Presento istanza di Deroga per sopperire alla mancanza di 15 cm di altezza del locale Centrale termica.
Offro +38% di aerazione e Impianto rivelazione fughe di gas con valvola automantica, normalmente chiusa.
Deroga approvata, ma con la prescrizione aggiuntiva che devo prevedere anche un fantomatico "dispositivo di controllo della tenuta del tratto di impianto interno tra la valvola stessa e il bruciatore"
e' andata bene... penso... e invece l'installatore non sa che pesci pigliare.
Dice che se installa, ad esempio, un Dungs DSLC px Vx si trova di fronte ai seguenti problemi:
- Il Bruciatore andrebbe in blocco nell'attesa che questo dispositivo svolga il suo test
- se metto una ulteriore valvola, nn potrei comunque dire di verificare la tubazione... mancherebbe comunque il tratto tra la nuova valvola e quella della rampa gas (che a sua volta ha piu' valvole per fare una prova analoga sulle sue componenti)
- Quando devo scaricare la tubazione (per verificare la valvola di tenuta a monte) ho bisogno di scaricare il gas verso valle, ma non posso richiedere incondizionatamente l'apertura di tutte le valvole della rampa gas per scaricare in camera di combustone (a meno di non manomettere il cablaggio della rampa) e il volume di gas che andrei a scaricare e' probabilmente troppo)
Inoltre... quando devo fare controllo della tenuta??? ad ogni avviamento del bruciatore?