Buongiorno,
mi è stato presentato un capitolato da una azienda di installazione che è stato probabilmente fatto da altro tecnico che non può portare avanti il progetto, solo che mi sembra abbastanza esagerato...
In pratica è la riqualificazione di un centralizzato per 26 appartamenti in zona E.
Attualmente c'è una caldia a basamento da 480 kW se non erro.. il progetto prevede:
- Sostituzione con generatori modulari da interno
- Sostituzione radiatori
- valvole termostatiche, contabilizzazione indiretta...
Ora facendo due conti a spanne ( la legge 10 non è stata ancora fatta da me ma ormai ho esperienza sui carichi termici in zona E), sono abbastanza sicuro che avrò un carico termico alla temperatura di progetto di circa 140 [kW], i radiatori li ho pre-dimensionati con un deltaT di 20 gradi e ritorno a 40-45 gradi per far condensare i generatori ( poi ci sarà lo scambiatore) ed ho una portata di 6,0 [mc/h] con tubazioni 2"-2"1/2...
Di conseguenza, pur essendo vero che le caldaie a condensazione ai carichi parziali lavorano meglio, io pensavo di dimensionarle per massimo 350 [kW] totali dei moduli, in modo tale che alle condizioni di funzionamento base (5-6°C esterni) lavorano in parallelo al massimo della curva rendimento-frazione di carico.
ora per darvi un'idea nel capitolato giratomi ho roba tipo:
- potenza termica totale dei generatori 660 [kW]
- scambiatore a piastre da 630 [kW]
- Tubazioni 4"...
- Circolatore gemellare da 40 [mc/h]....
O mi perdo qualcosa o è una follia..che ne pensate?
Ho anche produzione acs con due accumuli da 1500 litri ma con 30 kW termici si ricaricano in 2 h circa, per cui non credo questo giustifichi questo surpuls di potenza
Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
Moderatore: Edilclima
Re: Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
Concordo con tutte le tue scelte.
Non capisco invece come da una attuale caldaia da 480 sia arrivato a una di progetto da 660, con un edificio che ne chiede 140.....Bo
Spero non ci siano in ballo incentivi fiscali ecobonus...
Non capisco invece come da una attuale caldaia da 480 sia arrivato a una di progetto da 660, con un edificio che ne chiede 140.....Bo
Spero non ci siano in ballo incentivi fiscali ecobonus...
Re: Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
Purtroppo confermo che c'è in ballo il Superbonus, e infatti immaginavo fosse legato a quello...
Re: Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
Hanno aumentato la potenza per alzare il massimale da allegato A.... mmm non è una bella cosa, anche perchè se aumenti di più del 10% rispetto all'esistente devi giustificare la cosa nella L10. Immagino che il primo tecnico non si sia fatto questo problema, o forse se l'è fatto ed è per quello che non ha proseguito il lavoro.
A mio avviso, se possibile stare sotto i 350 kW sarebbe anche meglio per una questione adempimenti VVF (passerebbe in categoria A anzichè l'attuale B)
A mio avviso, se possibile stare sotto i 350 kW sarebbe anche meglio per una questione adempimenti VVF (passerebbe in categoria A anzichè l'attuale B)
Re: Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
Certo..vero, devo stare sotto i 350 [kW].
Altra domanda a proposito di Allegato A. Io i massimali li calcolerei così..
- Massimali assoluti per i 26 appartamenti (Imponibile, iva, spese tecniche ecc..)= 20.000*8 + 15.000*18= 430.000 euro
- Massimali Allegato A (solo materiali):
Con generatori modulari: 216 euro/kw + 60 euro/mq per sostituzione radiatori..
Se fosse ibrido: 1860 euro/kw + 60 euro/mq
Corretto?
Grazie
Altra domanda a proposito di Allegato A. Io i massimali li calcolerei così..
- Massimali assoluti per i 26 appartamenti (Imponibile, iva, spese tecniche ecc..)= 20.000*8 + 15.000*18= 430.000 euro
- Massimali Allegato A (solo materiali):
Con generatori modulari: 216 euro/kw + 60 euro/mq per sostituzione radiatori..
Se fosse ibrido: 1860 euro/kw + 60 euro/mq
Corretto?
Grazie