Messaggio da mmaarrccoo »

Il COPI alla tabella S.4.6 dice le caratteristiche del dispositivo di apertura in base all'ambito ed agli occupanti. Le norme citate sono UNI EN 1125 oppure UNI EN 179. E' corretto dire che dispositivo di apertura conforme a queste 2 norme non significa automaticamente avere una barra da spingere? In pratica, potrei avere delle normali maniglie tipo questa https://matteoda.it/it/maniglioni-antip ... pUQAvD_BwE ed aver comunque rispettato la richiesta della tabella? In giro mi sembra che si equivochi credendo che la dizione "maniglione" stia automaticamente per barra da spingere.

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12685
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI EN 1125 + UNI EN 179: NON SONO "SINONIMI" DI BARRE DA SPINGERE GIUSTO?

Messaggio da Terminus »

Difatti la 1125 tratta dei maniglioni o push-bar, mentre la 179 tratta di maniglie.
A seconda dei casi possono essere sufficienti queste ultime.
mmaarrccoo
Messaggi: 1608
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: UNI EN 1125 + UNI EN 179: NON SONO "SINONIMI" DI BARRE DA SPINGERE GIUSTO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Quindi 1125 sono le barre in gergo antipanico (a spinta o a contatto) mentre 179 sono le maniglie in gergo d'emergenza (a leva o a piastra). In altre parole 1125 prevede dispositivi di apertura più a favore della sicurezza (una barra è più immediata/rapida rispetto ad una maniglia da girare ed inoltre è indicata per maggior affollamento). E' così?
Terminus
Messaggi: 12685
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI EN 1125 + UNI EN 179: NON SONO "SINONIMI" DI BARRE DA SPINGERE GIUSTO?

Messaggio da Terminus »

Certo, infatti i dispositivi 179 sono ammessi nelle situazioni più leggere.
mmaarrccoo
Messaggi: 1608
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: UNI EN 1125 + UNI EN 179: NON SONO "SINONIMI" DI BARRE DA SPINGERE GIUSTO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Però non mi tornano queste 3 cose:
- se i dispositivi 179 sono per situazioni più semplici perché la nota 4 della tabella dice che sono adatti per persone formate? Non è un po' un controsenso?
- la nota 5 parla di "dispositivo di apertura ordinario". A cosa si riferisce? A qualunque maniglia anche di 40 anni fa fatta dalla ferramenta sottocasa e senza certificazioni alla norma?
- S.4.5.7.1.2 sembra quasi contraddire la necessità dell'uso della tabella... Oppure fa riferimento a porte che non ho mai visto... Che significa?

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12685
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI EN 1125 + UNI EN 179: NON SONO "SINONIMI" DI BARRE DA SPINGERE GIUSTO?

Messaggio da Terminus »

Ci sono tre livelli secondo la tabella S.4-6
Al più basso (nota 5 se la VDR lo consente) si possono impiegare i normali dispositivi (maniglie) non necessariamente certificati.
Al livello intermedio ci sono i dispositivi UNI EN 179
Al livello più alto i dispositivi UNI EN 1125
Al S.4.5.7.1 si dice che sono ammissibili, in ogni caso, porte aprentesi nel senso dell'esodo a semplice spinta, prive di scrocco.
mmaarrccoo
Messaggi: 1608
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: UNI EN 1125 + UNI EN 179: NON SONO "SINONIMI" DI BARRE DA SPINGERE GIUSTO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Beh ma allora tutte le piccole attività artigianali (<50 persone oppure <25 persone se pubblico) di fatto potrebbero benissimo avere qualsiasi maniglia anche non certificata. Non è un po' troppo permissivo? Potrei avere delle vecchie porte in ferro con relative maniglie di ferro anni '60 (sto pensando ad esempio ad un'officina auto in capannone) e per la tabella sarebbe ok (ma in un sopralluogo i VVF non direbbero niente? :?).

Per quanto riguarda le porte apribili a spinta senza scrocco sinceramente non ne ho mai viste. Lo scrocco c'è praticamente sempre, al massimo le porte da saloon sono così, tu hai avuto qualche esperienza?

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12685
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI EN 1125 + UNI EN 179: NON SONO "SINONIMI" DI BARRE DA SPINGERE GIUSTO?

Messaggio da Terminus »

A monte di tutto ci deve essere la tua VDR.
Ci sono gli scrocchi a rullo per esempio. apribili a semplice spinta sulla porta.
mmaarrccoo
Messaggi: 1608
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: UNI EN 1125 + UNI EN 179: NON SONO "SINONIMI" DI BARRE DA SPINGERE GIUSTO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ha scritto: sab set 16, 2023 18:54 A monte di tutto ci deve essere la tua VDR.
Si, ok, però a parte situazioni limite tipo porte sprangate o con catenacci :mrgreen: per la tabella in situazioni semplici sono accettabili praticamente qualsiasi maniglie. Chiaro comunque.