commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
Moderatore: Edilclima
commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
Buonasera,
in un impianto con pannelli radianti in riscaldamento e idrosplit in raffrescamento con il loro collettore, con unico generatore una pompa di calore idronica, in fase estiva come avviene la commutazione da radiante a idrosplit?
Grazie
in un impianto con pannelli radianti in riscaldamento e idrosplit in raffrescamento con il loro collettore, con unico generatore una pompa di calore idronica, in fase estiva come avviene la commutazione da radiante a idrosplit?
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
Tramite valvole 3 vie o 4 vie e commutazione dell'impianto.
La pdc viene invece commutata tramite ingresso digitale, orologio datario, sonda oppure tramite selezione manuale.
La pdc viene invece commutata tramite ingresso digitale, orologio datario, sonda oppure tramite selezione manuale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
Quindi in uscita dalla pdc ci sarà una valvola di regolazione a tre vie che aprirà o chiuderà il flusso in entrata a seconda della stagione, comandata dalla pdc?
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
Avete a disposizione uno schema?
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
Deviatrice
A che titolo lo chiedi? Come installatore, progettista, cliente finale, semplice curioso?
Più o meno una roba del genere...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
Si può anche realizzare una centralina con 2 pompe: una per il circuito estivo e una per quello invernale. Per altro i ventil idronici potrebbero anche funzionare in riscaldamento volendo....
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
condivido
e cosa è preferibile secondo voi?
valvola a 3 vie deviatrice o collettore con 2 circolatori?
e cosa è preferibile secondo voi?
valvola a 3 vie deviatrice o collettore con 2 circolatori?
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
valvola a 3 vie deviatrice e 2 circolatori
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
Premetto che sono un tecnico progettista ma mi occupo di progettazione dell'involucro termico. Mi piace però capire anche altri aspetti dell'edilizia.
Quindi la valvola deviatrice sull'andata e sul ritorno dalla pompa di calore fino al T che divide il collettore per riscaldamento dal collettore per idrosplit. In questo modo però cosa succede in inverno quando la valvola fa lavorare il collettore del radiante e accendo l'idrosplit in fase di riscaldamento? Oltretutto dovrebbero avere due temperature di mandata diverse, il radiante a 35 gradi e l'idrosplit a 45...Non credo sia una situazione che si verifichi, in quanto non avrebbe senso adoperare un idrosplit con un impianto radiante, ma è solo per capire.
Grazie a tutti voi
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
L'esempio dell'immagine era per la commutazione estate inverno, non per la gestione di un impianto a due temperature.
Comunque se hai bisogno due temperatura, imposti il generatore a 45°C e metti un'ulteriore valvola a 3 vie MISCELATRICE, per abbassare la mandata miscelandola con il ritorno.
Tuttavia così facendo perdi il beneficio della generazione a bassa temperatura, e il risparmio energetico, perché avrai bisogno di produrre acqua alla temperatura più alta.
Altrimenti dimensioni l'idrosplit per la temperatura del radiante senza bisogno di miscelare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
Grazie mille tutto molto chiaro. Mi sembra di aver capito che lo schema inviatomi sia il più idoneo.
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
In questo modo perdi la possibilità di utilizzare I fancoil in riscaldamento, come dice boba. Nelle mezze stagioni potrebbe essere utile, poi certo potrebbe anche essere una cosa che non ti interessa.
Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit
Potreste gentilmente illustrarmi uno schema per questa opzione?
Grazie ancora