0a001
quindi servono 75/5 = 15 bombole da 40 litri
Ti ringrazio
Re: Acetilene e GPL - Attività VVF
Ne approfitto per un'altra questione. Se ricado in attività soggetta sia per GPL che per Acetilene, il riferimento da seguire è la circolare n.74 del 1956.
Sembrerebbe che per depositi di III categoria dovrei avere per forza un locale, ti torna?
Sembrerebbe che per depositi di III categoria dovrei avere per forza un locale, ti torna?