Buongiorno; ho un vano filtro PF che mette in comunicazione l'autorimessa condominiale (soggetta) con la scala condominiale (edificio soggetto) e con le cantine condominiali (quindi ho porte EI sia verso vano scala condominiale, sia verso autorimessa, sia verso corridoio cantine, sia verso loc. pattume.
Filtro deve essere EI90.
La porzione di pareti del filtro che confinano con autorimessa sono fatte con blocchi CLS già certificati EI90, quindi OK.
La porzione di pareti del filtro che confinano con corridoio cantine e loc pattumiera sono fatte con blocchi cls 80mm., sui quali hanno applicato (LATO FILTRO) una lastra antincendio per avere l'EI90 (come da rapp. class.). La parete però, in questo modo è certificata con lato fuoco nel filtro e NON per il lato fuoco nelle cantine o nel locale pattume o nel vano scala. Secondo voi devo dire all'amministratore di realizzare opere di riqualificazione anche dal lato della parete opposto al filtro (quindi dovrei far proteggere le pareti dal lato interno cantine, lato interno loc. pattume, in modo tale che la prete sia EI90 da entrabe i lati???? O sto esagerando??
Grazie.
direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti
Moderatore: Edilclima
Re: direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti
Hai verificato che quella lastra non ti consente di certificare la parete anche con l'esposizione dal lato opposto ?
Comunque nel filtro il rischio incendio viene solitamente considerato molto basso, è il filtro che deve essere protetto da incendi nei locali adiacenti.
Sicuramente il locale immondizie è a rischio.
Comunque nel filtro il rischio incendio viene solitamente considerato molto basso, è il filtro che deve essere protetto da incendi nei locali adiacenti.
Sicuramente il locale immondizie è a rischio.
Re: direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti
SI SI ho verificato e non esiste estensione lato opposto. Quindi concordi con me che prescrivere opere per proteggere il lato cantine e pattumiera sia corretto.
Re: direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti
verso il filtro certamente