Messaggio da Chicco78 »

Buongiorno a tutti,
condominio (Att. 77/a) in possesso di CPI, ora vogliono fare il cappotto termico.
Secondo voi:
1) E' corretto applicare la regola verticale del codice V.13 (quindi materiali in facciata in kit classificati B-S1,d0 ed in copertura Broof)?
2) Al termine dei lavori dovrò presentare SCIA con non aggravio? (è modifica rilevante ma senza aggravio?)

Grazie
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CAPPOTTO

Messaggio da Terminus »

Dunque la RTV13 si applica insieme al COPI e pertanto anche insieme alla RTV14.
Ma per gli edifici di civile abitazione il DM 246/87 e con esso il DM 25/01/19 sono ancora pienamente in vigore.
Il DM 25/01/19 richiama la Circ.5043/2013.
Secondo me puoi decidere se utilizzare COPI+RTV14+RTV13, oppure la precedente normativa con la Circ.5043/2013.
Sempre IMHO, la modifica è con aggravio del rischio, tanto che ci hanno anche fatto una RTV dedicata.
Chicco78
Messaggi: 94
Iscritto il: gio gen 29, 2015 12:06

Re: CAPPOTTO

Messaggio da Chicco78 »

Grazie Terminus. Io ho indicato solo la RTV 13 perchè l'edificio di civile abitazione non subirà alcuna modifica se non il cappotto, quindi pensavo di non applicare la RTV 14 ed il COPI in quanto l'attività non è mutata rispetto al CPI rilasciato in conformità al DM 246.
Per l'aggravio od il non aggravio effettivamente siamo border line...forse sarebbe più giusto andare in SCIA con aggravio del rischio. In questo caso, essendo CAt. A presenterei un progetto relativo però solo alla modifica del cappotto (o RTV 13 o Circolare 5043). Cosa ne dici?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CAPPOTTO

Messaggio da Terminus »

Se impieghi una RTV devi impiegare il COPI con essa.
Non puoi relazionare la situazione con la vecchia normativa e poi applicare la RTV solo al cappotto, altrimenti mischi pere con mele.
Direi quindi di relazionare con la vecchia norma, alla quale l'edificio dovrebbe già essere conforme e con essa la circolare facciate.