Buongiorno,
Domanda banale, ma per un'attività di autosalone (69.2.B) tutte le scrivanie, armadi, sedie, ecc... devono essere in classe di reazione al fuoco 2, giusto?
Una porzione di attività espositiva, è adibita ad uffici del personale, che non ha però separazione fisica dal resto dell'attività, è un open-space per intenderci. In questa area che potrei definire TZ in quanto ha superficie < 200 mq, si configura sempre l'obbligo della reazione al fuoco?
REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Moderatore: Edilclima
Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
secondo me non ti è richiesta la valutazione se usi la RTV8: gli uffici non compartimentati fanno parte dell'area TA, cioè sono inseriti nel compartimento TA? se si, allora ti è richiesta da RTV 8.5.1.2 la sola verifica di rivestimenti e completamenti, non arredi.
diversamente invece, se la consideri TZ e fai valutazione secondo RTO, dovresti attribuire ai locali uffici Rvita del compartimento (se sono dentro il compartimento di accesso al pubblico il B2), e per la reaz. al fuoco avresti liv.II, gruppo GM3, cl. 2.
diversamente invece, se la consideri TZ e fai valutazione secondo RTO, dovresti attribuire ai locali uffici Rvita del compartimento (se sono dentro il compartimento di accesso al pubblico il B2), e per la reaz. al fuoco avresti liv.II, gruppo GM3, cl. 2.
Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Ottimo, mi ero perso la parte che si applica limitatamente ai materiali per rivestimento e completamento, per isolamento, per impianti. Grazie!abbo ha scritto: ↑ven lug 29, 2022 14:03 secondo me non ti è richiesta la valutazione se usi la RTV8: gli uffici non compartimentati fanno parte dell'area TA, cioè sono inseriti nel compartimento TA? se si, allora ti è richiesta da RTV 8.5.1.2 la sola verifica di rivestimenti e completamenti, non arredi.
Gli uffici sono inseriti nell'ara TA, direi che procedo così!
Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Figurati, questo forum è una risorsa inestimabile. Anzi approfitto per ringraziare chi lo tiene in piedi tecnicamente e chi lo anima con continuità e professionalità.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Ma chi lo tiene in piedi?
Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
intendo Edilclima che ospita il forum e "tecnicamente" lo gestisce, e gli utenti che lo animano