CERT-REI parete cartongesso con metodo analitico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Pertugio
Messaggi: 98
Iscritto il: mer mag 11, 2022 17:28

CERT-REI parete cartongesso con metodo analitico

Messaggio da Pertugio »

Domanda da profano. E' possibile certificare una nuova parete in cartongesso EI con il metodo analitico?
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: CERT-REI parete cartongesso con metodo analitico

Messaggio da hoopes »

Si ma devi fare un calcolo statico con il software. Molto più semplice il metodo sperimentale.
Pertugio
Messaggi: 98
Iscritto il: mer mag 11, 2022 17:28

Re: CERT-REI parete cartongesso con metodo analitico

Messaggio da Pertugio »

Intendi, la butto lì,
hoopes ha scritto: mer feb 08, 2023 18:54 Si ma devi fare un calcolo statico con il software. Molto più semplice il metodo sperimentale.
Intendi, la butto lì, che per un divisorio si dovrebbe fare un calcolo agli elementi finiti simulando l'aumento della temperatura dovuta alla curva d'incendio standard?
ing.caruso
Messaggi: 223
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: CERT-REI parete cartongesso con metodo analitico

Messaggio da ing.caruso »

Come dice hopes Si.
Purtroppo per materiali diversi da Calcestruzzo, acciaio e muratura, dei quali bene o male anche senza l'ausilio di software, con gli Eurocodici e l'NTC2018 e diverse tabelle si può risalire a degli analitici misti fra tabellari e con diversi calcoli, con un materiale totalmente diverso (quale solo cartongesso) è complesso uscirne senza che si faccia una sumulazione FEM. A meno che tu non abbia mappe termiche di decadimento per quel cartongesso alla curva ISO, cosa molto difficile.
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CERT-REI parete cartongesso con metodo analitico

Messaggio da Terminus »

La vedo quasi impossibile.
Si tratta di una parete disomogenea con materiali completamente diversi: la struttura di supporto in profilati e le lastre di cartongesso.
Per la EI il problema sta nella deformazione della parete, considerando adeguatamente gli ancoraggi perimetrali alle strutture adiacenti.
Rispondi