Rinnovo aria studio dentistico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5713
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Rinnovo aria studio dentistico

Messaggio da ponca »

Scusate ma una volta
Dimensionato un impianto di rinnovo aria per lo studio dentistico e la sala d'attesa da uni 10339, come vi comporterebbe con saletta sterilizzazione e saletta rx?
Una semplice estrazione con 5-6 ricambi orari secondo voi è sufficiente?
Non trovo riferimenti per questi locali
gianlun
Messaggi: 488
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: Rinnovo aria studio dentistico

Messaggio da gianlun »

In un caso simile, ausl mi ha chiesto 5 vol/ora immissione ed estrazione
ponca
Messaggi: 5713
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Rinnovo aria studio dentistico

Messaggio da ponca »

gianlun ha scritto: mar ott 03, 2023 20:58 In un caso simile, ausl mi ha chiesto 5 vol/ora immissione ed estrazione
Era il mio dubbio
Per me fare solo estrazione con 5-6 volumi/h sarebbe più semplice ed eviterei un recuperatore
Alessandro dg
Messaggi: 211
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Rinnovo aria studio dentistico

Messaggio da Alessandro dg »

ponca ha scritto: mar ott 03, 2023 21:10
gianlun ha scritto: mar ott 03, 2023 20:58 In un caso simile, ausl mi ha chiesto 5 vol/ora immissione ed estrazione
Era il mio dubbio
Per me fare solo estrazione con 5-6 volumi/h sarebbe più semplice ed eviterei un recuperatore
E come compensi l'aria estratta?
ponca
Messaggi: 5713
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Rinnovo aria studio dentistico

Messaggio da ponca »

Alessandro dg ha scritto: mer ott 04, 2023 09:29
ponca ha scritto: mar ott 03, 2023 21:10
gianlun ha scritto: mar ott 03, 2023 20:58 In un caso simile, ausl mi ha chiesto 5 vol/ora immissione ed estrazione
Era il mio dubbio
Per me fare solo estrazione con 5-6 volumi/h sarebbe più semplice ed eviterei un recuperatore
E come compensi l'aria estratta?
come in tutti gli impianti di sola estrazione a servizio di wc e spogliatoi
l'aria estratta non è compensata da una immissione
Alessandro dg
Messaggi: 211
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Rinnovo aria studio dentistico

Messaggio da Alessandro dg »

Effettivamente se parliamo di 150/200 mc/h sono d'accordo...stavo immaginando 350/400 mc/h per l'ambiente in questione
Rispondi