Arredi da sala riunioni e reazione al fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Arredi da sala riunioni e reazione al fuoco

Messaggio da weareblind »

Buonasera a tutti, si sta realizzando una sala riunioni dirigenziale per uffici tra 100 e 300 persone, in attività soggetta.
Tanto il decreto uffici D.M. 22 febbraio 2006, quanto il decreto pubblico spettacolo del 1996, per uffici e sale riunioni chiedono omologazioni 1 IM per mobili imbottiti (io ho divani e sedie) e tende classe 1.
Ora, secondo me il prototipo della sedia e del divano va classificato nella sua interezza. Non possono fornire classificazioni 1 dei vari sotto pezzi (telaio, tessuto; e l'imbottitura?) e pensare vada bene.
Ma se non è produzione in serie, se sono 3-4 pezzi? Per me nulla cambia.
Se un divano è 3,1 m e uno 3,3 m, si fanno due prove? Direi di no.
Grazie.
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Arredi da sala riunioni e reazione al fuoco

Messaggio da buge »

l'unione dei vari componenti non è per nulla detto che generi un mobile della stessa classe di reazione al fuoco dei componenti.
Va provato in laboratorio e ottenere l'omologazione (anche ai sensi art. 10 del DM del 1984 per articoli non prodotti in serie).
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Arredi da sala riunioni e reazione al fuoco

Messaggio da weareblind »

Concordo
Rispondi