Breve a legna

Messaggio da Gianper »

Perchè si buca una caldaia a legna, non bruciando tannino?
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Re: Breve a legna

Messaggio da Scox »

Per lo stesso motivo della caldaie a gas o gasolio, non a condensazione.

Temperature di ritorno troppo basse con produzione condensa non prevista nè voluta.
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Breve a legna

Messaggio da nicorovoletto »

APPUNTO SCOX... è da un pò che mi chiedo:
Ma quegli impianti che funzionano con impianti a pavimento e caldaie tradizionali e soprattutto senza separatore idraulico, perchè queste caldaie non si "sciolgono" visto che gli impianti funzionano in bassa e il ritorno è attorno ai 30, anche meno???
E' cul.. o cosa? :roll:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

Ti risponde un non impiantista :)

Semplicemente hanno una miscelatrice nel collettore. La caldaia manda l'acqua a 70°C al collettore, e qui una miscelatrice tarata gli abbassa la T a quella ricavata dal calcolo (o meglio a quella che l'idraulico ipotizza che vada bene)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
studio17
Messaggi: 461
Iscritto il: ven feb 02, 2007 09:41

Messaggio da studio17 »

SuperP ha scritto:Ti risponde un non impiantista :)

Semplicemente hanno una miscelatrice nel collettore. La caldaia manda l'acqua a 70°C al collettore, e qui una miscelatrice tarata gli abbassa la T a quella ricavata dal calcolo (o meglio a quella che l'idraulico ipotizza che vada bene)
Oppure una pompa antincondensa....
stimp
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

forse non mi sono spiegato:
parlo di caldaie murali....
mando acqua a 70°C, no separatore, la miscelatrice miscela a 40°C per impianto a pavimento, il ritorno il caldaia è a 30°C...
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

l'impiantista :) ha cannato.
La risposta giusta è: c'è una pompa anticondesa oppure più semplicemente le caldaie hanno un bypass che riscalda l'acqua di ritorno.
Qualche schema idraulico (anche su http://www.immergas.com) ti aiuterà
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

ops.. volevo dire "il non impiantista :) ha cannato"
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

:) :)

no.. aspetta. escludiamo la pompa anticondensa perchè su impianti per appartamenti non esistono... poi il by-pass è solo una sicurezza per la caldaia e non ha un controllo per la temperatura di ritorno.. e non sempre apre perchè ha una taratura abbastanza elevata!!

mi dai il collegamento dove vedi gli schemi nel sito immergass??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

http://www.immergas.com/prodotti/home.h ... d=it&mode=

Valvola a tre vie motorizzata.. Insomma c'è qualcosa che fa mescolare il ritorno con l'andata :))
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

ok ok è il famoso by-pass... io non credo che sia coretto affidarsi a quella valvola......

E' un argomento lungo, lo chiariremo quando ci troveremo tutti per la pizza
....grasie comunque....
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Messaggio da Manofthemoon »

bhè bisopgna guardare la T di ritorno accettata dalla caldaia, quasi tutte lo specificano...