Vrv r410a
Moderatore: Edilclima
Vrv r410a
Ha senso proporre e realizzare un impianto vrv con r410a nel 2023? Con un gas che sta per essere ritirato?
D'altra parte per chi apprezza i sistemi vrv ci sono poche alternative, salvo virare sull'idronico.
Daikin propone i mini vrv a r32 ma probabilmente ci sono anche altri aspetti da valutare legati alla sicurezza.
D'altra parte per chi apprezza i sistemi vrv ci sono poche alternative, salvo virare sull'idronico.
Daikin propone i mini vrv a r32 ma probabilmente ci sono anche altri aspetti da valutare legati alla sicurezza.
Re: Vrv r410a
Daikin ha già il VRV R32 di alta potenza anche con recupero del calore, o lo sta per lanciare non so.
Io ho il catalogo in studio, portato la scorsa settimana dall'agente di zona.
Io ho il catalogo in studio, portato la scorsa settimana dall'agente di zona.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
- NoNickName
- Messaggi: 7904
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Vrv r410a
Anche l'R32 sta per essere ritirato. Ad oggi "future proof" ci sono solo R455A, R454C e i refrigeranti naturali
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Vrv r410a
Vrv 5 a r32 però aveva qualche limitazione, non so se superate, su potenze e tipologie di apparecchi. In locali aperti al pubblico o soggetti ai vvf inoltre non lo so, per certi versi avrei anche preferito r410a che r32 per la sicurezza e l'infiammabilità.
Avete avuto esperienze con vrv 5 r32? Ma li fa solo daikin o anche altri hanno vrv a r32?
Avete avuto esperienze con vrv 5 r32? Ma li fa solo daikin o anche altri hanno vrv a r32?
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Vrv r410a
Sta per essere ritirato tra 20 anni.NoNickName ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 11:52 Anche l'R32 sta per essere ritirato. Ad oggi "future proof" ci sono solo R455A, R454C e i refrigeranti naturali
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 7904
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Vrv r410a
Se a giugno passa la revisione della fgas, come sembra probabile, si parla di 2027.Tom Bishop ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 12:08Sta per essere ritirato tra 20 anni.NoNickName ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 11:52 Anche l'R32 sta per essere ritirato. Ad oggi "future proof" ci sono solo R455A, R454C e i refrigeranti naturali
Gli apparecchi con potenza nominale inferiore o uguale a 12kW, dal 2027, non potranno contenere gas refrigerante con GWP superiore a 150.
Gli split di capacità superiore a 12kW, invece, non potranno utilizzare gas refrigerante con GWP superiore a 750 (salvo nei casi in cui sia permesso per il rispetto di particolari standard di sicurezza).
R32 ha GWP 675, quindi sì sopra i 12kW, no sotto i 12kW.
I gas refrigeranti con GWP superiore a 750 saranno comunque soggetti a pesante regime disincentivante.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Vrv r410a
Per l'esistente immagino garantiranno la manutenzione, quanto meno per un certo periodo, tuttavia è probabile o certo che poi ci saranno problemi di prezzo e reperibilità.
Quindi che si fa?
Vrv a r32 inoltre vi convincono?
Quindi che si fa?
Vrv a r32 inoltre vi convincono?
- NoNickName
- Messaggi: 7904
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Vrv r410a
Il gas refrigerante non è un consumabile.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Vrv r410a
Si tratta di una bozza che contiene 113 emendamenti. Vedremo.NoNickName ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 12:17
Se a giugno passa la revisione della fgas, come sembra probabile, si parla di 2027.
Tom Bishop
Re: Vrv r410a
Quindi.. scusate se vi incalzo?
Ha senso installare un vrv r410a nel 2023?
Può essere una valida alternativa un vrv r32, pur conoscendo i problemi che porta questo gas?
Conviene andare sull'idronico e abbandonare definitivamente l'espansione diretta?
Ha senso installare un vrv r410a nel 2023?
Può essere una valida alternativa un vrv r32, pur conoscendo i problemi che porta questo gas?
Conviene andare sull'idronico e abbandonare definitivamente l'espansione diretta?
Re: Vrv r410a
Per fare un impianto con R32 VRV/VRF/DVM o come diavolo lo volete chiamare, oltre alle taglie "MINI" puoi pensare a TOSHIBA. Loro sono veramente più avanti rispetto ad altri.
L'unità interna che crea più problemi è quella a pavimento, infatti a catalogo non si trova.
Fanno già i collettori di distribuzione con le elettrovalvole di sicurezza sul singolo circuito di serie.
Sono in pochi ad avere il catalogo R32 sulle grandi taglie.
Detto questo, a metà 2022, per un importante progetto di riqualificazione di un hotel abbiamo fatto il progetto sia con R32 che 410A.
Alla fine....per scelta della proprietà R410A (il lato economico è quasi equiparabile)
(nota: purtroppo era quasi impossibile fare l'idronico per mancanza di spazi...)
L'unità interna che crea più problemi è quella a pavimento, infatti a catalogo non si trova.
Fanno già i collettori di distribuzione con le elettrovalvole di sicurezza sul singolo circuito di serie.
Sono in pochi ad avere il catalogo R32 sulle grandi taglie.
Detto questo, a metà 2022, per un importante progetto di riqualificazione di un hotel abbiamo fatto il progetto sia con R32 che 410A.
Alla fine....per scelta della proprietà R410A (il lato economico è quasi equiparabile)
(nota: purtroppo era quasi impossibile fare l'idronico per mancanza di spazi...)
Re: Vrv r410a
Per VRV 5 R32 Daikin, che devono approfondire, mi diceva il tecnico di zona che questa ultima generazione nasce come sistema finito secondo lo standard di riferimento e della EN378: sensori di rilevazione a bordo delle macchine interne, pannello a filo che fa da allarme, valvole che intercettano il gas nell'unità esterna limitando la quantità che può liberarsi in ambiente. Mi diceva che di fatto sopra i 10 mq non ci dovrebbero essere problemi.
- NoNickName
- Messaggi: 7904
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Vrv r410a
No
Nel domestico, e nel breve termine, sì.
Nel civile, e nel medio-lungo termine, no.
Sì, in generale, ma come sempre la risposta corretta sarebbe "dipende".
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Vrv r410a
Quali sono state le ragioni che a parere tuo o della committenza hanno portato a scegliere la soluzione con r410a?simcat ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 14:13 Per fare un impianto con R32 VRV/VRF/DVM o come diavolo lo volete chiamare, oltre alle taglie "MINI" puoi pensare a TOSHIBA. Loro sono veramente più avanti rispetto ad altri.
L'unità interna che crea più problemi è quella a pavimento, infatti a catalogo non si trova.
Fanno già i collettori di distribuzione con le elettrovalvole di sicurezza sul singolo circuito di serie.
Sono in pochi ad avere il catalogo R32 sulle grandi taglie.
Detto questo, a metà 2022, per un importante progetto di riqualificazione di un hotel abbiamo fatto il progetto sia con R32 che 410A.
Alla fine....per scelta della proprietà R410A (il lato economico è quasi equiparabile)
(nota: purtroppo era quasi impossibile fare l'idronico per mancanza di spazi...)
Re: Vrv r410a
Corretto. Questa volta arrivano dopo... tanto per fare una battuta si intende....vinz75 ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 14:27 Per VRV 5 R32 Daikin, che devono approfondire, mi diceva il tecnico di zona che questa ultima generazione nasce come sistema finito secondo lo standard di riferimento e della EN378: sensori di rilevazione a bordo delle macchine interne, pannello a filo che fa da allarme, valvole che intercettano il gas nell'unità esterna limitando la quantità che può liberarsi in ambiente. Mi diceva che di fatto sopra i 10 mq non ci dovrebbero essere problemi.
Altri competitor sono ancora in "attesa" segno che la strada imboccata non è univoca e così liscia.
Da questo si può dedurre anche che, forse e probabilmente, la vita di un 410a è in linea con le aspettative di una installazione odierna; certo, per alcuni impianti e dopo attenta valutazione.
Re: Vrv r410a
nella sostanza questione VVF ed il timore di essere i "primi" a scapito dell'affidabilità. Poi ci sta che, per certi edifici ed usi, la vita che rimarrà per il 410A sarà in linea con futuri rifacimenti e/o ristrutturazioniponca ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 15:50Quali sono state le ragioni che a parere tuo o della committenza hanno portato a scegliere la soluzione con r410a?simcat ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 14:13 Per fare un impianto con R32 VRV/VRF/DVM o come diavolo lo volete chiamare, oltre alle taglie "MINI" puoi pensare a TOSHIBA. Loro sono veramente più avanti rispetto ad altri.
L'unità interna che crea più problemi è quella a pavimento, infatti a catalogo non si trova.
Fanno già i collettori di distribuzione con le elettrovalvole di sicurezza sul singolo circuito di serie.
Sono in pochi ad avere il catalogo R32 sulle grandi taglie.
Detto questo, a metà 2022, per un importante progetto di riqualificazione di un hotel abbiamo fatto il progetto sia con R32 che 410A.
Alla fine....per scelta della proprietà R410A (il lato economico è quasi equiparabile)
(nota: purtroppo era quasi impossibile fare l'idronico per mancanza di spazi...)
Re: Vrv r410a
A me gli impianti vrf a r32 sembrano ancora un po' problematici per la questione infiammabilità, e mi sembra che molti produttori stiano andando in questa direzione con poca convinzione, con poche eccezioni (forse considerano questo R32 un gas di transizione poco adatto per l'utilizzo su impianti non residenziali? possibile che a breve usciranno novità su questi sistemi? un nuovo gas? o si tratta di una tecnologia destinata a scomparire?).
Non so ad oggi se sia preferibile un vrv a r32 ad un vrv a r410a considerato tutto
Non so ad oggi se sia preferibile un vrv a r32 ad un vrv a r410a considerato tutto
Re: Vrv r410a
esatto, hanno anche i collettori di distribuzione chiusi e con condotto di sfogo in atmosfera. Credo che non lo userò mai.vinz75 ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 14:27 Per VRV 5 R32 Daikin, che devono approfondire, mi diceva il tecnico di zona che questa ultima generazione nasce come sistema finito secondo lo standard di riferimento e della EN378: sensori di rilevazione a bordo delle macchine interne, pannello a filo che fa da allarme, valvole che intercettano il gas nell'unità esterna limitando la quantità che può liberarsi in ambiente. Mi diceva che di fatto sopra i 10 mq non ci dovrebbero essere problemi.
redigere redigere redigere
Re: Vrv r410a
Il sistema in generale o lo sfogo in atmosfera?arkanoid ha scritto: ↑mar dic 20, 2022 09:02esatto, hanno anche i collettori di distribuzione chiusi e con condotto di sfogo in atmosfera. Credo che non lo userò mai.vinz75 ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 14:27 Per VRV 5 R32 Daikin, che devono approfondire, mi diceva il tecnico di zona che questa ultima generazione nasce come sistema finito secondo lo standard di riferimento e della EN378: sensori di rilevazione a bordo delle macchine interne, pannello a filo che fa da allarme, valvole che intercettano il gas nell'unità esterna limitando la quantità che può liberarsi in ambiente. Mi diceva che di fatto sopra i 10 mq non ci dovrebbero essere problemi.
Re: Vrv r410a
per il vrv R32 vorrei capire quali prescrizioni ci sono per l'installazione (perchè già per installare una Altherma sul manuale ci sono diverse prescrizioni e lì parliamo di un contenuto di gas irrisorio e di applicazioni residenziali)
per cui condivido le perplessità, seppure per me è un discorso da approfondire
al momento ritengo comunque più affidabile un vrv R410a (confidando che anche se viene ritirato poi si troverà comunque il gas per eventuali ricariche vista anche l'enorme diffusione di questi impianti di grandi dimensioni) o in alternativa una soluzione idronica
Re: Vrv r410a
Le prescrizioni tengono conto di aspetti come la quota di installazione dell'unità interna per determinare la massima concentrazione di gas (pesante) in caso di perdita. Cose che in una casa ok le gestisci ma in un impianto grande a mio avviso no.
Ci sono certamente i sistemi esempio di daikin che incorpora "nasi", valvole e sfoghi, ma sono tutti millemila componenti che mi evito volentieri perchè sono tutti punti di possibile malfunzionamento. R32 <> VRV per me.
Ci sono certamente i sistemi esempio di daikin che incorpora "nasi", valvole e sfoghi, ma sono tutti millemila componenti che mi evito volentieri perchè sono tutti punti di possibile malfunzionamento. R32 <> VRV per me.
redigere redigere redigere