Ristrutturazione abitazione con radiatori per il caldo e ventilconvettori per il raffrescamento.
L'intervento di progetto prevede una pompa di calore per alimentare entrambi.
La domanda che vi pongo è questa:
E' fattibile un unico collettore di distribuzione dal quale far partire un gruppo di regolazione con circolatore per i radiatori in inverno + un gruppo con circolatore per i ventilconvettori d'estate?
Oppure è preferibile una valvola deviatrice per creare un circuito per il caldo e uno per il freddo?
(l'appartamento è molto coibentato, è sufficiente acqua calda a 45°C per i radiatori)
collettore di CT caldo/freddo
Moderatore: Edilclima
Re: collettore di CT caldo/freddo
Si, è fattibile. Hai naturalmente il sovracosto del doppio circolatore rispetto alla tre vie
Re: collettore di CT caldo/freddo
Si vero, grazie NicoF.
Ma con radiatori con valvole termostatiche e ventilconvettori in teoria dovrei regolare il circolatore in maniera diversa, a pressione variabile nel primo caso e a pressione costante nel secondo ... ma forse posso valutare una pompa Grundfos con regolazione automatica ... devo valutare.
Ma con radiatori con valvole termostatiche e ventilconvettori in teoria dovrei regolare il circolatore in maniera diversa, a pressione variabile nel primo caso e a pressione costante nel secondo ... ma forse posso valutare una pompa Grundfos con regolazione automatica ... devo valutare.