Chiusura d'ambito mista SA e SB

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Chiusura d'ambito mista SA e SB

Messaggio da buge »

RTV 13 punto V. 13.3 "Classificazione".

Ipotizziamo un edificio commerciale di media superficie, ad esempio 3000 mq e affollamento >300 persone.
Questo edificio diciamo che ha 2500 mq monopiano (zona di vendita H<12 m), poi i restanti 500 mq sono divisi su 2 piani (uffici, spogliatoi, ecc) e si elevano oltre la copertura della vendita.

Le chiusure d'ambito servono a non trasmettere il fuoco fra i piani...potrei quindi classificare SA le chiusure (pareti esterne e copertura) della zona vendita essendo questa monopiano e SB le chiusure del blocco minore su 2 piani?
Altrimenti diventa tutto SB...mi sembra pesante
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Chiusura d'ambito mista SA e SB

Messaggio da Ronin »

direi che puoi classificare SA la parte bassa se questa ha un'idonea fascia di separazione da quella alta
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Chiusura d'ambito mista SA e SB

Messaggio da travereticolare »

Se si legge la RTV sembrerebbe far intendere che le classificazioni sono riferite all'intero edificio.