Stò realizzando il progetto per gli impianti di un edificio a Milano centro.
La destinazione d'uso è stata modificata da uffici in appartamenti.
E' necessario in caso di ristrutturazione totale dell'edificio predisporre una canna fumaria per ogni cucina che salga sino in copertura.
Sono 46 appartamenti devo portare 46 canne?
appartamenti a Milano
Moderatore: Edilclima
Re: appartamenti a Milano
UNI 7129
Terza edizione
DICEMBRE 2001
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione e manutenzione.
3 Impianti interni
3.5.1 Ubicazione.
3.5.1.1 Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della combustione ......................................................................................
Terza edizione
DICEMBRE 2001
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione e manutenzione.
3 Impianti interni
3.5.1 Ubicazione.
3.5.1.1 Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della combustione ......................................................................................
Re: appartamenti a Milano
3.5.1.1 Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della combustione ......................................................................................[/quote]
Secondo te è possibile effettuare l'evacuazione a parete senza andare sino in copertura. Il problema mi si presenta perche purtroppo 2 piani dell'edificio rimarranno a uso ufficio e sono attualmente occupati.
Secondo te è possibile effettuare l'evacuazione a parete senza andare sino in copertura. Il problema mi si presenta perche purtroppo 2 piani dell'edificio rimarranno a uso ufficio e sono attualmente occupati.
Di regola le canne della cucina devono essere tutte separate tra di loro e devono arrivare fino in copertura!
Per quanto concerne il fatto che le canne debbano essere separate è piuttosto ovvio, trattasi di sistemi di evacuazione del calore e dei prodotti della combustione a camera aperta e ubicati in ambienti abitati, non c'è nulla che possa impedire l'ingresso dei fumi da una abitazione ad un'altra. In teoria sarebbe possibile la realizzazione di una canna shunt, dimensionata secondo i criteri del tiraggio naturale e in depressione, ma tieni presente che, essendo i fumi della cucina abbastanza freddi, i diametri che ne scaturirebbero sarebbero enormi. Quindi analogamente a quanto avviene con le caldaie a condensazione risulta molto più indolore portare la canna separatamente in copertura!
Circa il fatto che debbano tali canne arrivare in copertura è specificato dai regolamenti locali!
Per quanto concerne il fatto che le canne debbano essere separate è piuttosto ovvio, trattasi di sistemi di evacuazione del calore e dei prodotti della combustione a camera aperta e ubicati in ambienti abitati, non c'è nulla che possa impedire l'ingresso dei fumi da una abitazione ad un'altra. In teoria sarebbe possibile la realizzazione di una canna shunt, dimensionata secondo i criteri del tiraggio naturale e in depressione, ma tieni presente che, essendo i fumi della cucina abbastanza freddi, i diametri che ne scaturirebbero sarebbero enormi. Quindi analogamente a quanto avviene con le caldaie a condensazione risulta molto più indolore portare la canna separatamente in copertura!
Circa il fatto che debbano tali canne arrivare in copertura è specificato dai regolamenti locali!