Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5346
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Nel fare un sopralluogo ispettivo in un cantiere che seguo mi sono trovato un gruppo di mandata collegato con tubo in PE che fuoriesce da terra. Ho evidenziato che non era possibile uscire da terra e che è indispensabile rifare l'allaccio. Al che mi hanno chiesto se possono fare un anello in cls fuori terra a protezione. Io ho risposto che non è possibile, non è previsto che i tubi in PE siamo fuori terra ancorché protetti. Mi date una conferma?
Altra cosa, quanto deve stare sotto terra il tubo? Nei tratti orizzontali si parla di 0.80m, ma nelle fuoriuscite dal terreno?
Altra cosa, quanto deve stare sotto terra il tubo? Nei tratti orizzontali si parla di 0.80m, ma nelle fuoriuscite dal terreno?
Tom Bishop
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
L'interramento ha diversi scopi:
- protezione dall'irraggiamento solare
- protezione dal gelo
- protezione meccanica
Se riesci a garantire quanto sopra con idoneo rivestimento per quel breve tratto, per me può andare.
Metterei anche un soitegno sull'attacco che grava a sbalzo sulla tubazione in PE.
- protezione dall'irraggiamento solare
- protezione dal gelo
- protezione meccanica
Se riesci a garantire quanto sopra con idoneo rivestimento per quel breve tratto, per me può andare.
Metterei anche un soitegno sull'attacco che grava a sbalzo sulla tubazione in PE.
-
- Messaggi: 5346
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Grazie @Terminus.
Il tuo pensiero è condivisibile, ma, secondo me, non conforme a quanto indicato nella UNI10779, norma cogente.
Le tubazioni fuori terra devono essere metalliche. Non mi sembra sia contemplata la protezione di tubazioni non metalliche fuori terra.
Il tuo pensiero è condivisibile, ma, secondo me, non conforme a quanto indicato nella UNI10779, norma cogente.
Le tubazioni fuori terra devono essere metalliche. Non mi sembra sia contemplata la protezione di tubazioni non metalliche fuori terra.
Tom Bishop
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Alla lettera allora potresti fare un bel cumulo di terra a coprire la tubazione, in modo da non vederla più.
Cosa definisce il carattere "fuori terra" ?
Secondo me occorre tenere conto delle finalità di tale prescrizione.
Cosa definisce il carattere "fuori terra" ?
Secondo me occorre tenere conto delle finalità di tale prescrizione.
-
- Messaggi: 5346
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Prendi un pozzetto cls 60x60, coibenta per bene il PE e ricopri tutto con terra o sabbia compattata.
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
tipico lavoro fatto da installatore non competenteTom Bishop ha scritto: ↑sab mag 27, 2023 09:02 Nel fare un sopralluogo ispettivo in un cantiere che seguo mi sono trovato un gruppo di mandata collegato con tubo in PE che fuoriesce da terra.
il PEAD non si installa in questo modo
si cambia classe PEAD-acciaio appena sotto il piano finito
-
- Messaggi: 5346
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
non disperarti.. ho decine di foto di posa non conforme tra idranti, tubi, pompe, sprinkler..
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Tipici problemi che dovrebbero essere risolti in cantiere.
Ennesima dimostrazione che nell'antincendio purtroppo la DL è quasi sempre assente (o meglio la maggior parte dei DL non ne capisce nulla).
Ennesima dimostrazione che nell'antincendio purtroppo la DL è quasi sempre assente (o meglio la maggior parte dei DL non ne capisce nulla).
-
- Messaggi: 1619
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Sono casi frequenti, però direi che nella prima foto messa da Tom Bishop sinceramente il tratto fuori terra è davvero esagerato.
- NoNickName
- Messaggi: 8012
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Vanificheresti lo scopo del puntone di reazione in legno.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
si hai ragione, ma poco o tanto che sia non va benemmaarrccoo ha scritto: ↑mar apr 30, 2024 16:32 nella prima foto messa da Tom Bishop sinceramente il tratto fuori terra è davvero esagerato.
diciamo che il cambio classe non è ancora entrato in testa a parecchi installatori e non solo
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
NoNickName ha scritto: ↑mar apr 30, 2024 16:43Vanificheresti lo scopo del puntone di reazione in legno.