Valutazione copertura industriale

Messaggio da Cortex »

Copertura industriale composta da travi Y "controsoffittata" con pannello in fibrocemento e lastra grecata come copertura esterna.
Come calcolate la trasmittanza? Considerate anche il pannello interno e quindi l'intercapedine che va a formare con la copertura esterna?
Grazie
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Valutazione copertura industriale

Messaggio da Tom Bishop »

Dipende da quanto è lo spessore dell'intercapedine. Se supera 0.30m va applicata la UNI6946.
Tom Bishop
giotisi
Messaggi: 4224
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Valutazione copertura industriale

Messaggio da giotisi »

Tom Bishop ha scritto: dom apr 23, 2023 07:15 Dipende da quanto è lo spessore dell'intercapedine. Se supera 0.30m va applicata la UNI6946.
...e anche prima, per la verità.
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Valutazione copertura industriale

Messaggio da Esa »

Come calcolate la trasmittanza?
Ti interessa per la normativa (UNI, ecc.), oppure per garantire un opportuno e conveniente benessere alle persone che occupano il capannone?
Cortex
Messaggi: 187
Iscritto il: sab feb 04, 2017 16:48

Re: Valutazione copertura industriale

Messaggio da Cortex »

Grazie a tutti per le risposte!
Stavo procedendo con il calcolo con l'intercapedine d'aria superando i 30 cm.
Diciamo che isolando il pannello in fibrocemento interno ottengo btr,u 0,99 :mrgreen: