Buongiorno a tutti,
Seguendo un corso formativo, hanno detto che per quanto riguarda il cappotto termico, in base al nuovo decreto CAM del 23 giugno 2022, non è sufficiente che tutti i prodotti che compongono il ciclo cappotto (collante-rasante, isolante, ecc) abbiano la certificazione CAM, ma l'intero sistema deve essere certificato.
Questo significherebbe che si è obbligati a rifornirsi fondamentalmente da un unico produttore? (es. facendo un nome qualsiasi: se poso pannelli rockwool, devo comprare esclusivamente prodotti del sistema redart?)
Vi risulta?
Sistema a cappotto - Requisiti CAM
Moderatore: Edilclima
Re: Sistema a cappotto - Requisiti CAM
A me risulta che sia il pannello a dover essere certificato. Al massimo il ciclo di posa (collante-pannello-rasante) ma non necessariamente secondo uno specifico produttore (purché sia verificata la compatibilità).Lurensh ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 11:25 Buongiorno a tutti,
Seguendo un corso formativo, hanno detto che per quanto riguarda il cappotto termico, in base al nuovo decreto CAM del 23 giugno 2022, non è sufficiente che tutti i prodotti che compongono il ciclo cappotto (collante-rasante, isolante, ecc) abbiano la certificazione CAM, ma l'intero sistema deve essere certificato.
Questo significherebbe che si è obbligati a rifornirsi fondamentalmente da un unico produttore? (es. facendo un nome qualsiasi: se poso pannelli rockwool, devo comprare esclusivamente prodotti del sistema redart?)
Vi risulta?
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
Re: Sistema a cappotto - Requisiti CAM
Ok ma verificare la compatibilità (es. tassello - isolante) è una pratica di buona progettazione/DL... ma non credo si debba fornire una documentazione a riguardoarchspf ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 15:33A me risulta che sia il pannello a dover essere certificato. Al massimo il ciclo di posa (collante-pannello-rasante) ma non necessariamente secondo uno specifico produttore (purché sia verificata la compatibilità).Lurensh ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 11:25 Buongiorno a tutti,
Seguendo un corso formativo, hanno detto che per quanto riguarda il cappotto termico, in base al nuovo decreto CAM del 23 giugno 2022, non è sufficiente che tutti i prodotti che compongono il ciclo cappotto (collante-rasante, isolante, ecc) abbiano la certificazione CAM, ma l'intero sistema deve essere certificato.
Questo significherebbe che si è obbligati a rifornirsi fondamentalmente da un unico produttore? (es. facendo un nome qualsiasi: se poso pannelli rockwool, devo comprare esclusivamente prodotti del sistema redart?)
Vi risulta?
Re: Sistema a cappotto - Requisiti CAM
concordoLurensh ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 18:26Ok ma verificare la compatibilità (es. tassello - isolante) è una pratica di buona progettazione/DL... ma non credo si debba fornire una documentazione a riguardoarchspf ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 15:33A me risulta che sia il pannello a dover essere certificato. Al massimo il ciclo di posa (collante-pannello-rasante) ma non necessariamente secondo uno specifico produttore (purché sia verificata la compatibilità).Lurensh ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 11:25 Buongiorno a tutti,
Seguendo un corso formativo, hanno detto che per quanto riguarda il cappotto termico, in base al nuovo decreto CAM del 23 giugno 2022, non è sufficiente che tutti i prodotti che compongono il ciclo cappotto (collante-rasante, isolante, ecc) abbiano la certificazione CAM, ma l'intero sistema deve essere certificato.
Questo significherebbe che si è obbligati a rifornirsi fondamentalmente da un unico produttore? (es. facendo un nome qualsiasi: se poso pannelli rockwool, devo comprare esclusivamente prodotti del sistema redart?)
Vi risulta?