Buongiorno, ho un dubbio per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle serrande tagliafuoco.
Per poter effettuare l'attivitià manutentiva è necessario avere una abilitazione particolare oppure è sufficiente che l'impresa sia abilitata ai sensi del D.M.37/2008 all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del presente Decreto, nello specifico lettere A), B), C), D), E) e G) impianti di protezione antincendio?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Un saluto
Manutenzione serrande tagliafuoco
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Manutenzione serrande tagliafuoco
Una serranda tagliafuoco non è un impianto e non finisce in D.M. 37/08.
Quando sarà in vigore il D.M. 1/9/2021 avremo i manutentori antincendio abilitati.
Quando sarà in vigore il D.M. 1/9/2021 avremo i manutentori antincendio abilitati.
Re: Manutenzione serrande tagliafuoco
Se la serranda è parte di un impianto di distribuzione aria, rientra nel DM 37/08 categoria impianti di riscaldamento lettera c).
Come tale installabile e manutenibile dalle impree così abilitate.
In attesa dei corsi per i manutentori di cui al DM citato da weare.
Come tale installabile e manutenibile dalle impree così abilitate.
In attesa dei corsi per i manutentori di cui al DM citato da weare.
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Manutenzione serrande tagliafuoco
Non sono sicuro sulla appartenenza a tale impianto, ma sicuramente non è un impianto antincendio.
Re: Manutenzione serrande tagliafuoco
Le normali serrande sui canali aria come le consideri ?
Il fatto che possano essere tagliafuoco cosa cambia per il rispetto del DM 37/08 ?
Il fatto che possano essere tagliafuoco cosa cambia per il rispetto del DM 37/08 ?
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Manutenzione serrande tagliafuoco
Le considero solo serrande tagliafuoco. Chiedo rapporto di prova, essendo in direttiva prodotti da costruzione, e corretta posa con planimetria.
Se no dovrei chiedere DiCo dell'impianto, con camerale che attesti l'abilitazione secondo DM 37/08, e tra l'altro lì non vedrei se serrande ci sono o no.
Ovviamente, se mi danno una DiCo comprensiva di planimetria rapporto di prova va bene lo stesso perché tanto il modello di corretta posa è stato completamente liberalizzato da un pezzo. Anzi va meglio perché l'impresa deve essere abilitata in Camera di commercio, nel caso di una corretta posa in carta semplice o col vecchio modello ministeriale invece no.
Se no dovrei chiedere DiCo dell'impianto, con camerale che attesti l'abilitazione secondo DM 37/08, e tra l'altro lì non vedrei se serrande ci sono o no.
Ovviamente, se mi danno una DiCo comprensiva di planimetria rapporto di prova va bene lo stesso perché tanto il modello di corretta posa è stato completamente liberalizzato da un pezzo. Anzi va meglio perché l'impresa deve essere abilitata in Camera di commercio, nel caso di una corretta posa in carta semplice o col vecchio modello ministeriale invece no.