Buongiorno,
per un compartimento archivio con qf = 3200 MJ/mq secondo voi va applicato il livello II o III del Controllo di fumi e calore S.8?
Grazie.
Livello di prestazione S.8 archivio
Moderatore: Edilclima
Re: Livello di prestazione S.8 archivio
Hai sicuramente un elevato carico di incendio specifico qf.
Quindi secondo Tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione dovresti garantire un LP III.
Poi potresti anche ragionare sugli obiettivi che devono essere raggiunti secondo Tabella S.8-1: Livelli di prestazione.
Magari se ben motivato, se hai impianto di spegnimento automatico ed una semplice geometria dell'archivio, riesci a farti approvare un LP II.
Quindi secondo Tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione dovresti garantire un LP III.
Poi potresti anche ragionare sugli obiettivi che devono essere raggiunti secondo Tabella S.8-1: Livelli di prestazione.
Magari se ben motivato, se hai impianto di spegnimento automatico ed una semplice geometria dell'archivio, riesci a farti approvare un LP II.
-
- Messaggi: 1602
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Livello di prestazione S.8 archivio
concordo con stfire, solo il carico d'incendio non è detto che sia sufficiente per andare in LPIII altrimenti tutti gli edifici con molti materiali combustibili dovrebbero essere così.stfire ha scritto: ↑mar ott 25, 2022 13:39 Hai sicuramente un elevato carico di incendio specifico qf.
Quindi secondo Tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione dovresti garantire un LP III.
Poi potresti anche ragionare sugli obiettivi che devono essere raggiunti secondo Tabella S.8-1: Livelli di prestazione.
Magari se ben motivato, se hai impianto di spegnimento automatico ed una semplice geometria dell'archivio, riesci a farti approvare un LP II.
Re: Livello di prestazione S.8 archivio
Grazie per il consiglio.
Avrei comunque difficoltà sul livello 3 per h del locale 2,40 m che non mi consente di usare la 9494 -2 per l'impianto di evacuazione forzata.