Parete protezione irraggiamento...attraversamenti

Messaggio da buge »

Per proteggere un edificio da eventuale irraggiamento di un fabbricato secondario poco distante, faccio realizzare un setto EI 60 in pannello sandwich certificato.
domanda 1 : essendo EI 60, pur se con le due facce metalliche, immagino che non possa essere considerato elemento radiante. Giusto?
domanda 2 : dal fabbricato secondario e di conseguenza attraverso il setto sandwich EI 60 escono alcune parti impiantistiche (canaletta elettrica, tubazioni di scarico, tubazioni di acqua per un sottociclo industriale); occorre ripristinare con sistemi di sigillatura EI 60 tali attraversamenti?
A mio giudizio no, in quanto stiamo parlando di parete di protezione dall'irraggiamento, non di compartimentazione.
Oltretutto le sigillature che in parte sarebbero da fare all'esterno non avrebbero vita lunga per gli agenti meteorologici

Attendo vostri giudizi!
Un saluto
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Parete protezione irraggiamento...attraversamenti

Messaggio da stfire »

io ragionerei in questo senso :
è richiesta una parete tagliafuoco per protezione da irraggiamento
è vero che il grosso lo fa la parete stessa
è anche vero che per certificarla nel complesso devo certificare anche eventuali attraversamenti
Axfire
Messaggi: 42
Iscritto il: ven ott 15, 2021 19:38

Re: Parete protezione irraggiamento...attraversamenti

Messaggio da Axfire »

Se la parete è stabile in caso d'incendio senza attuare le sigillature, non si può pensare di calcolare l'irraggiamento prodotto dai fori nella parete? I fori sarebbero le parti irraggianti. Come se fosse una parete in muratura EI 60 con una finestra. Le porzioni in muratura EI60 impediscono l'irraggiamento, la finestra non lo impedisce.