Impianto di terra e distribuzione TN-S
Buongiorno, cosa comporta realizzare un impianto di terra (corda di rame interrata + puntazze) per un fabbricato che è alimentato da una rete con distribuzione TN-S ?
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Una rete TNS ha già il conduttore PE di terra. La distribuzione TNS è pentapolare, e il neutro serve solo per i carichi monofase.
Forse intendevi che tu hai un sistema TNC con conduttore di protezione PEN e vuoi passare a TNS?
All'inizio degli anni settanta il conduttore di neutro poteva essere impiegato anche come PE (previa autorizzazione) e appunto si chiamava PEN.
Dagli anni settanta in poi, fino alla pubblicazione della prima edizione della Norma 64-8, il PEN è stato addirittura vietato, per poi essere nuovamente riscattato di recente.
Forse intendevi che tu hai un sistema TNC con conduttore di protezione PEN e vuoi passare a TNS?
All'inizio degli anni settanta il conduttore di neutro poteva essere impiegato anche come PE (previa autorizzazione) e appunto si chiamava PEN.
Dagli anni settanta in poi, fino alla pubblicazione della prima edizione della Norma 64-8, il PEN è stato addirittura vietato, per poi essere nuovamente riscattato di recente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
No, il punto è proprio questo. Ho rilevato in un sopralluogo che un fabbricato è collegato ad un anello di terra "locale", sebbene sia alimentato con rete TN-S. Cioè il nodo equipotenziale dell'edificio, apposto di tornarsene in cabina, è stato collegato alla terra locale. Il PEN del TN-S non è stato usato.NoNickName ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 13:33 Una rete TNS ha già il conduttore PE di terra. La distribuzione TNS è pentapolare, e il neutro serve solo per i carichi monofase.
Forse intendevi che tu hai un sistema TNC con conduttore di protezione PEN e vuoi passare a TNS?
All'inizio degli anni settanta il conduttore di neutro poteva essere impiegato anche come PE (previa autorizzazione) e appunto si chiamava PEN.
Dagli anni settanta in poi, fino alla pubblicazione della prima edizione della Norma 64-8, il PEN è stato addirittura vietato, per poi essere nuovamente riscattato di recente.
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
No, non fare confusione il TN-S non ha il PEN. Il TNC ha il PEN.andreaclima ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 13:39 No, il punto è proprio questo. Ho rilevato in un sopralluogo che un fabbricato è collegato ad un anello di terra "locale", sebbene sia alimentato con rete TN-S. Cioè il nodo equipotenziale dell'edificio, apposto di tornarsene in cabina, è stato collegato alla terra locale. Il PEN del TN-S non è stato usato.
Tu però hai una distribuzione TT quadripolare con un PE locale.
Tu vorresti scollegare il PE locale e ricollegarla al PE di cabina e trasformare il TT in TN-S?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Ti confermo che il sistema è TN-S, dalla cabina parte il pentapolare e arriva al fabbricato. Nel fabbricato le terre sono collegate al nodo equipotenziale che, piuttosto che tornare attraverso il PE in cabina, sono collegate all'anello di terra locale.NoNickName ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 13:54No, non fare confusione il TN-S non ha il PEN. Il TNC ha il PEN.andreaclima ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 13:39 No, il punto è proprio questo. Ho rilevato in un sopralluogo che un fabbricato è collegato ad un anello di terra "locale", sebbene sia alimentato con rete TN-S. Cioè il nodo equipotenziale dell'edificio, apposto di tornarsene in cabina, è stato collegato alla terra locale. Il PEN del TN-S non è stato usato.
Scusami, hai ragione.
Tu però hai una distribuzione TT quadripolare con un PE locale.
Tu vorresti scollegare il PE locale e ricollegarla al PE di cabina e trasformare il TT in TN-S?
Non devo fare lavori sulla distribuzione a monte del quadro, ma solo all'interno del fabbricato. Allego uno schema così mi spiego meglio.
- Allegati
-
- 1.JPG (17.87 KiB) Visto 4353 volte
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Tu credi che sia un TN-S ma in realtà è un TT, perché il tuo nodo PE interrotto è come se non esistesse:
Se vuoi spostare il punto di collegamento del PE da locale a cabina, devi fare una misura dell'impedenza risultante e se i circuiti di protezione degli equipaggiamenti siano ancora conformi alla nuova corrente di corto circuito.
Se l'impedenza dovesse calare di molto, potrebbe essere che ti scattano tutti o parte dei differenziali, e le Icc dei magnetici non siano più adeguate, oppure non intervenire mai più se l'impedenza dovesse aumentare di molto.
Se vuoi spostare il punto di collegamento del PE da locale a cabina, devi fare una misura dell'impedenza risultante e se i circuiti di protezione degli equipaggiamenti siano ancora conformi alla nuova corrente di corto circuito.
Se l'impedenza dovesse calare di molto, potrebbe essere che ti scattano tutti o parte dei differenziali, e le Icc dei magnetici non siano più adeguate, oppure non intervenire mai più se l'impedenza dovesse aumentare di molto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Interessante il discorso sulla perdita del coordinamento tra l'impianto di terra e i differenziali, e sulla sulla nuova Icc.NoNickName ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 14:57 Tu credi che sia un TN-S ma in realtà è un TT, perché il tuo nodo PE interrotto è come se non esistesse:
Se vuoi spostare il punto di collegamento del PE da locale a cabina, devi fare una misura dell'impedenza risultante e se i circuiti di protezione degli equipaggiamenti siano ancora conformi alla nuova corrente di corto circuito.
Se l'impedenza dovesse calare di molto, potrebbe essere che ti scattano tutti o parte dei differenziali, e le Icc dei magnetici non siano più adeguate, oppure non intervenire mai più se l'impedenza dovesse aumentare di molto.
Comunque, come può essere un TT se c'è cabina di MT e trasformatori e nel quadro generale del fabbricato arriva il pentapolare?
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Non lo è di progetto e di impianto.andreaclima ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 18:42 Comunque, come può essere un TT se c'è cabina di MT e trasformatori e nel quadro generale del fabbricato arriva il pentapolare?
Lo è di fatto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Grazie!!! È la risposta che speravo non avereNoNickName ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 18:46Non lo è di progetto e di impianto.andreaclima ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 18:42 Comunque, come può essere un TT se c'è cabina di MT e trasformatori e nel quadro generale del fabbricato arriva il pentapolare?
Lo è di fatto.
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Sì, ok, ma adesso sono curioso su cosa devi fare...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Revamping completo luci e fm. La Iz di progetto sarà pari a quella del vecchio impianto.