Vaso di espansione > 50 l

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Marvin
Messaggi: 90
Iscritto il: lun feb 16, 2009 17:41

Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da Marvin »

In un impianto autonomo con caldaia a legna (pot. 20 kw) ho previsto un vaso di espasione di 200 lt sul circuito riscaldamento, sì è per caso soggetti a verifica/denuncia INAIL relativamente al vaso appunto?
Mi è venuto il dubbio perché mi sembra di ricordare che da qualche parte (Raccolta R, decreti vari) si parli appunto dei vasi con capacità superiore a 50 l, ma non riesco a venirne a capo ...
Qualcuno può aiutarmi?
Alessandro dg
Messaggi: 211
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da Alessandro dg »

200 lt per un impianto autonomo da 20 kW?
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da L'Enzo »

con un generatore da 20KW non serve la denuncia per impianto a pressione ad INAIL.
Il vaso dovrà essere omologato per la categoria PED.

200 litri per impianto autonomo da 20 KW a legna può essere, visto che ci sarà un inerziale ed immagino unico circuito che comprende la distribuzione e i terminali...
Tom Bishop
Messaggi: 5312
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da Tom Bishop »

Confermo, non sei soggetto a denuncia INAIL
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7912
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da NoNickName »

L'Enzo ha scritto: mer ott 25, 2023 21:40 200 litri per impianto autonomo da 20 KW a legna può essere, visto che ci sarà un inerziale ed immagino unico circuito che comprende la distribuzione e i terminali...
Un impianto da 1500 litri, di cui 1000 per esempio di puffer... con temperatura massima di esercizio 99°C.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
marcello60
Messaggi: 2729
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da marcello60 »

L'Enzo ha scritto: mer ott 25, 2023 21:40 Il vaso dovrà essere omologato per la categoria PED.
Chiedo una cosa: è sufficiente avere il certificato PED per il vaso da 200 lt. o serve qualche tipo di denuncia Inail (diversa da quella per la caldaia)?
Marvin
Messaggi: 90
Iscritto il: lun feb 16, 2009 17:41

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da Marvin »

Grazie per i contributi
(e sì, ho un puffer da 1400 lt come volano tecnico, per chi si sorprendeva della capacità del vaso)
Alessandro dg
Messaggi: 211
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da Alessandro dg »

Marvin ha scritto: gio ott 26, 2023 11:46 Grazie per i contributi
(e sì, ho un puffer da 1400 lt come volano tecnico, per chi si sorprendeva della capacità del vaso)
Non mi ero accorto che era una caldaia a legna di fatto, quindi non avevo considerato la presenza di un puffer
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da L'Enzo »

[quote=marcello60 post_id=246394 time=1698312356 user_id=676]
[quote="L'Enzo" post_id=246352 time=1698262854 user_id=1696]
Il vaso dovrà essere omologato per la categoria PED.
[/quote]
Chiedo una cosa: è sufficiente avere il certificato PED per il vaso da 200 lt. o serve qualche tipo di denuncia Inail (diversa da quella per la caldaia)?
[/quote]

Non mi risulta necessaria nessuna denuncia
amadeus
Messaggi: 142
Iscritto il: dom ott 01, 2006 00:40

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da amadeus »

l'impianto termico < 35 kW non è soggetto alla denuncia di impianto di riscaldamento (raccolta R)
il vaso di espansione chiuso da 200 litri è soggetto alla PED e al DM 329/04, occorre fare la comunicazione di messa in servizio (verifica di primo impianto)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7912
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da NoNickName »

marcello60 ha scritto: gio ott 26, 2023 11:25 Chiedo una cosa: è sufficiente avere il certificato PED per il vaso da 200 lt. o serve qualche tipo di denuncia Inail (diversa da quella per la caldaia)?
Per quattro vasi da 50 litri non è necessaria nessuna denuncia. Dico per dire, eh....
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
marcello60
Messaggi: 2729
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da marcello60 »

NoNickName ha scritto: gio ott 26, 2023 14:03
marcello60 ha scritto: gio ott 26, 2023 11:25 Chiedo una cosa: è sufficiente avere il certificato PED per il vaso da 200 lt. o serve qualche tipo di denuncia Inail (diversa da quella per la caldaia)?
Per quattro vasi da 50 litri non è necessaria nessuna denuncia. Dico per dire, eh....
Giusto, quando è possibile si fa così e si evita un adempimento.
marcello60
Messaggi: 2729
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Vaso di espansione > 50 l

Messaggio da marcello60 »

amadeus ha scritto: gio ott 26, 2023 13:50 l'impianto termico < 35 kW non è soggetto alla denuncia di impianto di riscaldamento (raccolta R)
il vaso di espansione chiuso da 200 litri è soggetto alla PED e al DM 329/04, occorre fare la comunicazione di messa in servizio (verifica di primo impianto)
In effetti è così, stavo anche guardando questa discussione che lo conferma:
viewtopic.php?t=19194

vedo anche questa guida dell'Inail sui recipienti a pressione:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/a ... ssioni.pdf

quindi, in sequenza, occorre:
- richiedere la verifica di messa in servizio, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04
- fare comunicazione di messa in servizio
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Inail