RTV 13.4.2.4
Moderatore: Edilclima
RTV 13.4.2.4
Buongiorno a tutti.
V.13.4.2.4 Presenza di combustibili
1.Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa possano essere presenti materiali combustibili in quantità significative, la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione.
Nota Ad esempio, ove sia ammesso il parcheggio di veicoli o il posizionamento di contenitori di rifiuti.
Questo paragrafo credo che si applichi anche all'edificio classificato SA, dove non sono richiesti resistenza al fuoco e reazione al fuoco. Che senso ha proteggere un metro di facciata, ad esempio, tra due compartimenti che hanno una parete in comune?
Forse mi sfugge qualcosa?
V.13.4.2.4 Presenza di combustibili
1.Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa possano essere presenti materiali combustibili in quantità significative, la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione.
Nota Ad esempio, ove sia ammesso il parcheggio di veicoli o il posizionamento di contenitori di rifiuti.
Questo paragrafo credo che si applichi anche all'edificio classificato SA, dove non sono richiesti resistenza al fuoco e reazione al fuoco. Che senso ha proteggere un metro di facciata, ad esempio, tra due compartimenti che hanno una parete in comune?
Forse mi sfugge qualcosa?
Re: RTV 13.4.2.4
Per come l'ho intesa io è il Capitolo V.13.4.3 che si applica anche alle chiusura d'ambito SA, avendo la stessa gerarchia dei Capitoli V.13.4.2 e V.13.4.1.
Il Capitolo V.13.4.2 al comma 1 dispone infatti che "Le chiusure d’ambito di tipo SB ed SC devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco di
cui ai seguenti paragrafi."
cosa sono i seguenti paragrafi?
Per me V.13.4.2.1 - V.13.4.2.2 - V.13.4.2.3 - V.13.4.2.4.
Il Capitolo V.13.4.2 al comma 1 dispone infatti che "Le chiusure d’ambito di tipo SB ed SC devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco di
cui ai seguenti paragrafi."
cosa sono i seguenti paragrafi?
Per me V.13.4.2.1 - V.13.4.2.2 - V.13.4.2.3 - V.13.4.2.4.
- travereticolare
- Messaggi: 1278
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: RTV 13.4.2.4
Credo che il paragrafo V.13.4.2 nel suo complesso sia escluso dall'applicazione per le facciate SA, sulla base del p.to 3 dello stesso.smilev ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 10:54 Buongiorno a tutti.
V.13.4.2.4 Presenza di combustibili
1.Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa possano essere presenti materiali combustibili in quantità significative, la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione.
Nota Ad esempio, ove sia ammesso il parcheggio di veicoli o il posizionamento di contenitori di rifiuti.
Questo paragrafo credo che si applichi anche all'edificio classificato SA, dove non sono richiesti resistenza al fuoco e reazione al fuoco. Che senso ha proteggere un metro di facciata, ad esempio, tra due compartimenti che hanno una parete in comune?
Forse mi sfugge qualcosa?
Il paragrafo V.13.4.2.4 per la presenza di combustibili lo applicherei a tutte le altre facciate, con esclusione di quelle classificate SA, o meglio non se ne ha l'obbligo essendo un punto facente parte di un paragrafo escluso dall'applicazione.
L'Illustrazione V.13-1 secondo me rende bene l'obiettivo che la norma vuole perseguire. Un incendio ad esempio di contenitori rifiuti o di un deposito di combustibili in generale deve essere tale non propagare l'incendio alla facciata.
Ad evitare che l'incendio si propaghi tra compartimenti, rendendo difatti inefficace la misura di contenere l'incendio all'interno di un volume prestabilito.Che senso ha proteggere un metro di facciata, ad esempio, tra due compartimenti che hanno una parete in comune?
Concordo
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: RTV 13.4.2.4
Concordo, mi sembra abbastanza chiaro:travereticolare ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 21:30 Credo che il paragrafo V.13.4.2 nel suo complesso sia escluso dall'applicazione per le facciate SA, sulla base del p.to 3 dello stesso.
1. Le chiusure d’ambito di tipo SB ed SC devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco di cui ai seguenti paragrafi.
3. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di tipo SA.
Qui ho qualche dubbio.
Al paragrafo 13.4.1:
2. Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate di tipo SA.
Al pragrafo 13.4.2:
3. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di tipo SA.
Poi il 13.4.3, di pari livello dei precedenti, non specifica il campo di applicazione.
A favore della sicurezza diremmo anche SA, ma allora sarebbe bastato aggiungere ai paragrafi precedenti la dicitura "... ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 13.4.3." come è stato fatto in altri punti del COPI.
Una dimenticanza oppure una omissione volontaria escludente le SA ?
- travereticolare
- Messaggi: 1278
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: RTV 13.4.2.4
Questo è interessante. Io personalmente lo estendo a tutte le tipologie di facciata, anche se in contrasto con le note VVF (Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 e Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012) . In presenza di pannelli FTV di classe 1 di reazione al fuoco, una norma chiede piano resistente al fuoco, le note VVF si fanno bastare qualsiasi tipo di appoggio (es.Froof). Che si fa?
Che poi, non è solo riferito al fotovoltaico ma anche a impianti solari, impianti di produzione di calore come caldaie o pompe di calore, impianti di condizionamento...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3083
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: RTV 13.4.2.4
Concordo. Ho appena dovuto esaminarla per un albergo.etec83 ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 21:12 Per come l'ho intesa io è il Capitolo V.13.4.3 che si applica anche alle chiusura d'ambito SA, avendo la stessa gerarchia dei Capitoli V.13.4.2 e V.13.4.1.
Il Capitolo V.13.4.2 al comma 1 dispone infatti che "Le chiusure d’ambito di tipo SB ed SC devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco di
cui ai seguenti paragrafi."
cosa sono i seguenti paragrafi?
Per me V.13.4.2.1 - V.13.4.2.2 - V.13.4.2.3 - V.13.4.2.4.
Re: RTV 13.4.2.4
Ma diciamo che ormai sembra che i "nuovi" normatori non si vogliano più prendere alcuna responsabilità e quindi scaricano tutto su noi professionisti rendendo ogni cosa il più interpretabile possibile; mi chiedo, ma è corretto giuridicamente che un decreto abbia alcuni punti vaghi?
Ho capito che non stiamo parlando degli articoli di legge, ma di un allegato che tra l'altro chiede che il professionista faccia una valutazione del rischio, però se mi devi imporre delle condizioni minime, che siano chiare, non che siano interpretabili in modo diverso.
Ho pure in un cassetto un quesito proprio su questa RTV, ma non l'ho ancora inviato, anche perchè parlando con uno dei tanti guru giù di Roma, mi ha detto che tanto non rispondono e di proporre anzi delle correzioni.
Mi chiedo, ma che modifiche o correzioni devo proporre se non si capisce neanche bene quello che avete scritto?
Re: RTV 13.4.2.4
Grazie a tutti per le vostre risposte. Esco più confuso che persuaso, infatti ho cancellato due messaggi con orrori....
Re: RTV 13.4.2.4
Concordo su quasi tutto, ma il paragrafo 13.4.3 si applica solo per le chiusure d'ambito, il 13.4.1 per l'intera facciata e intera copertura e il paragrafo 13.4.2 si applica alle chiusure d'ambito. Secondo me, se siamo nel caso di parcheggio auto o rifiuti allì'esterno, il paragrafo 13.4.3 si applica anche all'edificio civile classificato SA. Mi rendo conto che non serve a nulla.Terminus ha scritto: ↑sab lug 15, 2023 08:51Concordo, mi sembra abbastanza chiaro:travereticolare ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 21:30 Credo che il paragrafo V.13.4.2 nel suo complesso sia escluso dall'applicazione per le facciate SA, sulla base del p.to 3 dello stesso.
1. Le chiusure d’ambito di tipo SB ed SC devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco di cui ai seguenti paragrafi.
3. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di tipo SA.
Qui ho qualche dubbio.
Al paragrafo 13.4.1:
2. Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate di tipo SA.
Al pragrafo 13.4.2:
3. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di tipo SA.
Poi il 13.4.3, di pari livello dei precedenti, non specifica il campo di applicazione.
A favore della sicurezza diremmo anche SA, ma allora sarebbe bastato aggiungere ai paragrafi precedenti la dicitura "... ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 13.4.3." come è stato fatto in altri punti del COPI.
Una dimenticanza oppure una omissione volontaria escludente le SA ?
Ultima modifica di smilev il lun lug 17, 2023 17:12, modificato 1 volta in totale.
Re: RTV 13.4.2.4
Si io capisco che serve ad evitare che l'incendio si propaghi tra i compartimenti, ma per la mia testa siccome il paragrafo V.13.4.2.4 e il 13.4.5 si applicano all'edificio classificato SA ovviamente non capisco l'utilità in caso che prenda fuoco una macchina o i rifiuti all'esterno. Ovviamente tutto cambia se non devo applicare il paragrafo al 13.4.2.4.travereticolare ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 21:30Credo che il paragrafo V.13.4.2 nel suo complesso sia escluso dall'applicazione per le facciate SA, sulla base del p.to 3 dello stesso.smilev ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 10:54 Buongiorno a tutti.
V.13.4.2.4 Presenza di combustibili
1.Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa possano essere presenti materiali combustibili in quantità significative, la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione.
Nota Ad esempio, ove sia ammesso il parcheggio di veicoli o il posizionamento di contenitori di rifiuti.
Questo paragrafo credo che si applichi anche all'edificio classificato SA, dove non sono richiesti resistenza al fuoco e reazione al fuoco. Che senso ha proteggere un metro di facciata, ad esempio, tra due compartimenti che hanno una parete in comune?
Forse mi sfugge qualcosa?
Il paragrafo V.13.4.2.4 per la presenza di combustibili lo applicherei a tutte le altre facciate, con esclusione di quelle classificate SA, o meglio non se ne ha l'obbligo essendo un punto facente parte di un paragrafo escluso dall'applicazione.
L'Illustrazione V.13-1 secondo me rende bene l'obiettivo che la norma vuole perseguire. Un incendio ad esempio di contenitori rifiuti o di un deposito di combustibili in generale deve essere tale non propagare l'incendio alla facciata.
Che senso ha proteggere un metro di facciata, ad esempio, tra due compartimenti che hanno una parete in comune?
Ad evitare che l'incendio si propaghi tra compartimenti, rendendo difatti inefficace la misura di contenere l'incendio all'interno di un volume prestabilito.
Concordo
- travereticolare
- Messaggi: 1278
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: RTV 13.4.2.4
Per me è come il rispetto delle distanze di sicurezza calcolate con il metodo delle piastre radianti. Un incendio che si origina all'esterno non deve propagarsi all'interno del fabbricato e viceversa. Quindi, se una macchina prende fuoco all'esterno è giusto che non propaghi l'incendio all'intera attività.Si io capisco che serve ad evitare che l'incendio si propaghi tra i compartimenti, ma per la mia testa siccome il paragrafo V.13.4.2.4 e il 13.4.5 si applicano all'edificio classificato SA ovviamente non capisco l'utilità in caso che prenda fuoco una macchina o i rifiuti all'esterno. Ovviamente tutto cambia se non devo applicare il paragrafo al 13.4.2.4.
Per me:
V.13.4.1: Non si applica alle chiusure d'ambito SA;
V.13.4.2: Non si applica alle chiusure d'ambito SA;
V.13.4.2.4: Non si applica alle chiusure d'ambito SA;
V.13.4.3: Si applica alle chiusure d'ambito SA;
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: RTV 13.4.2.4
V.13.4.2.4 Presenza di combustibili 1.Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa possano essere presenti materiali combustibili in quantità significative, la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione.
Nota Ad esempio, ove sia ammesso il parcheggio di veicoli o il posizionamento di contenitori di rifiuti.
Se ho edifici classificati SB e SC devo rispettare i paragrafi 13.4.1 e 13.4.2 resistenza al fuoco e reazione al fuoco, quindi per la nota sono già coperto.
Se ho edifici classificati SA, se ho auto parcheggiate all'esterno o rifiuti all'esterno per la nota devo considerare il rischio incendio e applicare il paragrafo 13.5.
Io la vedo così.
Nota Ad esempio, ove sia ammesso il parcheggio di veicoli o il posizionamento di contenitori di rifiuti.
Se ho edifici classificati SB e SC devo rispettare i paragrafi 13.4.1 e 13.4.2 resistenza al fuoco e reazione al fuoco, quindi per la nota sono già coperto.
Se ho edifici classificati SA, se ho auto parcheggiate all'esterno o rifiuti all'esterno per la nota devo considerare il rischio incendio e applicare il paragrafo 13.5.
Io la vedo così.
- travereticolare
- Messaggi: 1278
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: RTV 13.4.2.4
Scusa, allora se hai facciate SA per come dici devi applicare anche V.13.4.2.1, V.13.4.2.2, V.13.4.2.3.
Su che base V.13.4.2.4 e gli altri paragrafi no?
Su che base V.13.4.2.4 e gli altri paragrafi no?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: RTV 13.4.2.4
V.13.4.3: Si applica alle chiusure d'ambito SA;
sono d'accordo ma solo se il fotovoltaico, ad esempio, è installato in adiacenza o nelle vicinanze della chiusura d'ambito. Se il fotovoltaico è installato a distanza di > 1 metro della chiusura d'ambito, non devo rispettare nulla.
sono d'accordo ma solo se il fotovoltaico, ad esempio, è installato in adiacenza o nelle vicinanze della chiusura d'ambito. Se il fotovoltaico è installato a distanza di > 1 metro della chiusura d'ambito, non devo rispettare nulla.
- travereticolare
- Messaggi: 1278
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: RTV 13.4.2.4
Aspetta scusa,
Al paragrafo V.13.4.3 leggo "Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa siano installati impianti di produzione o trasformazione d’energia (es. impianti fotovoltaici, impianti di produzione calore, impianti di condizionamento, …) la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione delle medesime caratteristiche." Quindi se ho un FTV installato sulla d'ambito (copertura) devo rispettare il paragrafo citato.
Cosa significa installato in vicinanza alla chiusura d'ambito? Dove è scritto quello che scrivi?V.13.4.3: Si applica alle chiusure d'ambito SA;
sono d'accordo ma solo se il fotovoltaico, ad esempio, è installato in adiacenza o nelle vicinanze della chiusura d'ambito. Se il fotovoltaico è installato a distanza di > 1 metro della chiusura d'ambito, non devo rispettare nulla.
Al paragrafo V.13.4.3 leggo "Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa siano installati impianti di produzione o trasformazione d’energia (es. impianti fotovoltaici, impianti di produzione calore, impianti di condizionamento, …) la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione delle medesime caratteristiche." Quindi se ho un FTV installato sulla d'ambito (copertura) devo rispettare il paragrafo citato.
Ultima modifica di travereticolare il lun lug 17, 2023 17:42, modificato 1 volta in totale.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: RTV 13.4.2.4
La V.13.4.2.4 non esclude l'edificio classificato SA, come negli altri paragrafi , parla di presenza di combustibili nelle vicinanze delle chiusure d'ambito, come il paragrafo V.13.4.3 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio se ho impianti nelle vicinanze delle chiusure d'ambito.....travereticolare ha scritto: ↑lun lug 17, 2023 17:32 Scusa, allora se hai facciate SA per come dici devi applicare anche V.13.4.2.1, V.13.4.2.2, V.13.4.2.3.
Su che base V.13.4.2.4 e gli altri paragrafi no?
- travereticolare
- Messaggi: 1278
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: RTV 13.4.2.4
Uno è un p.to di un paragrafo escluso dall'applicazione (V.13.4.2.4) , l'altro è un paragrafo (V.13.4.3 )...smilev ha scritto: ↑lun lug 17, 2023 17:41La V.13.4.2.4 non esclude l'edificio classificato SA, come negli altri paragrafi , parla di presenza di combustibili nelle vicinanze delle chiusure d'ambito, come il paragrafo V.13.4.3 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio se ho impianti nelle vicinanze delle chiusure d'ambito.....travereticolare ha scritto: ↑lun lug 17, 2023 17:32 Scusa, allora se hai facciate SA per come dici devi applicare anche V.13.4.2.1, V.13.4.2.2, V.13.4.2.3.
Su che base V.13.4.2.4 e gli altri paragrafi no?
Come dici, se rispetti V.13.4.2.4 che non escluse espressamente le SA devi rispettare per esempio anche V.13.4.2.1 o V.13.4.2.2 perchè non mi pare che sia esplicitamente scritto "escluso le SA"...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: RTV 13.4.2.4
Intanto scusa traveritocolare, ma purtroppo un black out elettrico e tornata adesso la luce. Se guardo l'illustrazione V.13.1 mi rendo conto di avere detto una ca......., due volte scusa.travereticolare ha scritto: ↑lun lug 17, 2023 17:41 Aspetta scusa,
Cosa significa installato in vicinanza alla chiusura d'ambito? Dove è scritto quello che scrivi?V.13.4.3: Si applica alle chiusure d'ambito SA;
sono d'accordo ma solo se il fotovoltaico, ad esempio, è installato in adiacenza o nelle vicinanze della chiusura d'ambito. Se il fotovoltaico è installato a distanza di > 1 metro della chiusura d'ambito, non devo rispettare nulla.
Al paragrafo V.13.4.3 leggo "Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa siano installati impianti di produzione o trasformazione d’energia (es. impianti fotovoltaici, impianti di produzione calore, impianti di condizionamento, …) la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione delle medesime caratteristiche." Quindi se ho un FTV installato sulla d'ambito (copertura) devo rispettare il paragrafo citato.
Re: RTV 13.4.2.4
E anche qua hai/avete ragione. Quindi solo il paragrafo 13.4.3 applico all'edifici classificato SA.travereticolare ha scritto: ↑lun lug 17, 2023 17:44Uno è un p.to di un paragrafo escluso dall'applicazione (V.13.4.2.4) , l'altro è un paragrafo (V.13.4.3 )...smilev ha scritto: ↑lun lug 17, 2023 17:41La V.13.4.2.4 non esclude l'edificio classificato SA, come negli altri paragrafi , parla di presenza di combustibili nelle vicinanze delle chiusure d'ambito, come il paragrafo V.13.4.3 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio se ho impianti nelle vicinanze delle chiusure d'ambito.....travereticolare ha scritto: ↑lun lug 17, 2023 17:32 Scusa, allora se hai facciate SA per come dici devi applicare anche V.13.4.2.1, V.13.4.2.2, V.13.4.2.3.
Su che base V.13.4.2.4 e gli altri paragrafi no?
Come dici, se rispetti V.13.4.2.4 che non escluse espressamente le SA devi rispettare per esempio anche V.13.4.2.1 o V.13.4.2.2 perchè non mi pare che sia esplicitamente scritto "escluso le SA"...
Scusatemi per essere stato presuntuoso.
Re: RTV 13.4.2.4
Perdonatemi, non avevo capito una beata cippa lippa e vi ho fatto perdere tempo.
- travereticolare
- Messaggi: 1278
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: RTV 13.4.2.4
Ma ci mancherebbe, anzi, grazie a te del confronto!
Per me non è mai una perdita di tempo. Ogni discussione mi arricchisce di qualche cosa o di qualche aspetto che non avevo colto e/o colto in modo errato.
Questo forum per me è prezioso, mi ha aiutato molto a crescere!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: RTV 13.4.2.4
La mia presunzione è dovuta alla mia ignoranza. L'ignorante per definizione è presuntuoso. In questa discussione forse per te è stato un ripasso al massimo, ma anche per terminus e tanti altri, per me è stata una lezione, in un'ora di discussione ho capito la RTV13 che leggo da giorni.travereticolare ha scritto: ↑lun lug 17, 2023 18:59Ma ci mancherebbe, anzi, grazie a te del confronto!
Per me non è mai una perdita di tempo. Ogni discussione mi arricchisce di qualche cosa o di qualche aspetto che non avevo colto e/o colto in modo errato.
Questo forum per me è prezioso, mi ha aiutato molto a crescere!
- travereticolare
- Messaggi: 1278
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: RTV 13.4.2.4
La Prevenzione Incendi è una materia interdisciplinare, ogni giorno ci tocca confrontarci con vari aspetti tecnici, burocratici, ecc.. possono sembrare tutti uguali e semplici all'apparenza ma che poi, in pratica sono molto differenti e complessi.
Sono dell'idea che una norma non si capisca mai fino in fondo, più la si legge, più la si discute, più la si applica e più escono fuori dubbi interpretativi e applicativi!
Preparatevi a qualche mia domanda su tale norma, ne sto preparando qualcuna
Sono dell'idea che una norma non si capisca mai fino in fondo, più la si legge, più la si discute, più la si applica e più escono fuori dubbi interpretativi e applicativi!
Preparatevi a qualche mia domanda su tale norma, ne sto preparando qualcuna
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: RTV 13.4.2.4
Buongiorno a tutti.
file:///C:/Users/WorkStation/Downloads/Sicurezza-Antincendio-2023-FIVRA.pdf
Entro in confusione, così.
file:///C:/Users/WorkStation/Downloads/Sicurezza-Antincendio-2023-FIVRA.pdf
Entro in confusione, così.