Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Sto facendo un asseverazione con un intervento Trainante con la sostituzione di geneneratore con pompa di calore ibrida e trainato del fotovoltaico, perchè quando clicco su Valida e salva lo schermo si ferma sull'isolamento di strutture opache, con il rettangolo giallo in alto sinistra?
Grazie
Grazie
- Allegati
-
- Opache.jpg (127.81 KiB) Visto 931 volte
-
- Messaggi: 2733
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Dove hai inserito impianto? In schede unità immobiliari?
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
ti manca il trainante.
L^impianto devi inserirlo nella scheda dei trainanti, non in quella dell'unità.
L^impianto devi inserirlo nella scheda dei trainanti, non in quella dell'unità.
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Chiedo:
1) se ho tre unita si creano tre schede,allego l'immagine, ma se ad esempio l'impianto è centralizzato devo inserire la pompa di calore ibrida anche all'interno della scheda cliccando Modifica dati nell'unità immobiliare?
2) oppure se è centralizzata inserisco la Pompa di calore ibrida SOLO nella parte delle Parti comuni, allego immagine?
Grazie
1) se ho tre unita si creano tre schede,allego l'immagine, ma se ad esempio l'impianto è centralizzato devo inserire la pompa di calore ibrida anche all'interno della scheda cliccando Modifica dati nell'unità immobiliare?
2) oppure se è centralizzata inserisco la Pompa di calore ibrida SOLO nella parte delle Parti comuni, allego immagine?
Grazie
- Allegati
-
- Parti comuni.jpg (84.19 KiB) Visto 872 volte
-
- Tre schede.jpg (75.22 KiB) Visto 872 volte
-
- Messaggi: 2733
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
L'errore era lì. Solo punto 2. Anche perché la parte privata impianti non è incentivabile con centralizzato.
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
1) ma per la scheda dei dati Unità immobiliare, dell'immagine allegata, li devo compilare?
2) e poi mi fermo li e non metto i dati nel mio caso della pompa di calore e fotovoltaico?
3) oppure non devo proprio compilare nulla e compilo solo i dati della pompa di calore ibrida e fotovoltaico, solo per la parte in comune?
Grazie
2) e poi mi fermo li e non metto i dati nel mio caso della pompa di calore e fotovoltaico?
3) oppure non devo proprio compilare nulla e compilo solo i dati della pompa di calore ibrida e fotovoltaico, solo per la parte in comune?
Grazie
- Allegati
-
- I dati generali.jpg (93.75 KiB) Visto 854 volte
-
- Messaggi: 2733
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Se anche il fotovoltaico è comune allora dell'immagine postata togli solo la spunta su interventi trainati. Se il fotovoltaico è privato per ciascuna ui allora aggiungi j dati del fotovoltaico a ciascuna ui
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Quota Millesimi involucro e Impianti nelle Unità immobiliari, per un garage C6 cosa metto il numero 0 e 0?
Grazie
Grazie
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Immagino che tu stia facendo la pratica come "condominio".
Avrai pertanto la prima parte dedicata ai trainanti (parti comuni) e la seconda agli interventi trainati sulle singole unità immobiliari.
La distinzione è netta.
Avrai pertanto la prima parte dedicata ai trainanti (parti comuni) e la seconda agli interventi trainati sulle singole unità immobiliari.
La distinzione è netta.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
No io ho un pompa di calore comune e un impianto fovoltaico in comune cioè con un unico contatore, in tal caso cosa devo scrivere, in quota Millesimi involucro e Impianti ?
Grazie
Grazie
-
- Messaggi: 2733
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
I millesimi involucro possono essere pari a quelli di proprietà oppure a millesimi scelti liberamente. Per involucro puoi mettere oer esempio 50 e 50 agli appartamenti e 0 al garage. Anche per impianti uguale, di sicuro 0 al garage.
-
- Messaggi: 2733
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Quale pod hai indicato per il fotovoltaico, quello di un appartamento oppure di un utenza comune dedicata?Giovannino60 ha scritto: ↑lun set 18, 2023 21:02 No io ho un pompa di calore comune e un impianto fovoltaico in comune cioè con un unico contatore, in tal caso cosa devo scrivere, in quota Millesimi involucro e Impianti ?
Grazie
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
se hai solo impianto centralizzato e FV condominiale, non hai trainati su singole unità, perciò ti basta scrivere che non vi sono interventi trainati (sia l'impianto che il FV li inserisci nella scheda degli interventi comuni).
Come millesimi puoi prendere quelli condominiali, in ogni caso è ininfluente dato che non hai trainati privati.
Come millesimi puoi prendere quelli condominiali, in ogni caso è ininfluente dato che non hai trainati privati.
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Nelal scheda MODIFICA UNITA' IMMOBILIARI se ho un garage C6 cosa scrivo nella casella Quota millesimi involucro e impianti, scrivo il numero 0?
Grazie
Grazie
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
la ripartizione è quella delle tabelle rilasciate dall'Amm.reGiovannino60 ha scritto: ↑mar set 19, 2023 15:08 Nelal scheda MODIFICA UNITA' IMMOBILIARI se ho un garage C6 cosa scrivo nella casella Quota millesimi involucro e impianti, scrivo il numero 0?
Grazie
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Io mi trovo con due appartamenti e un garage in comune, non ho l'amministratore condominiale. Anche in questo caso il garage deve avere una quota millesimale oppure solo i due appartamenti?
Grazie
Grazie
-
- Messaggi: 2733
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Quale pod hai indicato per il fotovoltaico, quello di un appartamento oppure di un utenza comune dedicata?Giovannino60 ha scritto: ↑mar set 19, 2023 18:03 Io mi trovo con due appartamenti e un garage in comune, non ho l'amministratore condominiale. Anche in questo caso il garage deve avere una quota millesimale oppure solo i due appartamenti?
Grazie
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Ho indicato il POD del contatore comune ai due appartamenti e al garage...
-
- Messaggi: 2733
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Ho uno stesso caso, per questo chiedo. Ma è unico contatore elettrico quello, oppure c'è ne sono altri 2 per le 2 abitazioni? Cioè 3 utenze in tutto?
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Ho un unico contatore per tutte e due appartamenti e garage.
-
- Messaggi: 2733
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Grazie. Io su questo ho dubbi per il discorso sia che uno dei 2 appartamenti si chiamerebbe utente nascosto sia perché sembrerebbe che effettivamente sia un escamotage per il 110% ma l'uso non è condominiale
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Forse è il contrario, il rischio di forzare il Superbonus 110%, ci sarebbe come qualcuno ha fatto, di chiedere due contatori per avere un massimale del fotovoltaico per un contatore e un altro massimale fotovoltaico per l'altro contatore...
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
Concordo.marcoaroma ha scritto: ↑mer set 20, 2023 10:53 Grazie. Io su questo ho dubbi per il discorso sia che uno dei 2 appartamenti si chiamerebbe utente nascosto sia perché sembrerebbe che effettivamente sia un escamotage per il 110% ma l'uso non è condominiale
Se ho due appartamenti con 2 subalterni distinti ed un ibrido centralizzato, ci devono essere 3 distinti contatori dell'energia elettrica.
Se l'impianto fotovoltaico sarà unico, dovrà essere allacciato ad uno solo dei tre contatori.
Re: Asseverazione Enea con valida e salva si ferma
I massimali del FTV vanno in base ai kW e non al numero di unità, perciò a parità di potenza è sempre lo stesso il massimale, sia facendo un impianto unico sia 2. Anzi, facendone 2 costa di più, dato che ci sono 2 inverter, perciò si rischia di sforare dal massimale rispetto a farne uno unico.Giovannino60 ha scritto: ↑mer set 20, 2023 13:08 Forse è il contrario, il rischio di forzare il Superbonus 110%, ci sarebbe come qualcuno ha fatto, di chiedere due contatori per avere un massimale del fotovoltaico per un contatore e un altro massimale fotovoltaico per l'altro contatore...
Non vedo particolari "escamotage" nell'avere 1 o più contatori: il FTV può essere messo indifferentemente come trainato condominiale o per singola unità. Il fatto di avere un solo contatore a servizio di 2 unità non è comunque una cosa regolare, magari esiste perchè sempre esistita, ma credo che non sia consentito, non tanto ai fini del 110, ma in generale. Si potrà semmai avere un contatore condominiale, al servizio delle parti comuni, ma poi ogni UI privata deve avere il suo.