ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
Moderatore: Edilclima
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
E' possibile, in caso di rinnovo SCIA/CPI, la presentazione di questi moduli con firma di un professionista non abilitato 818 per delle centrali termiche per riscaldamento condominiale ? Come si sarà capito non frequento la prevenzione incendi
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
Risposta semplice: non serve la tua firma sul rinnovo. solo quella del titolare.
La firma del professionista, ma in questo caso necessariamente iscritto all'elenco ministeriale, serve per certificare impianti di protezione attiva e/o sistemi di protezione degli elementi strutturali.
Queste protezioni strutturali (intonaci, vernici, lastre) è probabile che siano presenti nelle centrali termiche condominali.
La firma del professionista, ma in questo caso necessariamente iscritto all'elenco ministeriale, serve per certificare impianti di protezione attiva e/o sistemi di protezione degli elementi strutturali.
Queste protezioni strutturali (intonaci, vernici, lastre) è probabile che siano presenti nelle centrali termiche condominali.
Re: ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
Grazie,Terminus ha scritto: ↑gio set 28, 2023 14:59 Risposta semplice: non serve la tua firma sul rinnovo. solo quella del titolare.
La firma del professionista, ma in questo caso necessariamente iscritto all'elenco ministeriale, serve per certificare impianti di protezione attiva e/o sistemi di protezione degli elementi strutturali.
Queste protezioni strutturali (intonaci, vernici, lastre) è probabile che siano presenti nelle centrali termiche condominali.
quello intendevo
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
Anche collari su tubi in plastica ? Non direiTerminus ha scritto: ↑gio set 28, 2023 14:59 Risposta semplice: non serve la tua firma sul rinnovo. solo quella del titolare.
La firma del professionista, ma in questo caso necessariamente iscritto all'elenco ministeriale, serve per certificare impianti di protezione attiva e/o sistemi di protezione degli elementi strutturali.
Queste protezioni strutturali (intonaci, vernici, lastre) è probabile che siano presenti nelle centrali termiche condominali.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
No, i collari non sono protezioni strutturali, non servono a qualificare la R, solo EI.
I prodotti da verificare sono quelli della tabella A.3 del DM 16/02/07
I prodotti da verificare sono quelli della tabella A.3 del DM 16/02/07