Scadenza parere VVF
Moderatore: Edilclima
Scadenza parere VVF
Buongiorno,
il parere dei Vigili del Fuoco ha una scadenza? Posso realizzare un intervento per il quale è stato espresso un parere più di 10 anni fa o è necessario risottoporre a parere?
il parere dei Vigili del Fuoco ha una scadenza? Posso realizzare un intervento per il quale è stato espresso un parere più di 10 anni fa o è necessario risottoporre a parere?
Re: Scadenza parere VVF
nessuna scadenza
se non hai modifiche sostanziali in progetto vai sereno
Re: Scadenza parere VVF
Grazie! e se il testo normativo che è stato utilizzato è stato stravolto/abrogato?
Re: Scadenza parere VVF
non mi risulta che le nuove RTV siano retroattive
magari poi ti da conferma anche qualcun altro
magari poi ti da conferma anche qualcun altro
Re: Scadenza parere VVF
Devi valutarlo tu, questo: un progetto approvato, in via generale, può sempre essere ritenuto valido; ad esempio, non mi farei molti scrupoli nell'adeguare una centrale termica funzionante a gas metano ad un progetto approvato in rispetto al DM 12/04/96 (ammesso e non concesso che non mi costerebbe molto nel rifarlo sulle prescrizioni del DM 2019) mentre, chiaramente, me ne guarderei bene di adeguarla ad un progetto approvato in rispetto alla circolare 68 (25.11.69)...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Scadenza parere VVF
Confermo
Nessuna scadenza e validità del parere rilasciato.
E' un concetto generale in edilizia: conta la norma vigente all'epoca del rilascio (o meglio della richiesta) del titolo edilizio.
Nessuna scadenza e validità del parere rilasciato.
E' un concetto generale in edilizia: conta la norma vigente all'epoca del rilascio (o meglio della richiesta) del titolo edilizio.
Re: Scadenza parere VVF
Attenzione anche a quello che ha scritto ilverga.
Vi sono casi in cui la norma di riferimento per l'esame progetto è ormai troppo vecchia e superata per costituire la base per l'asseverazione di conformità antincendio.
Esempi sono le CT progettate con la vecchia circolare 68/69, ma anche le attività commerciali progettate con la vecchia circolare 75/67.
Ma credo che i casi del genere siano ormai più che mosche bianche....
Vi sono casi in cui la norma di riferimento per l'esame progetto è ormai troppo vecchia e superata per costituire la base per l'asseverazione di conformità antincendio.
Esempi sono le CT progettate con la vecchia circolare 68/69, ma anche le attività commerciali progettate con la vecchia circolare 75/67.
Ma credo che i casi del genere siano ormai più che mosche bianche....
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Scadenza parere VVF
In generale la penso anche io come è stato detto.
Penso anche però che andrebbe ponderata bene la scelta nel caso in cui si prospetti di consegnare una SCIA su un progetto redatto ad esempio con il DM 10/03/1998..
Penso anche però che andrebbe ponderata bene la scelta nel caso in cui si prospetti di consegnare una SCIA su un progetto redatto ad esempio con il DM 10/03/1998..
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Scadenza parere VVF
Nel caso specifico, ho un parere favorevole di 10 anni per una centrale termica che fa riferimento al DM 12/04/1996. Da quello che dite ritengo quindi valido poter chiedere la SCIA con riferimento a DM del 1996 senza richiedere ulteriore parere utilizzando il 2019.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Scadenza parere VVF
Assolutamente sì, la differenza tra DM 12/4/96 e attuale è minima.
Re: Scadenza parere VVF
Veramente la circolare 68/69 è stata abrogata, mentre la circolare 75/67 no.
La maggior parte dei centri commerciali in Italia è ancora progettata con tale circolare e se vengono fatte delle modifiche che non rientrano nel DM 27.07.2010 i progetti con la Circolare 75/67 vengono ancora accettati da tutti i Comandi su tutto il territorio nazionale.
E' comunque ovvio che va valutato caso per caso.
Per progetti datati che non hanno mai ottenuto un CPI o fatto una SCIA va certo fatta una valutazione.