Pompa sulla mandata o sul ritorno
Moderatore: Edilclima
Pompa sulla mandata o sul ritorno
In un impianto idronico alcuni inseriscono la pompa di circolazione sulla mandata altri sul ritorno, non riesco a capire i vantaggi/svantaggi dell' una o dell'altra soluzione?
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
La pompa va messa a monte della perdita di carico più importante del circuito. Se la perdita di carico maggiore è a cavallo della caldaia, allora la pompa va messa sul ritorno. Se la perdita di carico maggiore è a valle della caldaia, allora la pompa va messa sulla mandata.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
E' un'analisi per esperienza casistica o assoluta?La pompa va messa a monte della perdita di carico più importante del circuito. Se la perdita di carico maggiore è a cavallo della caldaia, allora la pompa va messa sul ritorno. Se la perdita di carico maggiore è a valle della caldaia, allora la pompa va messa sulla mandata.
Motivo: per pompe circolatori (quindi casistica a limitata prevalenza per circuiti civili o piccolo terziario, e ridotto rischio di cavitazione):
- un produttore importante impone installazione su mandata quando utilizzata la sua funzione notturna (velocità ridotta) o la temperatura variabile;
- lo stesso produttore impone installazione sul ricircolo nel caso di circuito di ricircolo ACS;
- un altro importante produttore consiglia, nel caso di circuiti scambiatori, mandata sul primario e ritorno sul secondario.
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
E' Fisica.lbasa ha scritto:E' un'analisi per esperienza casistica o assoluta?
Perchè gli manca prevalenza alla bassa velocità...lbasa ha scritto:- un produttore importante impone installazione su mandata quando utilizzata la sua funzione notturna (velocità ridotta) o la temperatura variabile;
Ma va? E dove vorresti mettere la pompa di ricircolo quando c'è il ricircolo?lbasa ha scritto:- lo stesso produttore impone installazione sul ricircolo nel caso di circuito di ricircolo ACS;
Che è quello che ho detto io: la pompa deve spingere nella perdita di carico più alta, lo scambiatore in questo caso.lbasa ha scritto:- un altro importante produttore consiglia, nel caso di circuiti scambiatori, mandata sul primario e ritorno sul secondario.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
ok grazie! nel mio specifico caso ho una prevalenza di circa 4500 daPa sul secondario - se il mio primario è costituito da un puffer 100 litri come calcolo queste perdite?
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
Con i libri del secondo anno di perito termotecnico.marcosard ha scritto:ok grazie! nel mio specifico caso ho una prevalenza di circa 4500 daPa sul secondario - se il mio primario è costituito da un puffer 100 litri come calcolo queste perdite?
Comunque il puffer non è uno scambiatore.
E neanche il separatore idraulico è uno scambiatore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
Il separatore idraulico lo reputi proprio peggio dell'ISISNoNickName ha scritto:Con i libri del secondo anno di perito termotecnico.marcosard ha scritto:ok grazie! nel mio specifico caso ho una prevalenza di circa 4500 daPa sul secondario - se il mio primario è costituito da un puffer 100 litri come calcolo queste perdite?
Comunque il puffer non è uno scambiatore.
E neanche il separatore idraulico è uno scambiatore.
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
Buonasera,
continuando questa discussione che mi interessa..
In una centrale termica con colonne montanti ho degli scambiatori di calore ( 2 in serie) al posto della caldaia e mi farebbe comodo lasciare il circolatore gemellare nel ritorno ( a monte dei due scambiatori, che tra l'altro credo costituiscano la perdita di carico maggiore del circuito)...può andare bene? o sarebbe meglio mettere le pompe a valle dei due scambiatori? Ovviamente il tubo di sicurezza lo sposto a monte del circolatore.
continuando questa discussione che mi interessa..
In una centrale termica con colonne montanti ho degli scambiatori di calore ( 2 in serie) al posto della caldaia e mi farebbe comodo lasciare il circolatore gemellare nel ritorno ( a monte dei due scambiatori, che tra l'altro credo costituiscano la perdita di carico maggiore del circuito)...può andare bene? o sarebbe meglio mettere le pompe a valle dei due scambiatori? Ovviamente il tubo di sicurezza lo sposto a monte del circolatore.
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
eh?shinobi9 ha scritto: ↑mer nov 22, 2023 18:06 Buonasera,
continuando questa discussione che mi interessa..
In una centrale termica con colonne montanti ho degli scambiatori di calore ( 2 in serie) al posto della caldaia e mi farebbe comodo lasciare il circolatore gemellare nel ritorno ( a monte dei due scambiatori, che tra l'altro credo costituiscano la perdita di carico maggiore del circuito)...può andare bene? o sarebbe meglio mettere le pompe a valle dei due scambiatori? Ovviamente il tubo di sicurezza lo sposto a monte del circolatore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
Io ho sempre fatto installare la pompa sul ritorno (acqua più fredda).