Lunghezza minima e massima manichette

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3051
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Lunghezza minima e massima manichette

Messaggio da weareblind »

Buonasera a tutti, oggi ho trovato una manichetta nuova di pacca, ancora bloccata con fascetta in nylon, montata in una cassetta. Quindi inutilizzabile, ho dovuto trovare una forbice e tagliare il nylon.
A parte questo, la manichetta è lunga 15 m.
La UNI EN 14540 non dice nulla sulla lunghezza, la UNI EN 671-2 punto 4.4.3 dice massimo 20 m.
Quindi da 15 m va bene?
La UNI 10779 punto 7.5.1.1 accetta 25 m. Una incongruenza tra due UNI. Mah...
Terminus
Messaggi: 12672
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Lunghezza minima e massima manichette

Messaggio da Terminus »

La UNI EN 671-2 dice che "dovrebbe" essere al massimo di 20 metri, per ragioni di maneggevolezza.
La UNI 10779 ammette lunghezze fino a 25 metri.
Quindi dove la seconda abbonda, la prima consiglia di non superare, ma non obbliga la lunghezza massima.
In ogni caso la tua manichetta da 15metri sembra avere piena cittadinanza, sia in Italia che in Europa.
stfire
Messaggi: 1107
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Lunghezza minima e massima manichette

Messaggio da stfire »

Le manichette più corte sono quelle che si usano meglio!
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3051
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Lunghezza minima e massima manichette

Messaggio da weareblind »

Ma voi avete mai progettato con 15 m?!
mmaarrccoo
Messaggi: 1602
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Lunghezza minima e massima manichette

Messaggio da mmaarrccoo »

weareblind ha scritto: mar ott 25, 2022 14:07 Ma voi avete mai progettato con 15 m?!
No, ovviamente tutti vogliono avere meno manichette possibili... :)
mattia
Messaggi: 51
Iscritto il: lun giu 20, 2011 14:31

Re: Lunghezza minima e massima manichette

Messaggio da mattia »

Per la zona di incidenza considero 20m + 5 di getto d'acqua misurati con la tecnica del filo teso.
mmaarrccoo
Messaggi: 1602
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Lunghezza minima e massima manichette

Messaggio da mmaarrccoo »

mattia ha scritto: mar ott 25, 2022 16:17 Per la zona di incidenza considero 20m + 5 di getto d'acqua misurati con la tecnica del filo teso.
I 5 m non sono più accettati, puoi fare però 25 m manichetta. Alla fine il risultato non cambia.
stfire
Messaggi: 1107
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Lunghezza minima e massima manichette

Messaggio da stfire »

weareblind ha scritto: mar ott 25, 2022 14:07 Ma voi avete mai progettato con 15 m?!
Certo, se hai locali piccoli copribili da un unico idrante a muro con manichetta da 15 m perchè non farlo.
Sicuramente 5 m in meno di manichetta sono comodi.
mmaarrccoo ha scritto: mar ott 25, 2022 15:17 No, ovviamente tutti vogliono avere meno manichette possibili... :)
Il raggio di copertura di 20 m è fisso, non puoi portarlo a 15 m a meno di quanto detto sopra.
mattia ha scritto: mar ott 25, 2022 16:17 Per la zona di incidenza considero 20m + 5 di getto d'acqua misurati con la tecnica del filo teso.
Concordo con @mmaarrccoo, niente getto d'acqua per verifica raggio di copertura, ne per raggiungibilità.
mmaarrccoo
Messaggi: 1602
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Lunghezza minima e massima manichette

Messaggio da mmaarrccoo »

stfire ha scritto: mar ott 25, 2022 17:00 Il raggio di copertura di 20 m è fisso, non puoi portarlo a 15 m a meno di quanto detto sopra.
Si certo.
Rispondi