Tipologia di impianto
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Tipologia di impianto
Buonasera,
quale normativa devo applicare per la verifica di una rete interna di un complesso scolastico costituita da più edifici serviti ognuno dalla propria centrale termica a metano? Nella rete interna è installato un unico contatore dal quale poi si dipartono le varie linee.
L'obiettivo è quello di poter esercire, in sicurezza, la rete interna ad una pressione maggiore di 20mbar con condotte presunte in 6a specie (funzionamento tra 40 e 500mbar).
Ovviamente non esiste progetto agli atti.
quale normativa devo applicare per la verifica di una rete interna di un complesso scolastico costituita da più edifici serviti ognuno dalla propria centrale termica a metano? Nella rete interna è installato un unico contatore dal quale poi si dipartono le varie linee.
L'obiettivo è quello di poter esercire, in sicurezza, la rete interna ad una pressione maggiore di 20mbar con condotte presunte in 6a specie (funzionamento tra 40 e 500mbar).
Ovviamente non esiste progetto agli atti.
-
- Messaggi: 5389
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tipologia di impianto
Anche UNI 11137
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Tipologia di impianto
Hai parlato di verifica, non di progettazione.
-
- Messaggi: 5389
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tipologia di impianto
Da quello che ricordo la UNI11137 si può applicare solo se gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termina <35kW. Quindi dipende dalla potenza delle utenze.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Tipologia di impianto
Tutte sopra i 35kWTom Bishop ha scritto: ↑gio ago 04, 2022 19:29Da quello che ricordo la UNI11137 si può applicare solo se gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termina <35kW. Quindi dipende dalla potenza delle utenze.
-
- Messaggi: 5389
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Tipologia di impianto
Bene, quindi "solo" la 11528?Tom Bishop ha scritto: ↑gio ago 04, 2022 19:33 Dunque, a mio avviso, la UNI11137 non si può applicare.
Re: Tipologia di impianto
La 11137 non è limitata sulla potenza degli apparecchi, ma solo sulla pressione <0,5bar.
Specifico meglio: la versione 2013 trattava di impianti domestici e similari, limitati nelle definizioni ai 35kW come dice TomBishop, mentre la versione 2019 tratta di impianti per uso civile e non vi è più la limitazione sulla potenza degli apparecchi serviti.
Specifico meglio: la versione 2013 trattava di impianti domestici e similari, limitati nelle definizioni ai 35kW come dice TomBishop, mentre la versione 2019 tratta di impianti per uso civile e non vi è più la limitazione sulla potenza degli apparecchi serviti.