Requisiti minimi PdC Piemonte

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
Rispondi
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da NoNickName »

Buongiorno, vi risulta che in Piemonte i requisiti minimi per il COP delle PdC siano più stringenti rispetto a quelli nazionali?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
HUGO
Messaggi: 1097
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da HUGO »

il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da NoNickName »

HUGO ha scritto: mar ott 03, 2023 14:15 il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
Certamente no, ma non sarebbe la prima volta che una regione parte per la tangente.
Quindi, deduco dalla tua ironia che la risposta sia no.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
HUGO
Messaggi: 1097
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da HUGO »

NoNickName ha scritto: mar ott 03, 2023 14:32
HUGO ha scritto: mar ott 03, 2023 14:15 il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
Certamente no, ma non sarebbe la prima volta che una regione parte per la tangente.
Quindi, deduco dalla tua ironia che la risposta sia no.
Non lo so era solo una battuta :D :D
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da girondone »

mi pare di no
ma non ne sono sicuro
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da L'Enzo »

MI PARE DI SI :)
Molti lo ignorano ma la PDC oltre ai requisiti nazionali + Ecobonus se lo applichi, eccc)
deve rispettare anche

"aggiornamento del Piano regionaleper il risanamento e la tutela della qualità dell’aria STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO..."
ALLEGATO 4
Pompe di calore
I sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas devono essere caratterizzati
da un COP (Coefficiente di resa) maggiore o uguale a 4.
Nel caso di sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas che utilizzano quale
pozzo freddo l’aria atmosferica, deve essere garantito un COP (Coefficiente di resa) nominale
maggiore o uguale a 2,7, riferito ad una temperatura dell’aria esterna pari a –7 °C, e maggiore o
uguale a 3,2 se riferito ad una temperatura dell’aria esterna di +7 °C.....

BUONA VERIFICA....
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da NoNickName »

Pozzo freddo? :lol: :lol:
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da L'Enzo »

pozzo freddo, a Torino fa più freddo più dell' evaporatore della PDC :D :D

in Piemonte hanno rimandato al blocco delle auto a gasolio euro 5, ma le regole regionali sulle prestazioni energetiche degli edifici non mollano...
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da NoNickName »

Grazie!
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da girondone »

L'Enzo ha scritto: mar ott 03, 2023 17:17 MI PARE DI SI :)
Molti lo ignorano ma la PDC oltre ai requisiti nazionali + Ecobonus se lo applichi, eccc)
deve rispettare anche

"aggiornamento del Piano regionaleper il risanamento e la tutela della qualità dell’aria STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO..."
ALLEGATO 4
Pompe di calore
I sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas devono essere caratterizzati
da un COP (Coefficiente di resa) maggiore o uguale a 4.
Nel caso di sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas che utilizzano quale
pozzo freddo l’aria atmosferica, deve essere garantito un COP (Coefficiente di resa) nominale
maggiore o uguale a 2,7, riferito ad una temperatura dell’aria esterna pari a –7 °C, e maggiore o
uguale a 3,2 se riferito ad una temperatura dell’aria esterna di +7 °C.....

BUONA VERIFICA....
ecco .. io il piano lo ricordavo per la biomassa
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da NoNickName »

Scusate, riporto su questo thread.
Nel testo di parla di aria atmosferica, quindi pdc sia da interni che da esterni che usano aria esterna diretta o canalizzata.
Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3219
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Messaggio da Esa »

Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
No.
Rispondi