Messaggio da peppe0698 »

Ciao a tutti ho un dubbio su un impianto di rilevazione di una scuola media.
Il sistema è indirizzato ma obsoleto, centrale e dispositivi in campo sono fuori produzione.
Unica soluzione sostituire tutto.
Domande
1 sono obbligato a riprogettare ed adeguare impianto alla norma attuale?
2 il cavo sono obbligato a sostituirlo?
Grazie
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Quando riprogettare?

Messaggio da etec83 »

Beh se fai un impianto nuovo devi applicare la norma cogente, se invece sostituisci dei componenti potresti dire che è manutenzione straordinaria.

Se invece modifichi piú del 50% dell'impianto sembra che devi applicare a tutto l'impianto la norma odierna, vai a vedere cosa dice esattamente il DM 20.12.12, sempre se l'attività è soggetta ai Vvf.
francescoam
Messaggi: 32
Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52

Re: Quando riprogettare?

Messaggio da francescoam »

Ciao,
a mio parere se i componenti li sostituisci con altri componenti che hanno le stesse caratteristiche principali (nel senso di caratteristiche/funzionalità richieste dal progetto precedente) allora non serve riprogettare tutto in quanto si tratta di una manutenzione ordinaria. Viceversa devi riprogettare secondo normativa.
Chiaramente se rientri nel caso in cui devi riprogettare tutto, allora devi verificare che il cavo esistente rispetti le indicazioni della normativa odierna. Se non le rispetta devi sostituirlo.
mmaarrccoo
Messaggi: 1593
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Quando riprogettare?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ti hanno già risposto.
In ogni caso la norma UNI sulle verifiche ti mette nei guai se hai rivelatori con più di 12 anni e in casi come il tuo si finisce a rifare tutto l'impianto.