Impianto riscaldamento centralizzato

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da jugulo »

Buongiorno,
ho un dubbio forse banale, spero qualcuno mi possa aiutare.
Trattasi di palazzina 9 appartamenti su due scale separate (5 su una e 4 sull'altra) e CT termica in un locale periferico dello scantinato. Si devono realizzare due montanti. Visto il numero esiguo di appartamenti conviene una pompa sola o meglio il collettore con una pompa per ogni montante/scala?

grazie
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da MAX76 »

Dipende da un po' di fattori la scelta migliore.
Bisogna vedere se gli impianti sono uguali, se le distanze non sono troppo elevate tra montante 1 e montante 2 tanto da squilibrare i circuiti (anche se con una valvola di bilanciamento si risolve l'inconveniente) le portate dei due circuiti (sommate non devono essere eccessive e da sole non debbono essere ridicole)...
Tendenzialmente direi, di primo acchito, che basta un gruppo di pompaggio; complicarsi la vita non è proprio il caso; bisogna però anche sentire il committente se ha intenzioni di future separazioni, modifiche, ecc.
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da danilo2 »

Mi sa che con i livelli di coibentazione a cui siamo arrivati, fai tutto con una murale sotto i 35 kW, completa di pompa e vaso :roll:
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da badaniele »

bhe 35 kW per 9 appartamenti me li vedo pochini...


ad ogni modo la soluzione di max ritengo sia quella più logica...
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da MAX76 »

Forse per 9 appartamenti almeno un 50/60 kW serviranno; va be che si isola ma non posso pensare di avere 35/9 = 3,88 kW ad appartamento... :wink:
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da danilo2 »

Per 8 appartamenti di 60 m² con impianto a pannelli, ho messo una murale da 30 kW e ne ho in abbondanza.
Anche perchè se fate due conti scoprite che se la casa è ben coibentata bastano 15 kW a m³. 60x2,7x15=2430W che x8 fa 19500 Watt :D

PS. del resto a cosa serve continuare a migliorare il sistema edilizio se poi mettiamo le potenze che metteva l'idraulico negli anni '70?
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da badaniele »

danilo2 ha scritto:Per 8 appartamenti di 60 m² con impianto a pannelli, ho messo una murale da 30 kW e ne ho in abbondanza.
Anche perchè se fate due conti scoprite che se la casa è ben coibentata bastano 15 kW a m³. 60x2,7x15=2430W che x8 fa 19500 Watt :D

PS. del resto a cosa serve continuare a migliorare il sistema edilizio se poi mettiamo le potenze che metteva l'idraulico negli anni '70?

guarda su 2 piedi mi sembrano pochini 2,430 kw per appartamento...giusto per curiosità dove viene fatta questa installazione?
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da danilo2 »

Pavia
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da Augusto »

Anche perchè se fate due conti scoprite che se la casa è ben coibentata bastano 15 kW a m³. 60x2,7x15=2430W che x8 fa 19500 Watt [/quote]

I fabbisogni potrebbero sicuramente essere quelli indicati, ma forse volevi di 15 W ?
Augusto 44
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da danilo2 »

Ovvio.
andreapd
Messaggi: 151
Iscritto il: dom gen 07, 2007 22:00

Re: Impianto riscaldamento centralizzato

Messaggio da andreapd »

io concordo su tutto... cmq prevederei due montanti..con la possibilità quindi di poter elaborare due temperature differenti in base all'esposizione...anche se robabilemnte (non so che impianto monti...) le miscelate verranno fatte appartamento per appartamento....
(cosa necessaria se fai anche raffrescamento radiante....)...quindi due bei circolatori a inverter e via...
Rispondi