RSA molto vecchia, impianto di riscaldamento a radiatori;
gli ospiti chiaramente d'estate muoiono di caldo;
budget sempre risicato;
proporre un impianto di raffrescamento non mi è semplice:

1) Radiante a soffitto + deumidificazione
2) VRV con canali nel corridotio
3) UTA e impianto a tutt'aria

1) Costo e poi molto invasivo sull'esistente
2) E' quello che mi ispira di più ma poco controllo sulla contaminazione, un po' di problemi antincendio
3) Forse il miglior per il controllo della qualità dell'aria ma molto invasivo

Stavo ragionando sul 2).... mi sembra il più fattibile sotto il profilo dei costi e della realizzazione
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Raffrescamento per una RSA; quale impianto

Messaggio da SuperP »

christian619 ha scritto: gio ott 12, 2023 09:32
Stavo ragionando sul 2).... mi sembra il più fattibile sotto il profilo dei costi e della realizzazione
Il 2 perchè non idronico? Più complicato progettarlo ma forse non hai problemi antincendio? Un filo anch e+ difficile da installare, ma + flessibile.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Raffrescamento per una RSA; quale impianto

Messaggio da christian619 »

SuperP ha scritto: gio ott 12, 2023 09:37
christian619 ha scritto: gio ott 12, 2023 09:32
Stavo ragionando sul 2).... mi sembra il più fattibile sotto il profilo dei costi e della realizzazione
Il 2 perchè non idronico? Più complicato progettarlo ma forse non hai problemi antincendio? Un filo anch e+ difficile da installare, ma + flessibile.
Si buona idea anche questa...

PS: mi scuso con gli amministratori ho messo il post nel posto sbagliato ..... oramai penso solo più al superbonus 110%... è diventato un incubo...
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Raffrescamento per una RSA; quale impianto

Messaggio da christian619 »

SuperP ha scritto: gio ott 12, 2023 09:37
christian619 ha scritto: gio ott 12, 2023 09:32
Stavo ragionando sul 2).... mi sembra il più fattibile sotto il profilo dei costi e della realizzazione
Il 2 perchè non idronico? Più complicato progettarlo ma forse non hai problemi antincendio? Un filo anch e+ difficile da installare, ma + flessibile.
Ho sempre un po' paura a muovere l'aria negli ospedali e affini....
metterò filtri cazzuti...
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Raffrescamento per una RSA; quale impianto

Messaggio da arkanoid »

Gli impianti ad espansione diretta in ambito sanitario da quando c'è la 378 sono sostanzialmente antieconomici. Con la concentrazione massima che ti puoi permettere devi avere impianti veramente piccoli e/o accrocchi come quelli che propone D....n che a me non fanno impazzire.