Buon giorno.
Un dubbio relativo ad un deposito oli con capacità max 9 mc . ovvero 12.1.A in una officina per camion e quindi motori diesel.
Per la impostazione del deposito ho fatto riferimento al DM 03/08/2015 - Capitolo V1- Aree rischio specifico e richiami al DM 31/07/1934 ancorchè la capacità del deposito sia nettamente inferiore alla classe 9, e quindi non vincolante per le zone di protezione (condivisa con VV.F). Nella asseverazione da allegare alla SCIA, viene citato "impianto di deposito, trasposto,distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di solido e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti" richiamando il moduli PIN 2.5 -2018 CERT IMP.
A mio parere non ritego necessaria tale certificazione in quanto trattasi di deposito costituito da fusti olio ognuno con singolo bacino di raccolta antisversamento, in locale esterno incombustibile con ventilazione e di serbatoi chiuso per olio esausto posto all'estro a fianco del deposito, senza alcun impianto aggiuntivo.
Cosa ne pensate.
Adriano-Enrico
Deposito oli lubrificati vergini ed esausti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: ven gen 01, 2010 19:35
- weareblind
- Messaggi: 3084
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deposito oli lubrificati vergini ed esausti
Sono dei prestampati. L'asseveratore allega quanto ritiene corretto e necessario.
Re: Deposito oli lubrificati vergini ed esausti
Nessun impianto, nessun CERT.IMP.