Vaso di espansione > 50 l
Moderatore: Edilclima
Vaso di espansione > 50 l
In un impianto autonomo con caldaia a legna (pot. 20 kw) ho previsto un vaso di espasione di 200 lt sul circuito riscaldamento, sì è per caso soggetti a verifica/denuncia INAIL relativamente al vaso appunto?
Mi è venuto il dubbio perché mi sembra di ricordare che da qualche parte (Raccolta R, decreti vari) si parli appunto dei vasi con capacità superiore a 50 l, ma non riesco a venirne a capo ...
Qualcuno può aiutarmi?
Mi è venuto il dubbio perché mi sembra di ricordare che da qualche parte (Raccolta R, decreti vari) si parli appunto dei vasi con capacità superiore a 50 l, ma non riesco a venirne a capo ...
Qualcuno può aiutarmi?
-
- Messaggi: 211
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Vaso di espansione > 50 l
200 lt per un impianto autonomo da 20 kW?
Re: Vaso di espansione > 50 l
con un generatore da 20KW non serve la denuncia per impianto a pressione ad INAIL.
Il vaso dovrà essere omologato per la categoria PED.
200 litri per impianto autonomo da 20 KW a legna può essere, visto che ci sarà un inerziale ed immagino unico circuito che comprende la distribuzione e i terminali...
Il vaso dovrà essere omologato per la categoria PED.
200 litri per impianto autonomo da 20 KW a legna può essere, visto che ci sarà un inerziale ed immagino unico circuito che comprende la distribuzione e i terminali...
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Vaso di espansione > 50 l
Un impianto da 1500 litri, di cui 1000 per esempio di puffer... con temperatura massima di esercizio 99°C.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Vaso di espansione > 50 l
Grazie per i contributi
(e sì, ho un puffer da 1400 lt come volano tecnico, per chi si sorprendeva della capacità del vaso)
(e sì, ho un puffer da 1400 lt come volano tecnico, per chi si sorprendeva della capacità del vaso)
-
- Messaggi: 211
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Vaso di espansione > 50 l
[quote=marcello60 post_id=246394 time=1698312356 user_id=676]
[quote="L'Enzo" post_id=246352 time=1698262854 user_id=1696]
Il vaso dovrà essere omologato per la categoria PED.
[/quote]
Chiedo una cosa: è sufficiente avere il certificato PED per il vaso da 200 lt. o serve qualche tipo di denuncia Inail (diversa da quella per la caldaia)?
[/quote]
Non mi risulta necessaria nessuna denuncia
[quote="L'Enzo" post_id=246352 time=1698262854 user_id=1696]
Il vaso dovrà essere omologato per la categoria PED.
[/quote]
Chiedo una cosa: è sufficiente avere il certificato PED per il vaso da 200 lt. o serve qualche tipo di denuncia Inail (diversa da quella per la caldaia)?
[/quote]
Non mi risulta necessaria nessuna denuncia
Re: Vaso di espansione > 50 l
l'impianto termico < 35 kW non è soggetto alla denuncia di impianto di riscaldamento (raccolta R)
il vaso di espansione chiuso da 200 litri è soggetto alla PED e al DM 329/04, occorre fare la comunicazione di messa in servizio (verifica di primo impianto)
il vaso di espansione chiuso da 200 litri è soggetto alla PED e al DM 329/04, occorre fare la comunicazione di messa in servizio (verifica di primo impianto)
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Vaso di espansione > 50 l
Per quattro vasi da 50 litri non è necessaria nessuna denuncia. Dico per dire, eh....marcello60 ha scritto: ↑gio ott 26, 2023 11:25 Chiedo una cosa: è sufficiente avere il certificato PED per il vaso da 200 lt. o serve qualche tipo di denuncia Inail (diversa da quella per la caldaia)?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Vaso di espansione > 50 l
Giusto, quando è possibile si fa così e si evita un adempimento.NoNickName ha scritto: ↑gio ott 26, 2023 14:03Per quattro vasi da 50 litri non è necessaria nessuna denuncia. Dico per dire, eh....marcello60 ha scritto: ↑gio ott 26, 2023 11:25 Chiedo una cosa: è sufficiente avere il certificato PED per il vaso da 200 lt. o serve qualche tipo di denuncia Inail (diversa da quella per la caldaia)?
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Vaso di espansione > 50 l
In effetti è così, stavo anche guardando questa discussione che lo conferma:
viewtopic.php?t=19194
vedo anche questa guida dell'Inail sui recipienti a pressione:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/a ... ssioni.pdf
quindi, in sequenza, occorre:
- richiedere la verifica di messa in servizio, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04
- fare comunicazione di messa in servizio
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Inail