Aperture di aerazione verso tettoia
Sto facendo delle valutazioni su un edificio industriale esistente dove portoni e porte che vorrei considerare nel calcolo delle aperture di aerazione nell'ambito della strategia S.8 danno su una tettoia in acciaio e vetro. Nel Codice punto S.8.5.1 si parla di "aperture verso l'esterno dell'edificio" e non verso spazio scoperto.
A breve dovrò incontrare un funzionario al Comando per porgli il problema, nel frattempo volevo sapere cosa ne pensate.
A breve dovrò incontrare un funzionario al Comando per porgli il problema, nel frattempo volevo sapere cosa ne pensate.
Tom Bishop
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
ciao, ti dico la mia :
il punto "S.8.5.1 Caratteristiche" dice :
1. Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che:
a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
b. fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d’esodo, non propaghino l’incendio verso altri locali, piani o compartimenti.
nel tuo caso mi sembra che quella tettoia sia una via di esodo fino a spazio scoperto (hai 4 UE)
il funzionario potrebbe forse obiettare su questo punto
se poi non ho capito male da disegno, la tettoia in acciaio e vetro è del tipo a piramide quindi fumo e calore andrebbero fuori dal fabbricato per permanere nella sommità della tettoia
la tettoia è prevista con la stessa R del fabbricato ?
il punto "S.8.5.1 Caratteristiche" dice :
1. Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che:
a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
b. fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d’esodo, non propaghino l’incendio verso altri locali, piani o compartimenti.
nel tuo caso mi sembra che quella tettoia sia una via di esodo fino a spazio scoperto (hai 4 UE)
il funzionario potrebbe forse obiettare su questo punto
se poi non ho capito male da disegno, la tettoia in acciaio e vetro è del tipo a piramide quindi fumo e calore andrebbero fuori dal fabbricato per permanere nella sommità della tettoia
la tettoia è prevista con la stessa R del fabbricato ?
- weareblind
- Messaggi: 3125
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Bella domanda. Io mi regolo col classico DM 1983, cioè aggetto metà della altezza.
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Ciao,
Le aperture che hai, porte e portoni da disegno sembrerebbero che si aprano su uno spazio totalmente chiuso o sbaglio?
Al momento sto trattando un caso analogo. Due fabbricati (cpt 1 --> R.60 e cpt 2 --> R.0) collegati funzionalmente da due tettoie. Tra una tettoia ed un'altra ci piove. Ora, siccome i due fabbricati sono collegati funzionalmente dalle tettoie è come se facessero parte dello stesso compartimento e quindi la R.60 dovrebbe estendersi alle tettoie ed al compartimento 2. In alternativa la parete del compartimento 1 dovrebbe avere caratteristiche di resistenza al fuoco.
Gli effluenti dell'incendio potrebbero propagarsi da un fabbricato all'altro tramite le tettoie e inficiare l'esodo degli occupanti.
Secondo me è una situazione da verificare. Per di più i fumi caldi ristagnando nella parte alta della piramide, potrebbero far rompere i vetri compromettendo la sicurezza.
Le aperture che hai, porte e portoni da disegno sembrerebbero che si aprano su uno spazio totalmente chiuso o sbaglio?
Al momento sto trattando un caso analogo. Due fabbricati (cpt 1 --> R.60 e cpt 2 --> R.0) collegati funzionalmente da due tettoie. Tra una tettoia ed un'altra ci piove. Ora, siccome i due fabbricati sono collegati funzionalmente dalle tettoie è come se facessero parte dello stesso compartimento e quindi la R.60 dovrebbe estendersi alle tettoie ed al compartimento 2. In alternativa la parete del compartimento 1 dovrebbe avere caratteristiche di resistenza al fuoco.
Gli effluenti dell'incendio potrebbero propagarsi da un fabbricato all'altro tramite le tettoie e inficiare l'esodo degli occupanti.
Secondo me è una situazione da verificare. Per di più i fumi caldi ristagnando nella parte alta della piramide, potrebbero far rompere i vetri compromettendo la sicurezza.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Sì, la tettoia ha forma piramidale.
Il fabbricato è R60, mentre la tettoia R0
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Si aprono sotto la tettoia che è perimetrata parzialmente dai fabbricati e poi sfocia su spazio scoperto.travereticolare ha scritto: ↑gio mag 04, 2023 19:25 Ciao,
Le aperture che hai, porte e portoni da disegno sembrerebbero che si aprano su uno spazio totalmente chiuso o sbaglio?
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Per il momento non ho considerato porte e portoni che sfociano sotto la tettoia nel calcolo delle aperture di aerazione. Ho previsto un lucernario sulla tettoia collegato all'impianto manuale di allarme incendio. I fumi caldi che si dovessero stratificare nella tettoia avrebbero così modo di sfogare all'esterno.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
Tom Bishop
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
ho capito
devi farlo digerire ai VVF
questo mi sembra un buon compromesso ma considerando comunque porte e portoni che sfociano sotto la tettoia nel calcolo delle aperture di aerazione.Tom Bishop ha scritto: ↑ven mag 05, 2023 06:17 Ho previsto un lucernario sulla tettoia collegato all'impianto manuale di allarme incendio. I fumi caldi che si dovessero stratificare nella tettoia avrebbero così modo di sfogare all'esterno.
altrimenti quale sarebbero il fumo e calore da smaltire ? quelli del deposito sotto tettoia ?
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
ma allora se c'è deposito sotto tettoia acciaio/vetro, come fai a dargli un R0 ?
.. facci sapere come ne esci col comando vvf
.. facci sapere come ne esci col comando vvf
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Secondo il mio modo di vedere e la mia esperienza, anche se non c'è deposito servirebbe un R.60. pari alla classe del fabbricato.ma allora se c'è deposito sotto tettoia acciaio/vetro, come fai a dargli un R0 ?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Il carico di incendio sotto alla tettoia lo dichiaro < 200MJ/m2
Tom Bishop
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Quella tettoia per me è come se facesse parte del compartimento. Sotto ci transitano dei percorsi di esodo. Qf sotto 200 MJ/mq significa comunque che materiale ne hai, l'incendio può propagarsi.
A mio avviso come soluzione conforme ci sono due strade:
1) compartimentare le pareti che affacciano sulla tettoia;
2) rendere la tettoia resistente al fuoco.
Secondo me non puoi scorporare un ambito e dire questo è R.0 mentre questo R.60.
Facci sapere cosa ne pensa il comando
A mio avviso come soluzione conforme ci sono due strade:
1) compartimentare le pareti che affacciano sulla tettoia;
2) rendere la tettoia resistente al fuoco.
Secondo me non puoi scorporare un ambito e dire questo è R.0 mentre questo R.60.
Facci sapere cosa ne pensa il comando
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Grazie del confronto. La tua riflessione è condivisibile ed era la mia prima soluzione prospettata al cliente. Sto cercando di trovare alternative alla compartimentazione. La settimana prossima passo al Comando e sento cosa ne pensano loro anche se in un altro caso hanno considerato la tettoia come facente parte dell'edificio come da te suggerito.travereticolare ha scritto: ↑ven mag 05, 2023 16:44 Secondo me non puoi scorporare un ambito e dire questo è R.0 mentre questo R.60.
Facci sapere cosa ne pensa il comando
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Il funzionario del Comando mi ha detto di compartimentare l'edificio rispetto alla tettoia e di limitare il carico di incendio sotto alla stesso a 200MJ/m². Le aperture che danno verso la tettoia non possono essere considerate nel calcolo delle aerazioni.
Tom Bishop
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Ti rimangono sempre le soluzioni alternative.Tom Bishop ha scritto: ↑mer mag 10, 2023 12:53 Il funzionario del Comando mi ha detto di compartimentare l'edificio rispetto alla tettoia e di limitare il carico di incendio sotto alla stesso a 200MJ/m². Le aperture che danno verso la tettoia non possono essere considerate nel calcolo delle aerazioni.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Ciao,Tom Bishop ha scritto: ↑mer mag 10, 2023 12:53 Il funzionario del Comando mi ha detto di compartimentare l'edificio rispetto alla tettoia e di limitare il carico di incendio sotto alla stesso a 200MJ/m². Le aperture che danno verso la tettoia non possono essere considerate nel calcolo delle aerazioni.
Avevi percorsi di esodo che transitavano sotto una tettoia in vetro, come nei sei uscito?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Ho considerato la lunghezza dei percorsi d'esodo sino al termine della tettoia dove ho spazio scoperto. La tettoia l'ho considerata come se fosse un ambiente chiuso.travereticolare ha scritto: ↑mer mar 13, 2024 14:32
Ciao,
Avevi percorsi di esodo che transitavano sotto una tettoia in vetro, come nei sei uscito?
Tom Bishop
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aperture di aerazione verso tettoia
Grazie! Pensavo di fare lo stesso anche io!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.