Buon pomeriggio a tutti.
Un confronto su un aspetto particolare: idranti.
Ho un compartimento uffici protetto dalla rete idranti, tranne due stanze che sono separate da altri ambienti tramite un tramezzo normale privo di porte come in allegato.
Mi sembra una follia dover installare 2 idranti, uno per stanza che si affacciano su un vano protetto utilizzato come via di esodo, però a rigor di logica l'idrante presente sul corridoio del compartimento dovrebbe attraversare due porte tagliafuoco prima di arrivare nel punto della stanza interessato dall'incendio.
Come vi regolate in questi casi? Io pensavo di inserire due porte normali sulle due pareti che delimitano i due uffici in modo da creare un passaggio senza dover attraversare lo spazio protetto.
Problema con idranti
Moderatore: Edilclima
Problema con idranti
- Allegati
-
- ESTRATTO.pdf
- (148.57 KiB) Scaricato 30 volte
Re: Problema con idranti
Attraversare due porte tagliafuoco è assurdo, specialmente su scala protetta è un controsenso.
D'accordo sulle due porte di collegamento degli ultimi due uffici, in modo da coprirli con l'idrante del corridoio.
D'accordo sulle due porte di collegamento degli ultimi due uffici, in modo da coprirli con l'idrante del corridoio.
Re: Problema con idranti
Buongiorno.
Concordo.
Invece in questo allegato la situazione è più delicata. Qui non dovrei secondo te installare l'idrante in una stamza e poi aprire delle porte di comunicazione? L'idrante è sul corridoio protetto.
Concordo.
Invece in questo allegato la situazione è più delicata. Qui non dovrei secondo te installare l'idrante in una stamza e poi aprire delle porte di comunicazione? L'idrante è sul corridoio protetto.
- Allegati
-
- Screenshot_20231112_072559_DWG FastView.jpg (272.54 KiB) Visto 252 volte