Messaggio da SuperP »

Devo valutare in un cantiere un cappotto in VACUM. Chi se ne intende?
https://www.isolcore.com/ c'è anche il video di posa
Alla fine usano molto aerogel per isolare le guide e fare i pezzi speciali sul posto.
Hanno lambda 0.002 W/m2K (voglio il certificato completo) ma sono pieni di ponti termici (fughe di poliuretano, guide con aerogel etc)

Devo usarlo in un cantiere dove vogliono mettere il cappotto ma non c'è spazio (edificio vincolato con gronde particolari ...

Ho dubbi sulla verifica termoigrometrica oltre che sul lambda.
Devo considerare il pannello come impermeabile al vapore oppure, viste le fughe fatte con il poliuretano, posso pensare che il vapore possa passare e quindi togliermi dalle OO le VTI?

Negli alloggi avrei la VMC e le murature fatte con mattoni pieni da 3 teste.

Consigli?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
marcoaroma
Messaggi: 2713
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da marcoaroma »

SuperP ha scritto: dom nov 20, 2022 18:59 Hanno lambda 0.002 W/m2K
Io non farei un'asseverazione su questi valori.
lolloenzo
Messaggi: 123
Iscritto il: dom gen 24, 2021 19:20

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da lolloenzo »

E neanche una legge10 aggiungo..
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7908
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da NoNickName »

Guarda caso si chiama NANOfelt. Se cerchi nel forum si è già parlato di queste tecnologie avanzate. Quelle avanzate nel senso che ce n'erano troppe, e le hanno avanzate.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3222
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da Esa »

30 anni: e dopo?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: dom nov 20, 2022 23:17 Guarda caso si chiama NANOfelt. Se cerchi nel forum si è già parlato di queste tecnologie avanzate. Quelle avanzate nel senso che ce n'erano troppe, e le hanno avanzate.
NNN, non sono un principiante. Il prodotto che dico è è un VIP, non un rasante.
I VIP esistono da una decina di anni
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da SuperP »

marcoaroma ha scritto: dom nov 20, 2022 20:13
SuperP ha scritto: dom nov 20, 2022 18:59 Hanno lambda 0.002 W/m2K
Io non farei un'asseverazione su questi valori.
lolloenzo ha scritto: dom nov 20, 2022 22:55 E neanche una legge10 aggiungo..
Ragazzi, non sono rasanti nanotecnologici, sono VACUM, pannelli sottovuoto.
Il lambda è quello, circa. Voglio solo il certificato completo per vedere che sia stato fatto secondo 10456.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7908
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: lun nov 21, 2022 08:28 NNN, non sono un principiante. Il prodotto che dico è è un VIP, non un rasante.
I VIP esistono da una decina di anni
Scusa, non ho badato che fossi tu l'OP
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 5713
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da ponca »

Sempre rinunciato perché poi basta un tassello, un foro o un chiodo per vanificare l'isolamento. E in un cantiere di imprevisti di questo tipo possono essercene molti
L'impresa poi dovrebbe essere preparata e di questi tempi non è semplice.
Forse è fattibile se si tratta di un lavoro di nicchia con direzione lavori e imprese decisamente di livello alto. Ma io eviterei al posto tuo.
Comunque non ho esperienza e non posso aiutarti.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: lun nov 21, 2022 09:07 Sempre rinunciato perché poi basta un tassello, un foro o un chiodo per vanificare l'isolamento. E in un cantiere di imprevisti di questo tipo possono essercene molti
L'impresa poi dovrebbe essere preparata e di questi tempi non è semplice.
Forse è fattibile se si tratta di un lavoro di nicchia con direzione lavori e imprese decisamente di livello alto. Ma io eviterei al posto tuo.
Comunque non ho esperienza e non posso aiutarti.
Non si tassellano ne si forano.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da SuperP »

SuperP ha scritto: lun nov 21, 2022 09:23
ponca ha scritto: lun nov 21, 2022 09:07 Sempre rinunciato perché poi basta un tassello, un foro o un chiodo per vanificare l'isolamento. E in un cantiere di imprevisti di questo tipo possono essercene molti
L'impresa poi dovrebbe essere preparata e di questi tempi non è semplice.
Forse è fattibile se si tratta di un lavoro di nicchia con direzione lavori e imprese decisamente di livello alto. Ma io eviterei al posto tuo.
Comunque non ho esperienza e non posso aiutarti.
Non si tassellano ne si forano.
Per chi vuole approfondire
https://vipa-international.org/features-of-vips/

NOTA: aspetto il certificato completo prima di usare lo 0.02.. a me un po' puzza, ma 0.004-0.005 ci sta, qialcosa di più considerando l'invecchiameto

I tedeschi https://va-q-tec.com/downloadcenter/
Ultima modifica di SuperP il lun nov 21, 2022 09:54, modificato 1 volta in totale.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3222
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da Esa »

0.02.. a me un po' puzza, ma 0.004-0.005 ci sta
Che differenza fa?
Io non mi fido, né della durata né delle prestazioni. Un conto è isolare le pareti di un satellite che dura qualche anno nel vuoto dello spazio e un conto è isolare una casa che dura almeno per 100 anni. Dalle nostre parti anche di più.
Non siamo negli USA (dove le case durano il tempo di una generazione, al massimo, se non si spostano dall'altro lato del Paese) e neppure in altre parti del mondo (dove le case le realizzano con quello che trovano a portata di mano).
Comunque, una prova interessante: facci sapere come va l'esperienza, c'è sempre da imparare molto.
Lurensh
Messaggi: 502
Iscritto il: sab ott 11, 2014 11:32

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da Lurensh »

SuperP ha scritto: lun nov 21, 2022 09:23
ponca ha scritto: lun nov 21, 2022 09:07 Sempre rinunciato perché poi basta un tassello, un foro o un chiodo per vanificare l'isolamento. E in un cantiere di imprevisti di questo tipo possono essercene molti
L'impresa poi dovrebbe essere preparata e di questi tempi non è semplice.
Forse è fattibile se si tratta di un lavoro di nicchia con direzione lavori e imprese decisamente di livello alto. Ma io eviterei al posto tuo.
Comunque non ho esperienza e non posso aiutarti.
Non si tassellano ne si forano.
Però io mi porrei anche la domanda su come poi verrà usato l'edificio dopo che il cantiere sarà chiuso e consegnato.
Io sono un fifone eh, per carità, però non mi fido di un prodotto così suscettibile all'incuria dell'utente finale (es. pianto un chiodo per appendere il termometro all'esterno...).
Oltre al fatto che non so se fra 10-15 anni (ad essere generosi) quel pannello sarà ancora sottovuoto.
marcoaroma
Messaggi: 2713
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da marcoaroma »

Non riesci a mettere un pannello di isolante normale che insieme alla sola lana di vetro del sottovuoto ti assicura almeno la verifica a condensa superficiale (per esempio 4 cm) e poi ci aggiungi anche un sottovuoto (di spessore minore a quanto metteresti se ci fosse solo quello) per raggiungere la U del DM requisiti Ecobonus?
ponca
Messaggi: 5713
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da ponca »

Lurensh ha scritto: lun nov 21, 2022 10:29
SuperP ha scritto: lun nov 21, 2022 09:23
ponca ha scritto: lun nov 21, 2022 09:07 Sempre rinunciato perché poi basta un tassello, un foro o un chiodo per vanificare l'isolamento. E in un cantiere di imprevisti di questo tipo possono essercene molti
L'impresa poi dovrebbe essere preparata e di questi tempi non è semplice.
Forse è fattibile se si tratta di un lavoro di nicchia con direzione lavori e imprese decisamente di livello alto. Ma io eviterei al posto tuo.
Comunque non ho esperienza e non posso aiutarti.
Non si tassellano ne si forano.
Però io mi porrei anche la domanda su come poi verrà usato l'edificio dopo che il cantiere sarà chiuso e consegnato.
Io sono un fifone eh, per carità, però non mi fido di un prodotto così suscettibile all'incuria dell'utente finale (es. pianto un chiodo per appendere il termometro all'esterno...).
Oltre al fatto che non so se fra 10-15 anni (ad essere generosi) quel pannello sarà ancora sottovuoto.
condivido purtroppo, si chiude il cantiere e poi avremo chi mette la tenda sul balcone, chi una lampada, chi le staffe per il condizionatore, chi la sirena per l'allarme.
ora io lo so che in una progettazione e direzione lavori di alto livello (e questo probabilmente è un lavoro di questo tipo) si possono prevedere ed evitate queste situazioni, tuttavia mi sembra che il rischio sia eccessivo e qualche problema negli anni a seguire potrà nascere

i pannelli come vengono rifiniti?
c'è una rasatura o un pannello tipo aquapanel a chiudere il pacchetto?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: lun nov 21, 2022 10:46 i pannelli come vengono rifiniti?
c'è una rasatura o un pannello tipo aquapanel a chiudere il pacchetto?
i pannelli si possono rasare ma anche, meglio, finire con lastra tipo acquapanel o similari a protezione.
Lurensh ha scritto: lun nov 21, 2022 10:29 Però io mi porrei anche la domanda su come poi verrà usato l'edificio dopo che il cantiere sarà chiuso e consegnato.

Condizionatori o altro anche no a parete, l'impianto sarà nuovo.
Tende nemmeno, zona vincolata architettonicamente e poi il proprietario è anche il progettista edile
Tutte le varie predisposizioni saranno fatte ora

Il problema è che esteticamente il comune accetta massimo 5cm di cappotto per non interferire esteticamenter sulle cornici di gronda.
marcoaroma ha scritto: lun nov 21, 2022 10:35 Non riesci a mettere un pannello di isolante normale che insieme alla sola lana di vetro del sottovuoto ti assicura almeno la verifica a condensa superficiale (per esempio 4 cm) e poi ci aggiungi anche un sottovuoto (di spessore minore a quanto metteresti se ci fosse solo quello) per raggiungere la U del DM requisiti Ecobonus?
Non torna! Hai due strati di alluminio. Devo fare le verifiche dinamiche con WuFi.
Esa ha scritto: lun nov 21, 2022 09:50 Io non mi fido, né della durata né delle prestazioni.
Non c'è da fidarsi delle prestazioni, ci sono le prove. Io non mi fido dello 0.002, ma dello 0.007 si. Molti produttori tedeschi lo danno a quel valore comprensivo dell'invecchiamento.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
boba74
Messaggi: 4009
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da boba74 »

Ne ho visto uno solo realizzato....
Al di là delle prestazioni, anche ammesso che i valori indicati siano reali, trattandosi di pannelli rettangolari che non possono essere tagliati o adattati ai muri esistenti, restano inevitabilemente delle zone "scoperte", (che poi ci vai a mettere la pasta nano, oppure l'aerogel, ma si tratta comunque sempre di discontinuità secondo me), vedi ad esempio lungo i contorni delle aperture, negli spigoli, nelle zone triangolari in corrispondenza dei tompagni del tetto o falde in genere, cordoli, marcapiano, rientranze, ecc.... sono tutti potenziali ponti termici a go go.
Inoltre, essendo sotto vuoto, quando dovessero bucarsi di fatto "si gonfiano" e la cosa è ben visibile nella rasatura del cappotto, dove si vedono delle bolle grandi come un singolo pannello (poi magari te le sostituiscono in garanzia, ma questo significa dover rimettere mano al cappotto e alla rasatura). In quello che ho visto io ne erano scoppiati 3-4, e non dopo anni, ma a 1 mese dalla posa del cappotto.... :roll:
Ritengo che sia un materiale inaffidabile per realizzare cappotti esterni, lo vedrei più circoscritto alla risoluzione di alcuni ponti termici, e comunque all'interno.
giotisi
Messaggi: 4225
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da giotisi »

Anche a me han riferito di 'rigonfiamenti' sui VIP, ma non ho seguito la cosa in prima persona.
Esa
Messaggi: 3222
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da Esa »

Io non mi fido dello 0.002, ma dello 0.007 si
Facci sapere come va l'esperienza.
Ma se è una casa in un centro storico, sarà pure una casa storica. Oppure no?
Il proprietario non risparmia di più (gestione energetica della casa) se va ad abitare fuori del centro storico?
Può isolare quanto vuole.
Se gli piace il centro storico, potrà pur pagare un po' di più per riscaldarsi ...
Altrimenti va a finire che isolano pure il Palazzo dei Dogi a Venezia :)
Stefano LL
Messaggi: 452
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da Stefano LL »

Non si tassellano ne si forano.
solo incollati? quanto è alto l'edificio?
non ce l'ho sottomano ma ricordo di aver visto un prodotto in cui era specificata l'altezza massima a cui poterli applicare
arnaldo
Messaggi: 38
Iscritto il: mar gen 03, 2012 20:29

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da arnaldo »

SuperP ha scritto: dom nov 20, 2022 18:59 Devo valutare in un cantiere un cappotto in VACUM. Chi se ne intende?
https://www.isolcore.com/ c'è anche il video di posa
Alla fine usano molto aerogel per isolare le guide e fare i pezzi speciali sul posto.
Hanno lambda 0.002 W/m2K (voglio il certificato completo) ma sono pieni di ponti termici (fughe di poliuretano, guide con aerogel etc)

Devo usarlo in un cantiere dove vogliono mettere il cappotto ma non c'è spazio (edificio vincolato con gronde particolari ...

Ho dubbi sulla verifica termoigrometrica oltre che sul lambda.
Devo considerare il pannello come impermeabile al vapore oppure, viste le fughe fatte con il poliuretano, posso pensare che il vapore possa passare e quindi togliermi dalle OO le VTI?

Negli alloggi avrei la VMC e le murature fatte con mattoni pieni da 3 teste.

Consigli?
come è andata poi? l'hai fatti installare?
puoi dirci la tua esperienza?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da SuperP »

arnaldo ha scritto: sab lug 01, 2023 09:59 come è andata poi? l'hai fatti installare?
puoi dirci la tua esperienza?
Non l'abbiamo installato e potrei dirti anche per fortuna.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da christian619 »

TERMOCOVER RASOTHERMO ; rasante termico in calce e cocciopesto da 0,012 W/mK

Pareri?
marcoaroma
Messaggi: 2713
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da marcoaroma »

La scheda riporta 0,031
Pertugio
Messaggi: 98
Iscritto il: mer mag 11, 2022 17:28

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da Pertugio »

christian619 ha scritto: sab lug 01, 2023 16:37 TERMOCOVER RASOTHERMO ; rasante termico in calce e cocciopesto da 0,012 W/mK

Pareri?
Sarebbe un rasante miracoloso!
arnaldo
Messaggi: 38
Iscritto il: mar gen 03, 2012 20:29

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da arnaldo »

SuperP ha scritto: sab lug 01, 2023 11:56
arnaldo ha scritto: sab lug 01, 2023 09:59 come è andata poi? l'hai fatti installare?
puoi dirci la tua esperienza?
Non l'abbiamo installato e potrei dirti anche per fortuna.
"per fortuna" per quale motivo?
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da christian619 »

marcoaroma ha scritto: sab lug 01, 2023 16:55 La scheda riporta 0,031
io ho trovato 0,011-0,012.....
marcoaroma
Messaggi: 2713
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da marcoaroma »

christian619 ha scritto: lun lug 03, 2023 07:52
marcoaroma ha scritto: sab lug 01, 2023 16:55 La scheda riporta 0,031
io ho trovato 0,011-0,012.....
scrivi il link
Seamew
Messaggi: 1805
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Cappotti esterni con VACUM

Messaggio da Seamew »

che un intonaco termico isoli come un coibente XPS (0.031-0.035) già la vedo dura.....che isoli addirittura come un AEROGEL (0.015) me pare impossibile.... :roll:
Rispondi