Raccomandazione 3/03 - ACS

Messaggio da fasanellafabio »

Nel calcolo del rendimento del sottositema di accumulo 6.3.3. in mancanza di dati precisi, viene riportata la formula: Ql,w,s = ts*f'l,w,s (formula 38), dove f'l,w,s è un valore tabellato ma ts è: "la durata del periodo considerato"; qualcuno sa indicarmi a che csa fa riferimento questo dato? e soprattutto che unità di misura ha? (s)
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
robvi
Messaggi: 359
Iscritto il: mer set 26, 2007 07:24

Re: Raccomandazione 3/03 - ACS

Messaggio da robvi »

Si tratta del sistema di accumulo termico dell'impianto di riscaldamento (non quello sanitario...) quindi il funzionamento (ai fini della certificazione energetica) è di 24 h al giorno per tutta la stagione termica. Si misura in ore, mentre f',l,w,s si misura in kW.

Ciao
robvi

IL MIO SITO: http://www.casazeb.it