Buon giorno , a tutti.
Dobbiamo installare due pompe di calore per la produzione di ACS. In base alle utenze , alla contemporaneità e agli spazi utili per l'ubicazione delle pompe , abbiamo bisogno da circa 1000 lt di acs che dobbiamo dividere in due scaldacqua.
Volevo un suggerimento/consiglio se collegarli in serie o in parallelo.
Quali sono i pro e i contro di entrambi i collegamenti?
Grazie a tutti.
scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?
In parallelo per grandi portate, in serie per portate "ridotte" e maggior quantitativo d'acqua.paoloangelo0611 ha scritto: ↑lun dic 31, 2018 10:37 Buon giorno , a tutti.
Dobbiamo installare due pompe di calore per la produzione di ACS. In base alle utenze , alla contemporaneità e agli spazi utili per l'ubicazione delle pompe , abbiamo bisogno da circa 1000 lt di acs che dobbiamo dividere in due scaldacqua.
Volevo un suggerimento/consiglio se collegarli in serie o in parallelo.
Quali sono i pro e i contro di entrambi i collegamenti?
Grazie a tutti.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- NoNickName
- Messaggi: 8059
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?
in serie hai la portata nominale con il doppio del deltaT
in parallelo ha il doppio della portata con il deltaT nominale.
in parallelo ha il doppio della portata con il deltaT nominale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?
In questi casi io tendo sempre a metterli in serie, un pre ed un post. Tale soluzione permette di il raggiungimento di cop decisamente superiori in quanto sotto carico il pre accumulatore è soggetto a temperature decisamente più basse, mentre il post ha funzione di soddisfare al carico delle portate di punta. Meglio inserire un semplice circuito per convertire annualmente le due Pdc da pre a post e viceversa per un equo utilizzo delle macchine.
Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?
Salve a tutti,
avreste per caso uno schema di esempio di collegamento di 2 bollitori in pdc collegati in serie magari come descritto più sopra in modo da invertire il pre e il post manualmente e viceversa?
Io ne divreu installare 2 di cui uno con integrazione solare termico.
Grazie
avreste per caso uno schema di esempio di collegamento di 2 bollitori in pdc collegati in serie magari come descritto più sopra in modo da invertire il pre e il post manualmente e viceversa?
Io ne divreu installare 2 di cui uno con integrazione solare termico.
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 8059
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?
Che idiozia